Riccardo
| Inviato il: 17/01/2023 07:23:51
|
Io penso che la maggior corrente vada sulla 280Ah e poi la 100Ah dovrebbe caricarsi prima la 280Ah
La resistenza interna della 280Ah è di circa 0.20 mohm
La resistenza interna della 100Ah è di circa 0.50 mohm
La mia domanda parte dalle caratteristiche tecniche allegate (impedenza di compensazione) non è che viene modificata la resistenza del MOSFET
Immagine Allegata: 444.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| |
| | Albertone
| Inviato il: 17/01/2023 08:14:01
|
io ho una 100 e una 280
le celle delle 2 batterie si caricano uguali
a 3.4 27,1 volt si fermano
il problema è il soc che si sballa e di parecchio
---------------
| | | | Albertone
| Inviato il: 17/01/2023 08:18:06
|
foto
Immagine Allegata: 20230114_104930.jpg
---------------
| | | | Albertone
| Inviato il: 17/01/2023 08:19:09
|
foto celle scariche soc al 50%
Immagine Allegata: 20230114_105059.jpg
---------------
| | | | emuland
| Inviato il: 17/01/2023 09:59:23
|
CITAZIONE (Albertone, 17/01/2023 08:19:09 )
foto celle scariche soc al 50%
le tue celle sono molto sotto al 50%
--------------- 4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 17/01/2023 10:47:43
|
arrivato, non è stato semplice trovare questo modello, ora aspettiamo le celle e il bms
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Riccardo
| Inviato il: 17/01/2023 11:05:32
|
Sto facendo un lavoro un pò artigianale.
Acquistato 2 alimentatori usati da 5V 60A con 2 diodi in serie per ridurre la tensione e un amperometro + ventola
Modificato da Riccardo - 17/01/2023, 11:10:20
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 17/01/2023 11:09:29
|
CITAZIONE (Riccardo, 17/01/2023 11:05:32 )
Sto facendo un lavoro un pò artigianale.
Acquistato 2 alimentatori da 5V 60A con 2 diodi in serie per ridurre la tensione e un amperometro + ventola
come mai non hai preso quello da 3,3? è difficile da trovare ma non impossibile, almeno non facevi tutto quel macello, io l'ho pagato 87 euro compresa spedizione, mi sembra un prezzo onesto
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Riccardo
| Inviato il: 17/01/2023 11:13:43
|
I due alimentatori li ho pagati 30€ con la spedizione.
I diodi mi servono anche da protezione poi con 100A scalderà moltissimo
Il resto dei componenti lo avevo in casa a parte il listellare di scarto a 7€
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 17/01/2023 12:56:22
|
GIOVA73 attento che con il 60A non devi mai togliere la 230V con le batterie collegate altrimenti svampa, prima stacchi le batterie e poi togli la 230V.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 17/01/2023 12:58:39
|
CITAZIONE (Riccardo, 17/01/2023 11:05:32 )
Sto facendo un lavoro un pò artigianale.
Acquistato 2 alimentatori usati da 5V 60A con 2 diodi in serie per ridurre la tensione e un amperometro + ventola
Come avevo fatto io con il primo alimentatore di recupero da 5V 80A, -0.5V a diodo, e si devono dissipare parecchi Watt.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 17/01/2023 13:05:22
|
CITAZIONE (Claudio, 17/01/2023 12:56:22 )
GIOVA73 attento che con il 60A non devi mai togliere la 230V con le batterie collegate altrimenti svampa, prima stacchi le batterie e poi togli la 230V.
Si, grazie del consiglio, diciamo che per io a livello generale stacco sempre prima i carichi, comunque per essere sicuro di non arrostire nulla che nn siano castagne lo scrivo sopra l'alimentatore, ma glielo potevano mettere qualche diodo zener
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 17/01/2023 13:15:01
|
CITAZIONE (Claudio, 17/01/2023 12:56:22 )
GIOVA73 attento che con il 60A non devi mai togliere la 230V con le batterie collegate altrimenti svampa, prima stacchi le batterie e poi togli la 230V.
@Claudio
Questo problema con il 90A non credo di averlo riscontrato......
il mio preso su tuo suggerimento è questo....
Mean Well HRPG-450-3.3
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Albertone
| Inviato il: 17/01/2023 21:08:44
|
LINK
Misuratore elettrico
ciao qualcuno a montato uno di questi wifi?
ho ne ha uno da consigliare grazie
magari con display che si vedono + informazioni
---------------
| | | | Albertone
| Inviato il: 17/01/2023 21:09:30
|
1
Immagine Allegata: s-l1600.png
---------------
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|