Solare Fotovoltaico
Installato nuovo inverter

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (264)  < ...  257   258   259   [260]   261   262   263  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Gildo
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 12/02/2024 19:16:39

Ho installato un bilanciatore attivo della Neey 4th 4A.
Funziona abbastanza bene e bilancia velocemente.

Probabilmente con il sole invernale non è arrivato al 100% e ha saltato qualche giro di equalizzazione passivo solo con il Seplos.
Devo capire se il banco ha una batteria che funziona male.

Ho notato che il Seplos V2 si è sprogrammato parametro 59 come SOC a 67.50Ah al posto di 280Ah come il parametro 58.
Per questo funzionava stranamente, subito carico e subito scarico.

Poi ha perso la configurazione del CAN come Seplos e adesso l'inverter HYD6000ES non lo vede più, mentre da RS485 dal PC si configura normalmente.

E' possibile impostare il colloquio con il SofarSolar tramite RS485 ?
Forse occorre anche cambiare cavetto, in alternativa vorrei capire se la porta CAN dell'inverter funziona normalmente o c'è un guasto nel cavo o nella scheda.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 13/02/2024 00:46:44

CITAZIONE (Gildo, 29/01/2024 17:53:33 ) Discussione.php?216519&259#MSG4194



Resettando porta il SoC a 500Wh al 30% ma appena prova a ricaricare segna il 100%.




Ciao Gildo, ho letto ora i tuoi messaggi, mi dici come hai fatto il reset del BMS?

Vediamo se possiamo risolvere i tuoi problemi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Gildo
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 19:21:33

Ciao, per reset ho tenuto premuto semplicemente il tasto on/off per 3 secondi.
Si spegneva tutto e poi dopo qualche tentativo partiva con la carica da 0% al 30% a 10A 500Wh circa comandando l'inverter fino a fare spegnere gli allarmi e attivare la carica full.

Appena riprovava a caricare normalmente dal 30% al 100% col solare passava subito al 100% come se una cella arrivasse subito alla tensione massima.

C'erano 2 celle con una tensione differente dalle altre, con il bilanciatore attivo ho pareggiato la tensione, adesso a 3,198V

Osservando durante il bilanciamento con la batteria scollegata da tutto ho visto che la tensione di una cella è ballerina, passa da tensione bassa a tensione alta in pochi istanti, forse è da escludere o sostituire era una cella con un polo difettoso e riparato.

Il Neey prova a ricaricare la cella a 4A, poi si ferma e misura è un comportamento impulsivo.
Questa tensione ballerina c'è solo per una cella, per un attimo passa da 3,178 a 3,190 o 3,450 a 3,190.

Controllando bene tutti parametri con battery monitor in modo da non fare più intervenire il bilanciatore passivo ho visto il parametro 59 a 67.50Ah invece di 280.00Ah precedentemente impostato.

Riprovando a collegare la batteria e il cavo CAN all'inverter non mi vede il BMS.
Ho controllato la CAN e si era sprogrammata da Sofar ma reimpostando il tutto non funziona ancora.

Non so come provare se si è guastata la porta CAN dell'inverter o del BMS per capire se a causa di una differenza di tensione si è bruciato qualcosa.

Da procedura Zucchetti in questi casi stacco il solare, stacco la rete, stacco la batteria e si spegne tutto.

Poi riprovo ad accendere l'inverter solo con la batteria e il CAN attaccato.
Vede la tensione della batteria ma c'è un allarme rosso di mancata comunicazione con il BMS.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 19:36:24

Ti consiglio di spegnere tutto e rivedere sia i bus-bar che i capicorda del BMS facciano un contatto preciso e il serraggio dei dadi, non esiste che una cella abbia tensione ballerina, o va su prima o va giù prima, non balla.



Modificato da Claudio - 14/02/2024, 19:40:35


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 19:42:02

Purtroppo comunica con il BMS solo in CAN-BUS.

Per collegare il BMS all'inverter usi il cavo in dotazione all'inverter, quello che danno per le Pylontech o lo hai fatto?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/Cavo_ES.jpg



Modificato da Claudio - 14/02/2024, 19:46:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Gildo
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 20:47:33

Ho usato il cavo in dotazione dell'inverter, che funzionava fino a poco tempo fa.

Per installare il bilanciatore attivo ho stretto di nuovo quasi tutti i dadi con la dinamometrica da 6Nm.
Mi ripasso quelli non toccati.

La tensione ballerina me la segna sia il BMS che il bilanciatore attivo sulla stessa batteria, quindi i capicorda dovrebbero essere ok ma li ricontrollo.

Pensavo di sostituire la batteria ma ne vendono solo a serie di 4 invece di 1-2 eventualmente una di scorta.

Volevo eventualmente provare a settare il BMS a 15celle ed escluderla.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 14/02/2024 23:55:32

Hai provato a cambiarla di posto?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

rena
Watt


Utente
Msg:39

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 09:37:27

ho anche io una cosa strana sul box con bms seplos. va perfetto di giorno, tutte batterie bilanciate, ma alla sera inaspettatamente va in blocco tutto, e verificando una cella va sotto i 2,8 volt mentre altre tutte a 3.195. spengo tutto e riaccendo e magicamente tutte bilanciate. va per altre 3/4 ore e poi di nuovo in blocco. devo spostare la cella di posto, e vedere se è quella o qualcosa del bms. mi fa strano anche a me che una batteria sia ballerina di tensione.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 10:05:17

CITAZIONE (rena, 15/02/2024 09:37:27 ) Discussione.php?216519&260#MSG4202

ho anche io una cosa strana sul box con bms seplos. va perfetto di giorno, tutte batterie bilanciate, ma alla sera inaspettatamente va in blocco tutto, e verificando una cella va sotto i 2,8 volt mentre altre tutte a 3.195. spengo tutto e riaccendo e magicamente tutte bilanciate. va per altre 3/4 ore e poi di nuovo in blocco. devo spostare la cella di posto, e vedere se è quella o qualcosa del bms. mi fa strano anche a me che una batteria sia ballerina di tensione.


Prova a cambiare posto, se lo fa ancora sul medesimo posto è il BMS se invece segue la cella è lei.

Le avete bilanciate in alto tutte in parallelo prima di metterle in serie?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/bilanciamento_2.jpeg



Modificato da Claudio - 15/02/2024, 10:10:17


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

rena
Watt


Utente
Msg:39

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 17:36:42

oggi fatto lo spostamento cella. sto a vedere adesso... le batterie me le hanno consegnate pronte per il montaggio, e che non serviva nessun bilanciamento iniziale, almeno quello detto da loro.



---------------



 

Gildo
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 19:19:50

Hai un bilanciatore attivo o solo il Seplos?
Ti dà un errore quando utilizzi tanto carico a produzione scarsa?
Tipo di mattino presto o sera una volta tramontato il sole.

A me capitava di mattina quando usavo il microonde dimenticando di spegnere prima il piano induzione.

Batteria scollegata e allarme rosso.

 

Gildo
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 15/02/2024 20:01:29

Le mie batteria sono durate 18 mesi circa senza problemi.
All'inizio le ho bilanciate in alto collegate tutte in parallelo con un alimentatore fino a portarle a 3.63V

Ci possono essere alcuni motivi per i problemi sulle batterie.
-sbilanciamento
-batteria con problemi
-bms o inverter
-cablaggi e serraggi.

Nel mio caso se sono sfortunato ho tutti i primi tre problemi.
Forse ho risolto la prima col bilanciatore attivo ma ho la batteria con problemi al polo negativo e al bms che via CAN non comunica più con l'inverter.

La batteria che dà problemi aveva un polo negativo probabilmente saldato male o che ho erroneamente stretto troppo anche se usavo la dinamometrica.
Ho provato a contattare chi me le ha vendute e mi ha detto che la soluzione migliore è risaldare il terminale della batteria.
Solo che sono saldature laser, con il bullone M6, non le solite lastrine di nickel che usano per saldare le batterie.

Per il CAN devo provare a collegare una Weco, una Pylontech o un nuovo BMS con l'altro cavo di riserva in dotazione all'inverter.
Se non si risolve chiamo l'assistenza Zucchetti per fargli controllare la scheda CAN.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15101

Stato:



Inviato il: 16/02/2024 00:04:09

Le mie compiono 2 anni il 24 di questo mese 308 cicli senza bilanciatore aggiuntivo, sbilaciano solo a fine carica circa 150mV ma dopo 3 ore di standby sono a 2 o 3mV.

Gildo purtroppo la Can-Bus è sulla sceda madre, ma è molto strano che sia saltata, i dip switch del Seplos sono tutti oFF?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/COM_HP.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

rena
Watt


Utente
Msg:39

Stato:



Inviato il: 16/02/2024 12:34:32

CITAZIONE (Gildo, 15/02/2024 19:19:50 ) Discussione.php?216519&260#MSG4205

Hai un bilanciatore attivo o solo il Seplos?
Ti dà un errore quando utilizzi tanto carico a produzione scarsa?
Tipo di mattino presto o sera una volta tramontato il sole.

A me capitava di mattina quando usavo il microonde dimenticando di spegnere prima il piano induzione.

Batteria scollegata e allarme rosso.


io ho il box Blackcell con bms seplos. mi va in blocco la sera, quando si richiede qualche carico importante. adesso vedo se la cella 8 che andava giu, sposata al 1, se fa ancora questa anomalia, e se fosse mi farò cambiare la batteria. non ho bilanciatori attivi, solo il suo interno di serie.
ho ordinato un'altro box che mi arriverà fra due mesi, proprio per metterlo in parallelo e dunque averne sempre uno attivo se per caso uno va in blocco. di giorno ci carico anche la macchina elettrica e lo spremo bene.



---------------



 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:570

Stato:



Inviato il: 17/02/2024 06:40:53

Buongiorno a tutti ho un impianto da 3kw di pannelli inverter 24v 3kw pagato 500 euro ho prodotto 2200 watt questo anno tutto ok.
Batteria 8x280 con bms seplos 7kw tutto ok,+ batteria senza bms 8x280 che in parallelo all'altra totale 14 kw se piove 1 giorno riesco ad arrivare al giorno dopo.
volevo chiedere visto i miei consumi irrisori quando è brutto tempo, qualcuno si è staccato da enel e ha messo un generatore di corrente che a distanza tipo wifi etc. se sono in vacanza 1 settimana lo fà partire per caricare le batterie come enel?
Almeno che sia da 6kw in quanto a volte uso lo spaccalegna e uso enel per quello.
Su agrieuro ne ho visti diversi.



---------------



 
 InizioPagina
 

Pag: (264)  < ...  257   258   259   [260]   261   262   263  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum