Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 10:52:19
|
quello è il punto dove la prima cella è arrivata a 3.650V e ha messo in standby la batteria.
Oggi se riesco a beccare il punto esatto ti faccio un filmato.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 12:31:07
|
Limitazione beccato per un pelo.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 14:16:30
|
Filmato di fine carica e standby.
LINK
Modificato da Claudio - 30/04/2024, 18:49:27
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 30/04/2024 17:40:03
|
Ottimi filmati grazie, porta pazienza ma non ho capito quando ha terminato la carica e ha portato la cella a 3.65V che tensione mantiene tutto il pacco batteria. Il Voltronic con il cavo per BMS mantiene sempre la tensione impostata sul Seplos, in pratica non passa mai ad una tensione piu bassa.Penso che questo sia un difetto anche se non passa energia nelle celle perche va in standby
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 18:56:23
|
guarda il filmato del mio ultimo post che l'ho cambiato.
se noti a fine carica il BMS diventa unidirezionale, concede solo la scarica, spegne i mosfet dedicati alla carica.
è come se tu staccassi la batteria dall'inverter e scende a una tensione di riposo fisiologica.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/04/2024 19:00:18
|
ora a riposo è cosi, lo switch di carica viene riabilitato solo se il SOC scende sotto il 96%.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/05/2024 09:01:58
|
Bene!!! nel secondo video che hai postato si vede il passaggio dalla tensione massima della cella al mantenimento. Passa da 56.5V per raggiunto punto di 3.65V cella a 54V tensione di mantenimento.
Il Voltronic invece rimane sempre alla tensione massima anche quando ha raggiunto lo standby. Devo trovare qualche sistema per abbassarla per non rovinare le celle.
Grazie degli ottimi video
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/05/2024 09:32:35
|
se setti user e Float 53.5V non fa il passaggio?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Mgi
| Inviato il: 01/05/2024 13:06:49
|
Claudio vedo che porti le celle a 3.50 o ho visto male io , sentivo che la tensione cella a quel valore è un po altina avevi mantenuto i valori di defoult del bms o li hai impostati tu | | | | Claudio
| Inviato il: 01/05/2024 14:30:38
|
si le porto a 3.650V per permettere il bilanciamento in alto, ma ci rimangono per poco, 10/15 minuti.
La tensione cella non può essere mantenuta a 3.650V ma non compromette la vita se raggiunta e poi abbandonata anzi permette il lavoro di bilanciamento.
Modificato da Claudio - 01/05/2024, 15:04:13
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Mgi
| Inviato il: 01/05/2024 14:36:35
|
Claudio non usi i bilanciatori tipo neey sento che molti lo usano e ne parlano bene credo che anche il costo sia contenuto meno del nuovo seplos | | | | Claudio
| Inviato il: 01/05/2024 15:08:37
|
No nessun bilanciatore anche Seplos mi ha confermato che a celle nuove non serve, nessun accumulo commerciale ha all'interno bilanciatori solo nel fai da te vengono usati chissà perché e pubblicizzati come indispensabili, servirà magari fra qualche anno forse.
Un bilanciatore serio costa come un BMS Selpos.
Di questa cosa ne ho discusso con Seplos e alla fine del discorso l'ho riportata a 3.650V altrimenti le celle che sono più lente a salire non non avrebbero mai raggiunto una carica completa obbligando le più veloci ad maggior lavoro e mi hanno consigliato di abbassare la tensione di riduzione a 10A a 3.450V o anche meno, questo da il tempo alle celle più lente di salire ma con poca corrente.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/05/2024 15:31:06
|
Poi le mie stanno per loro natura molto basse di sbilanciamento, solo agli estremi, come è corretto che sia si scostano 140/150mV a due anni dall'accensione.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 01/05/2024 17:34:40
|
CITAZIONE (Claudio, 01/05/2024 09:32:35 )
se setti user e Float 53.5V non fa il passaggio?
Utilizzo il cavo di collegamento BMS-inverter è impostato su Lib non posso modificare i parametri. Penso che utilizzerò Victron e Node-red per rilevare la percentuale di carica dalle batterie
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 17/07/2024 18:35:20
|
Claudio, buonasera! Il mio inverter raggiunge queste temperature, potrebbe andare in blocco? Grazie mille!
Immagine Allegata: IMG_0599.jpeg | |
| | |
|