Solare Fotovoltaico
Inverter ad isola scatta salvavita

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   [2]   3   4    (Ultimo)


FinePagina

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 12:37:10

quindi come devo fare per controllarli?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 12:42:08

Bisognerebbe vedere come è posto il circuito, su un piedino dovresti avere la fase sull'altro dovrebbe esserci la terra, l'unico modo per capire è misurare l'isolamento del componente ma va rimosso almeno un piedino.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 13:20:37

ti aggiorno, in varistore su cui trovo i 40v quando scatta è quello del neutro... li non dovrebbe esserci tensione

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 13:28:17

Ma tu misuri 40V fra neutro e terra?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 13:59:40

il varistore di sinistra è collegato al morsetto del neutro in ingresso all'inverter. se misuro tra terra e neutro leggo 0v ma nel momento in cui il salvavita scatta leggo 40v.
Nell'inverter c'è qualcosa che mi manda la fase sul neutro

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 15:48:45

Quindi tu dai tensione tutto OK poi senza motivo 40V e scatta?

Io proverei a dissaldarli tutti e due.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 21/08/2021 16:17:32

non è proprio così. l'inverter ha un interruttore on/off. se è su off non succede nulla. quando metto su on si sentono scattare i rele e in quel momento sul varistore del neutro misuro 40v. ora non riesco a capire se i all'interno del inverter lato ac input c'è un corto tra fase e neutro oppure quei 40v derivano da qualche rele che staccandosi per qualche motivo rimbalza e da tensione per un attimo, magari il rele si riapre perche c'è un problema da qualche altra parte sempre su input ac perche ho di nuovo provato ad usarlo senza ingresso ac e funziona con sole sui pannelli ho tensione e corrente in uscuta e i carichi sono alimentati

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 24/08/2021 23:51:00

CITAZIONE (Claudio, 21/08/2021 15:48:45 ) Discussione.php?216590&2#MSG20

Quindi tu dai tensione tutto OK poi senza motivo 40V e scatta?

Io proverei a dissaldarli tutti e due.



ciao, stavo facendo alcune verifiche ed ho notato che il ai capidel condensatore C122 ho continuita...
questo condensatore si trova tra il neutro in uscita dall'inverter e la terra. Puo essere questo che causa il salto del differenziale quando va in bypass o devo cercare altrove?



Immagine Allegata: foto.jpg
 
ForumEA/U/foto_4.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 25/08/2021 09:54:12

Per verificare va dissaldato.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_145.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 26/08/2021 23:11:17

CITAZIONE (Claudio, 25/08/2021 09:54:12 ) Discussione.php?216590&2#MSG23

Per verificare va dissaldato.

ho dissaldato ma era un falso allarme, quel condensatore è tra il neutro e la fase, ed anche dopo averlo dissaldato ho comunque continuita perche il rele RY1 che tiene collegati neutro e terra....ho provato anche a scollegare i mov in ingresso ma non ha risolto il problema.

ho notato pero una cosa e spero che con questa magari potrai aiutarmi ad individuare il problema ad avere almeno una direzione nella quale andare.

ho ricollegato il mio inverter alla linea enel, ma non ho collegato il cavo della terra. metto il pulsante su on i relè scattano e l'inverter entra in bypass mode senza far saltare il differenziale. a questo punto provo a collegare il cavo di terra con l'inverter acceso in bypass e il differenziale non salta più se spengo e riaccendo pero sono punto e a capo e il differenziale salta di nuovo non appena prova ad entrare in baypass.
con cavo di terra staccato ho misurato sui connettori di ingresso. se misuro tra terra(con cavo scollegato) e fase misuro 100v se misuro tra terra e neutro misuro 125v.
questo indipendentemente dalla posizione dell'interruttore on/off. quindi anche se è su off ho comunque 100V sul connettore della terra, pero se l'interruttore è su off il differenziale non salta, se accendo e prova ad andare in bypass salta.
una volta che l'inverter è in bypass con cavo terra scollegato, se collego il cavo il differenziale non salta e provo a fare le misure di prima ottengo 220 tra terra e fase e 1/2 v tra terra e neutro, proprio come dovrebbe essere. tutto cio ti dice nulla? puo essere qualche rele che non scatta nel momento giusto? io ho provato con la scheda staccata a far scattare i rele RY1 e RY3 ed i rele scattano non ho provato il RY2. sapresti spiegarmi la logica di funzionamento di questi relè?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 27/08/2021 02:25:36

Dipende da che inverter hai tu, perché ce ne sono in giro di ogni.

Il primo schema, quando in isola mette a terra il neutro uscente per ricreare un sistema elettrico TT, quindi anche in isola si avrà fase e neutro, il neutro viene creato con la terra utente.

Il secondo schema quando in isola il sistema si presenta IT cioè totalmente isolato da terra e quindi misurando le fasi riferite a terra si avranno due fasi da 110V teorici.



Immagine Allegata: schema_blocchi-3.jpg
 
ForumEA/U/schema_blocchi-3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 28/08/2021 19:31:57

il mio è il primo schema perche c'è un rele a doppio tiro che collega il neutro alla terra. Visto che lo scatto del differenziale si verifica quando senti i relè scattare, se invece collego la terra dopo che i rele sono scattati, il salvavita non salta piu mi fa pensare che ci sia un problema nel circuito di comando di questi relè, qualche componente che non va o che ha qualche dispersione verso terra. c'è uno schema dove di puo seguire il comportamento dei rele ed i componenti interessati?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 28/08/2021 20:08:31

Purtroppo no.

Domanda sciocca, hai inserito in modo corretto l'arrivo dal contatore nei morsetti ingresso e la linea casa nei morsetti uscita.

Scusa se te lo chiedo ma a volte la fretta fa fare errori banali.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 29/08/2021 00:31:40

Si sono certo che fase e neutro sono giusti ho ricontrollato più volte e ha funzionato così senza problemi da più di 2 anni.

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 29/08/2021 20:43:27

Claudio, forse ho trovato qualcosa, girando in rete ho letto di un utente che collegando 2 inverter in parallelo riscontrava il mio stesso problema, gli hanno detto che alcuni inverter come il mio hanno un rele che puo mettere il neutro a terra oppure no e c'è un impostazione per poterlo fare. io ho controllato anche nel mio manuale di istruzione ed in effetti l'opzione c'è ed è la 38. Ora io ho scorso tutto il mio menu e l'opzione 38 non c'è, va da 37 a 39. nel manuale dice che: this function is aviable when the inverter is working with external grounding box. Only when the inverter work in battery mode, it will trigger groundig box to connect neutral and grounding of ac output.
se non capisco male dice che l'opzione è avviabile sole se l'inverter lavora con una grounding box. ora io l'impostazione 38 non la vedo perche non ho una groundig box collegata o perche mi hanno aggiornato il firmware e in questo nuovo non è possibile modificare questo parametro? ho visto che la grounding box si collega al contatto NO dell'inverter quindi non credo che l'inverter possa rilevare automaticamante se la grounding box c'è oppure no, immagino che sia un problema di firmware... tu cosa ne pensi?
Il mio problema puo dipendere da questa impostazione che in qualche modo si è spostata? in effetti io quando mi fa il problema sul neutro in ingresso mi ritrovo anche 70V quando il differenziale scatta. puo essere che il rele a doppio tiro non viene pilotato in modo corretto e visto che quando non è in bypass l'inverter invece di avere una fase da 220 ha la fase da 110 e il neutro da 110 e quando scambia mi manda i 110 nel neutro in ingresso facendomi scattare il differenziale?

 
 InizioPagina
 

Pag: (4)   1   [2]   3   4    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum