| CESCORE
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 26/11/2022 04:26:53
|
CITAZIONE (renzfal, 24/11/2022 08:22:23 )
Buonasera. Sono nuovo del forum. Mi sono iscritto perché vorrei creare un mio impianto fotovoltaico con inverter ibrido e batteria al litio per l'accumulo. Leggendo e guardando video su come si crea un impianto mi sono imbattuto nel problema che alcuni inverter hanno, cioé il problema della tensione bifasica. In alcuni inverter se si misura con un multimetro Terra e Fase si può leggere 115V e se si misura Terra e Neutro si legge 115V invece se si misura Neutro e Fase si legge 230V. Questa situazione può creare il non funzionamento di alcuni elettrodomestici, quelli che per partire leggono i volt sul neutro e se il valore non è zero...non partono. Ho letto che gli inverter Voltronic hanno l'uscita sul Neutro a zero. Volevo sapere se qualcuno di voi me lo può confermare. Avete mai fatto questo test sul vostro inverter Voltronic?
Ciao. A me succedeva prima di collegare a terra l’inverter. Una volta collegato a terra non ho più avuto problemi di tensione anche sul neutro
--------------- Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x445Wp - Batt. 16...
| | | | peppebytes
| Inviato il: 30/11/2022 11:05:43
|
Qualcuno con più esperienza, mi può aiutare?
Ho scritto in precedenza che ho una cella che mi va giu di tensione più rispetto alle altre che invece si tengono tutte in linea tra di loro.
ho scritto al fornitore Basen dove le ho prese e mi consiglia di caricare le celle una ad una a 3,65V per recuperare quella cella che ha problemi, secondo voi è la via giusta da provare?
O devo trovare un altra cella nuova?
Mi ha anche detto che sostituire una singola cella con un altro lotto di produzione è sconsigliato in quanto i lotti hanno differenti capacità.
--------------- Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/11/2022 11:32:08
|
CITAZIONE (peppebytes, 30/11/2022 11:05:43 )
Qualcuno con più esperienza, mi può aiutare?
Ho scritto in precedenza che ho una cella che mi va giu di tensione più rispetto alle altre che invece si tengono tutte in linea tra di loro.
ho scritto al fornitore Basen dove le ho prese e mi consiglia di caricare le celle una ad una a 3,65V per recuperare quella cella che ha problemi, secondo voi è la via giusta da provare?
O devo trovare un altra cella nuova?
Mi ha anche detto che sostituire una singola cella con un altro lotto di produzione è sconsigliato in quanto i lotti hanno differenti capacità.
Personalmente farei ciò che è stato indicato e se non ottengo risultati chiedo la sostituzione.
Usando questo LINK puoi caricare in modo corretto la cella e verificarne la effettiva capacità inviando i risultati a Basen.
Segui il tutorial di ALE & MAX per come usarlo.
LINK
Ne ho prese ormai circa 130 celle da 200Ah, 280Ah e 300Ah fino ad ora tutte OK, se la tua è fallata hai avuto veramente sfiga.
Modificato da Claudio - 30/11/2022, 11:36:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | PEM
milliWatt Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 04/12/2022 17:19:12
|
Ciao a tutti, appena iscritto, dopo qualche decennio ritorno a scrivere su un forum, sono un over 70 che ha deciso di "anticipare le rate Enel"
Mi sono installato 3,15 kW di pannelli, già operativi, e mi sono appena arrivate 16 Lifepo4 da 280 amp.
Leggendovi ho capito che forse era qui e'possibile avere dei consigli operativi sulla prima carica/bilanciamento.
Al momento ho messo in parallelo le batterie e ho iniziato la carica con un alimentatore da banco max 30 volt 10 amp.
Impostato 3,5 volt fissi, sono a cavallo dei 3,3 volt.
Purtroppo non conoscevo l'alimentatore consigliato da Claudio più potente ma soprattutto con la possibilita' di avere il conteggio degli amp totali assorbiti.
Vedo che di tempo ne serve, ho anche pensato di sgrossare la carica fino a 3,35 volt con due pacchi distinti in serie di 8 batterie,per poi continuare la carica finale fino a , consigliatemi voi, di nuovo con il pacco completo in parallelo.
Da inesperto , dovrò scaricare le batterie, per poi ripetere la carica di bilanciamento prima di assemblare il tutto nell'impianto?
Grazie
---------------
| | | | Praticone
| Inviato il: 05/12/2022 12:31:25
|
Salve volevo chiedere a chi ha un bilanciatore attivo della heltec (quello con condensatori per intenderci) se mi dice la sigla del componente cerchiato in rosso nell'immagine.
Grazie in anticipo!
Immagine Allegata: heltec.jpg
--------------- Inverter Voltronic Axpert IV 5,6 Kw pannelli da 3200W Longi Solar
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/12/2022 22:59:17
|
Cancellano le sigle apposta
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | peppebytes
| Inviato il: 07/12/2022 15:08:22
|
CITAZIONE (PEM, 04/12/2022 17:19:12 )
Ciao a tutti, appena iscritto, dopo qualche decennio ritorno a scrivere su un forum, sono un over 70 che ha deciso di "anticipare le rate Enel"
Mi sono installato 3,15 kW di pannelli, già operativi, e mi sono appena arrivate 16 Lifepo4 da 280 amp.
Leggendovi ho capito che forse era qui e'possibile avere dei consigli operativi sulla prima carica/bilanciamento.
Al momento ho messo in parallelo le batterie e ho iniziato la carica con un alimentatore da banco max 30 volt 10 amp.
Impostato 3,5 volt fissi, sono a cavallo dei 3,3 volt.
Purtroppo non conoscevo l'alimentatore consigliato da Claudio più potente ma soprattutto con la possibilita' di avere il conteggio degli amp totali assorbiti.
Vedo che di tempo ne serve, ho anche pensato di sgrossare la carica fino a 3,35 volt con due pacchi distinti in serie di 8 batterie,per poi continuare la carica finale fino a , consigliatemi voi, di nuovo con il pacco completo in parallelo.
Da inesperto , dovrò scaricare le batterie, per poi ripetere la carica di bilanciamento prima di assemblare il tutto nell'impianto?
Grazie
Le hai misurate prima di inizire a bilanciarle?
le mie per esempio sono arrivate con 2mV di differanza tra loro quindi non è stato necessario le ho semplicemente montate.
--------------- Inverter Voltronic Axpert MKS IV 5.6Kw - Fotovoltaico 3600Wp LONGI semicelle PERC 8x450Wp - Batt. 16...
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/12/2022 16:32:30
|
Da nuove il bilanciatore attivo non serve a nulla non lavorerà mai, quei bilanciatori cominciano a lavorare da 20mV di sbilanciamento in su, potrà servire fra 5 o 6 anni.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | PEM
milliWatt Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 07/12/2022 19:59:03
|
Sempre da inesperto che sta con fatica cercando di capire.
Penso che 2 mV di tolleranza a 3.2V sia una cosa diversa da 2mV a 3.6 V.
Comunque le mie 280Ah erano a 2.2/2.3V ed avevano una tolleranza maggiore di 2mV.
Le sto coccolando , un specie di rodaggio, con il mio piccolo alimentatore, noto che le centrali del pacco risultano piu'deboli delle esterne, di notte
spengo e si autobilanciano.
Comunque non avrei mai pensato che ci potessero essere così tante diversita' di opinioni su cosa fare a valle lato batterie.
Dal come preparare le batterie prima dell'allaccio, alla componentistica da utilizzare dalle batterie ai cavi finali di allaccio all'inverter.
Dall'indicazione di Claudio, il bilanciatore attivo non serve su batterie nuove, a qualcuno su you tube che prevede il solo uso del bilanciatore attivo togliendo , con qualche accorgimento,il BMS.
Non so se qui esiste una discussione sulla componentistica ,lato batterie, consigliata,sono un po' confuso.
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/12/2022 00:21:25
|
Togliere il BMS mai assolutamente!!!
Per il bilanciatore attivo lo mettono perché leggono che bilancia fino a 5 o 6A ma non è proprio cosi, lui comincia a lavorare sopra i 20mV di sbilanciamento ma non con 5A, per bilanciare con 1A lo sbilanciamento deve essere di 80mV per arrivare a bilanciare 2 o 3 Ampere lo sbilanciamento deve di 100 o 200mV e batterie nuove o di qualche anno non arriveranno mai a questi livelli, le mie solo nell'ultima fase di carica arrivano a 60/80mV ma come termina la carica scendono alla tensione di riposo dopo un'ora sono a 3 o 4mV se avessi batteria nuova o di due o tre anni con 200mV di sbilanciamento sarei molto preoccupato.
Ci sono bilanciatori che partono da molto basso 15mV e già con buona corrente ma costano ben più del BMS Seplos.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 08/12/2022, 00:26:58
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | river
| Inviato il: 08/12/2022 08:54:24
|
i bilanciatori attivi sono un bel prodotto ma quello in foto è una ciofeca inutile (lo dico in quanto è collegato da oltre un anno)
gli unici che ho provato e funzionano sono i jk o quelli con la stessa logica di costruzione
e come giustamente evidenziato da Claudio per un 5A ci vogliono quasi 400 sacchi
i nuovi bms jk con bilanciatore integrato se (dico se) funzionano come dicono sono un passo avanti ai vari daly e simili anche come costo
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
...
| | | | PEM
milliWatt Utente Msg:10
Stato:
| Inviato il: 08/12/2022 11:47:20
|
https://youtu.be/EzuPgcsIJzU
Se sono riuscito ad allegare il link, energia fai da te,togliamo il BMS dalle batterie Lifepo4.
Voi che siete esperti,mi piacerebbe un vostro commento.
---------------
| | | | Giampi
| Inviato il: 08/12/2022 18:15:45
|
Io sto usando questo BMS della JK da 150 amp con bilanciatore attivo da 2 amp è possibile settare il voltaggio di avvio del bilanciamento ed il delta tra le varie celle nel mio caso ho settato avvio a 3,4 volt e delta di 5 millivolt.
Immagine Allegata: JKbms.jpg
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/12/2022 18:21:18
|
CITAZIONE (PEM, 08/12/2022 11:47:20 )
https://youtu.be/EzuPgcsIJzU
Se sono riuscito ad allegare il link, energia fai da te,togliamo il BMS dalle batterie Lifepo4.
Voi che siete esperti,mi piacerebbe un vostro commento.
Lascia perdere il raccatta visualizzazioni che ne dice un mucchio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Giampi
| Inviato il: 08/12/2022 18:46:25
|
Questo è uno screen della situazione celle inviata ad Home Assistant via BLE.
Immagine Allegata: screen.png
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|