Buonasera, io ho appena installato il seplos 48v 16s da 200Ah ma quando lo accendo accade che le lucine una alla volta si accendono e poi si spengono dopo circa un minuto.
Ho controllato i cavi di collegamento e senza collegarlo al bms ho verificato se rileva le giuste tensioni e va tutto.
Non fa uscire la tensione sui P come se staccasse.
Non ho completato il cavo per collegarlo al pc e quello per far comunicare all'inverter ma a prescindere da questo credo che non sia normale questo comportamento.
Mi confermate che cmq dovrebbe dare tensione sui P a meno che non ci siano le condizioni tipo batteria scarica o temperatura alta ecc
Grazie in anticipo.
---------------
| | | | Chicco1973
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 26/02/2023 23:13:37
|
Ovviamente non mi do per vinto e son riuscito a far funzionare il cavo e quindi ad avviare il programma battery monitor ma i valori sono tutti sballati ... ho caricato la configurazione 16 celle sia quella presente nella cartella Agreement e sia quella nella cartella EMU2000 ma i valori sono sempre quelli ...
Immagine Allegata: photo_2023-02-26_23-04-08.jpg
---------------
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 26/02/2023 23:43:15
|
Domanda. Hai invertito nel PC la virgola al posto del punto? Ovvero devi settare il PC in modo che i decimali siano staccati dal punto anziché dalla virgola. Non so se sono stato chiaro.....
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 26/02/2023 23:46:08
|
Poi se hai un inverter sofar/zcs devi settare il protocollo corretto.
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 00:52:38
|
Chicco1973 ma non vedi che hai invertito i cavetti delle celle 2 e 3, è logico che si spegne, lege la 2 a 1,411V e la 3 a 4,757V ti sta dicendo che è in protezione per cella troppo alta e per cella troppo bassa, si spegne e va in protezione.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 27/02/2023, 01:04:58
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 00:58:17
|
Per sistemare la lettura devi leggere il manuale, andare in pannello di controllo, area geografica, impostazioni aggiuntive e modificare cosi, poi riavviare il sistema.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 01:07:43
|
Rivedi attentamente il cablaggio dei cavetti, la cella N°1 è quella con il cavo negativo, la cella N° 16 è quella con il cavo positivo, e spera non si sia fottuto nulla.
Immagine Allegata: Prolunga cavi.jpg
Modificato da Claudio - 27/02/2023, 01:16:19
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 01:11:53
|
Il file da caricare è questo.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Chicco1973
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 27/02/2023 05:09:03
|
CITAZIONE (Claudio, 27/02/2023 01:07:43 )
Rivedi attentamente il cablaggio dei cavetti, la cella N°1 è quella con il cavo negativo, la cella N° 16 è quella con il cavo positivo, e spera non si sia fottuto nulla.
Ricontrollato tutti i collegamenti ed è tutto ok.
Non ho messo sul b+ e p+ la barra in Rame ma non credo influisca.
Stasera quando rientro mi rimane da controllare le impostazioni avanzate che mi hai consigliato e poi mi fermo perché non saprei più cosa fare.
La tensione sugli spinotti mettendo fisso il negativo su uno e positivo sullaltro e proseguendo sugli altri contatti mi da il crescere della tensione di 3,3V per cui anche questa prova sembra andare...
Tante grazie per la risposta.
---------------
| | | | Chicco1973
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 27/02/2023 07:28:09
|
CITAZIONE (Claudio, 27/02/2023 00:52:38 )
Chicco1973 ma non vedi che hai invertito i cavetti delle celle 2 e 3, è logico che si spegne, lege la 2 a 1,411V e la 3 a 4,757V ti sta dicendo che è in protezione per cella troppo alta e per cella troppo bassa, si spegne e va in protezione.
Appena rientro da lavoro controllo anche se ho verificato 3 volte 😭😭😭
---------------
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 27/02/2023 09:51:01
|
i cavetti devono essere messi al loro posto, se non hai sbagliato altro e seguito bene le istruzioni foooorse il bms si salva, altrimenti il rischio che sia rovinato è alto, sono molto delicati, basta un passaggio sbagliato e sono da buttare, parlo per esperienza purtroppo
ps: fai i controlli con il bms a vista, il mio per una fesseria stava prendendo fuoco davanti ai miei occhi, per fortuna appena ho visto il fumo ho fatto in tempo ad aprire e togliere tensione....
Immagine Allegata: Cattura.JPG
Modificato da GIOVA73 - 27/02/2023, 09:54:30
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 11:46:53
|
CITAZIONE (Chicco1973, 27/02/2023 07:28:09 )
CITAZIONE (Claudio, 27/02/2023 00:52:38 ) Chicco1973 ma non vedi che hai invertito i cavetti delle celle 2 e 3, è logico che si spegne, lege la 2 a 1,411V e la 3 a 4,757V ti sta dicendo che è in protezione per cella troppo alta e per cella troppo bassa, si spegne e va in protezione.
Appena rientro da lavoro controllo anche se ho verificato 3 volte 😭😭😭
vedrai che hai un cavetto messo male.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/02/2023 13:49:26
|
Devi staccare i due connettori e misurare fra un contatto e l'altro, devi avere la tensione di ogni cella come da esempio.
Puoi mettere la foto del banco batterie che si vedano bene i cavetti?
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Chicco1973
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 27/02/2023 16:36:22
|
CITAZIONE (Claudio, 27/02/2023 13:49:26 )
Devi staccare i due connettori e misurare fra un contatto e l'altro, devi avere la tensione di ogni cella come da esempio.
Puoi mettere la foto del banco batterie che si vedano bene i cavetti?
Si si questa verifica l'avevo fatta prima di collegare tutto ad entrambi gli spinotti e partendo dal rosso o dal nero all'altro spinotto e spostandomi sugli altri piedini avevo un graduale aumento dei Volt 3,3 6,6 9,9 ecc
Cmq appena rientro riverifico
---------------
| | | | Chicco1973
milliWatt Utente Msg:18
Stato:
| Inviato il: 27/02/2023 22:11:21
|
Problema risolto, c'era un valore col tester che era ballerino per cui ho rifatto il collegamento ed ora va.
Ho impostato il valore delle celle a 280ah e anche il soc a 280 ma devo studiare un po' i valori da modificare o se qlc ha già fatto magari si potrebbero discutere.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/photo_2023-02-27_22-06-14.jpg
Modificato da Chicco1973 - 27/02/2023, 22:26:31
---------------
| |
| | |
|