Solare Fotovoltaico
power factor inverter voltronic


FinePagina

sancardei
milliWatt


Utente
Msg:1

Stato:



Inviato il: 03/01/2024 19:35:14

Buongiorno, ho un inverter voltronic axpert 7,2 kw, ho un amperometro in ingresso inverter e un amperometro in uscita verso il carico di casa, al momento non ho batterie, vedo dagli amperometri che quello in ingresso inverter segna sempre 4 ampere in più del carico casa, mi spiego, se a casa sto consumando 5 ampere circa 1000w l'amperometro dell'alimentazione inverter indica 9 ampere, sicuramente è un dato fittizio ma realmente che power factor ha l'inverter , cioè in realtà quanto consuma a vuoto l'inverter in pratica se non ho consumi in uscita lui mi assorbe 4 ampere ?

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 03/01/2024 21:00:19

Ciao Sancardei purtroppo si ma la potenza attiva è molto meno.
hanno un angolo di sfasamento pauroso senza carico .
dovresti misurare con uno strumento esterno la potenza attiva.
purtroppo la soluzione circuitale fa pena a mio parere rispetto ad altre marche.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15118

Stato:



Inviato il: 05/01/2024 00:21:28

@sancardei
Non sei il primo, il tuo amperometro si fa fregare dall'apparente, misura con multimetro in serie e vedrai gli Ampere reali in ingresso all'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 