| Inviato il: 15/2/2011,17:07
|
Dove l'hai sentita questa? I pannelli si comprano in base alle caratteristche e non in base alla marca o modello.
Tu devi cercare dei pannelli da 72 celle a 36v la cui somma dia 4kWp. Per esempio 25 pannelli da 160Wp 36v
Ciao, MaX .
| | | | eneo
| Inviato il: 15/2/2011,17:15
|
il tristar60 pwm e' da 60A e con un impianto su tensione nominale a 24v puoi arrivare fino a 1440wp di pannelli, leggendo dal manuale che puoi facilmente scaricare dal sito della mornigstar come ho fatto io appena 5 minuti fa', la tensione di lavoro parte da un minimo di 9v ad un max di 68v.... il pannello fotovoltaico da te menzionato, scarica sempre il depliant, e' un pannello policristallino a 50celle con tensione di lavoro Vmp di 24.7v non adatto a regolatori pwm per impianti a isola a 24v.... se usi regolatori pwm hai bisogno di pannelli che hanno 72 celle adatti per impianti a 24v e con tensione di massima potenza Vmp di circa 36v....
grazie max mi hai preceduto.....
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/2/2011,17:54
|
grazie ho fatto la prova sul sito della morningstar ed è vero ,sul tristar 60 posso collegarci fino a 12 pannelli della canadian solar 180 wp, 72 celle a 35,7vmp. adesso il dubbio è come collegare 2 tristar 60 sulle batterie? scusate se sono domande scocche ma purtroppo sto iniziando adesso. grazie ancora roberto
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 15/2/2011,18:36
|
scusate se unisco due pannelli mitsubishi pv-td12mf5n 36 celle con tensione nel punto max 17.3V che pannello uscirebbe?????????? W? V? Ah?
| | | | max_linux2000
| Inviato il: 15/2/2011,20:37
|
i due regolatori li colleghi in parallelo al banco batterie. Scaricati il manuale in pdf di quel modello e guarda cosa dicono. Immagino che sia possibile.
riguardo ai pannelli da 36 celle (18V circa) li puoi collegare tranquillamente in serie di 2 in modo da ottenere un unico pannello da 36V (circa).
ciao MaX
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 20/2/2011,09:06
|
ciao secondo voi l'inverter della SMA sunny ISLAND 3324 OPPURE 4248 come sono??????????
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 22/2/2011,08:31
|
nessuno lo conosce????????????????????????
| | | | max_linux2000
| Inviato il: 22/2/2011,12:28
|
Probabilmente no. Io uso inverte victron. Prova a fare un giro per il forum. Esiste un sito francese che ha inverter cinesi che sembrano decenti.
Ciao MaX
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 25/2/2011,17:05
|
ciao c'è qualcuno che si toglie un inverter minimo 2500w 24v???
| | | | rusticano
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 3/3/2011,16:21
|
Ciao a tutti, primo messaggio e mi accodo a questo visto che più o meno l'argomento è la progettazione di un impianto ad isola. Dalle domande capirete che non sono molto ferrato in materia e mi scuso per le eventuali banalità che dirò...
L'impianto deve sostenere una pompa di irrigazione da 1,1Kw per circa 3 ore al giorno, prevalentemente d'estate e a giorni alterni.
Da quanto letto devo prevedere quindi un impianto di 3,3Kwh... giusto?
Le batterie non faccio un discorso di prezzo ma di durata ed efficienza, credo così di buttarmi su quelle da 48v.
Riguardo i pannelli riesco ad avere dei Siliken da 230Wp: Celle solari: 60 policristalline Tensione punto massima potenza(Vmp): 29,5V Corrente punto massima potenza(Imp): 7,79A Tensione a circuito aperto: 36,9V Corrente cortocircuito: 8,3A
Qui comincio a perdermi un pochino, da quello che ho capito, tenendo conto del voltaggio delle batterie, devo collegarli in serie a due a due, poi in parallelo con non so quanti pannelli (usando il calcolo di bolle dice 12 totali) e regolare trasformando la tensione in eccesso in corrente con un bel regolatore di carica MPPT (anche qui non conosco la potenza da usare) per arrivare all'inverter che dovrà a sua volta essere dimensionato...
Diciamo che ho poche certezze ma di sicuro confuse
... non è vero sono di Ferrara e su questo sono sicuro.
| | | | max_linux2000
| Inviato il: 3/3/2011,17:56
|
se la usi prevalentemente in estate e a giorni alterni i consumi e impianto sono molto più bassi:
1. di media usi 1.5 ore al giorno (3.3kWh a giorni alterni fanno circa 1.7kWh) 2 in estate le giornate sono molto più lunghe e quindi puoi calcolare 5 ore di insolazione diaria. 3. se la usi anche in inverno ma saltuariamente, l' impianto funzia lo stesso e non danneggi le batterie.
Le batterie meglio metterle stazionarie a vasi da 2V. Se vuoi passare direttamente a 48V, ti servono 24 elementi.
I pannelli fotovoltaici... uno vale l' altro, Tu devi guardare solo il prezzo. Poi li puoi combinare come vuoi. Per esempio potresti prendere anche pannelli da per impianti da 12V, quindi il pannello darà 18V e poi combinarne 4 in serie per ottenere il necessario per i 48V (quindi 18x4=72V.
Tornando al pozzo. Supponiamo che in estate facciano 4 giorni filati di nuvolo... ti serve lo stesso l' acqua o anche il consumo si riduce? È importante saperlo per poter calcolare adeguatamente le dimensioni delle batterie.
Se le tue necessità sono come le ho descritte, allora possiamo fare 2 conti e definire quello che ti serve.
ciao MaX
| | | | rusticano
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 4/3/2011,14:48
|
Grazie Max per la risposta
Tu dici giustamente che in media sono circa 1,7KWh al giorno, il mio dubbio è se nei giorni di utilizzo posso comunque usare tranquillamente la mia pompa per 3 ore o dopo un ora sono già al limite.
Se non fosse così potrei a questo punto ridimensionare l'impianto a 2KWh.
Discorso batterie
CITAZIONE (max_linux2000 @ 3/3/2011, 17:56) Le batterie meglio metterle stazionarie a vasi da 2V. Se vuoi passare direttamente a 48V, ti servono 24 elementi. Intendi come quelle nell'impianto di Keyosz? se così fosse sono la metà di quelle da lui utilizzate quindi 24 batterie ma rimangono comunque tante, lo devo considerare anche nello spazio che gli dovrò dedicare
Riguardo i panneli fotovoltaici avevo individuato quelli perchè già li devo ordinare per un impianto a terra abbastanza grosso e potrei così aggiungere quelli che risulteranno dal calcolo.
CITAZIONE (max_linux2000 @ 3/3/2011, 17:56) Tornando al pozzo. Supponiamo che in estate facciano 4 giorni filati di nuvolo... ti serve lo stesso l' acqua o anche il consumo si riduce? È importante saperlo per poter calcolare adeguatamente le dimensioni delle batterie.
Se le tue necessità sono come le ho descritte, allora possiamo fare 2 conti e definire quello che ti serve. Va comunque utilizzato per irrigare. proviamo a fare 2 conti con questi elementi e vediamo dove andiamo a finire!
ciao Gian
| | | | max_linux2000
| Inviato il: 4/3/2011,18:39
|
Ecco i conti:
Riassunto
Pannelli Fotovoltaici 2070 Watt-picco
Batterie 708 Ah - 48V
Sezione cavi Pannelli->Batterie 22 mm2
Regolatore Fotovoltaico (PWM) 40 A
Caricabatteria emergenza 10.63 A
Generatore emergenza 2.55 CV
1. Ti servono 9 pannelli sa 230Wp
2. un regolatore da almeno 40A,ti consiglio uno con tecnologia mppt
3. e 24 batterie da 700Ah a 2V
in realtà queste batterie ti danno una autonomia di ben 10 giorni!! e sarebbero quindi sovradimensionate. Ma purtroppo tu hai forti carichi per bevi periodi e non è possibile chiedere troppi A ad una batteria stazionaria senza danneggiarla.
Da li ho dimensionato la capacità, in modo da non superare 1/10 di carico.
Riguardo allo spazio occupato, puoi farti un robusto scaffale metallico e metterle su 2 piani 12+12. Ecco che lo spazio occupato viene praticamente dimezzato.
Ho messo un generatore di emergenza per varie&eventuali problemi che possono succedere. Si tratta di un piccolo generatore con motore da 2.5CV collegato ad un caricabatterie da almeno 11A.
in 4 ore ti carica le batterie il per il fabbisogno di 1 giorno.
ti allego un pdf
ciao
MaX
| | | | rusticano
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 4/3/2011,21:51
|
CITAZIONE (max_linux2000 @ 4/3/2011, 18:39) Ecco i conti:
Pannelli Fotovoltaici 2070 Watt-picco Batterie 708 Ah - 48V Sezione cavi Pannelli->Batterie 22 mm2 Regolatore Fotovoltaico (PWM) 40 A Caricabatteria emergenza 10.63 A Generatore emergenza 2.55 CV Bene qualcosa di concreto, grazie grazie mille.
Quando avrai tempo sarebbe bello sapere anche come sei arrivato a questi valori, tanto per fare un po' di didattica...
Non hai accennato all'inverter, io pensavo ad un onda sinusoidale pura e visto le potenze utilizzate immagino che un 2000W sia sufficiente.
Il caricabatteria di emergenza se intendi quello che preleva dalla rete non è possibile visto che non ho la 220V e il generatore è una sicurezza che si può valutare di installare.
Cerco in giro un progettino già fatto per valutare anche tutti gli altri elementi di sicurezza che immagino servino (diodi di blocco, fusibili ecc.)
Se poi qualcuno mi volesse mandare in MP alcuni componenti e prezzi di facile reperibilità per eseguire l'impianto sarebbe gradito
Salute a tutti Gian
| | | | galop0015
milliWatt Utente Msg:15
Stato:
| Inviato il: 5/3/2011,08:48
|
ciao dove posso reperire facilmente celle fotovoltaiche su internet?
| |
| | |
|