CITAZIONE
Scusa lavespa3,
hai letto tutto il thread? Io mi riferisco ai 30 secondo di cui abbiamo parlato che utilizza il KemaPower per effettuare lo switch tra una fonte e l'altra, senza interruzione di fornitura elettricità, probabilmente per la sincronizzazione.
Non si è mai parlato di interruzione di fornitura con questo inverter.. puoi confermare questa cosa dalla tue esperienza personale?

Mi dispiace, ma non posso aiutarti perchè non ce l'ho (ma mi interessa molto questa discussione). Durante i 30 sec. dovrebbe sincronizzare la frequenza ma anche fare una verifica del carico richiesto e della tensione batterie (che riverifica ciclicamente, mi pare ogni 30 sec.). In caso negativo va in standby. Ma speriamo che Calcola possa chiarirci meglio le idee allora

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,11:57

Mi son fatto spedire il manuale da EnergiaSolare100 per questo inverter, e nello specifiche leggo:

Forma d'onda in uscita: (Modalità bypass) uguale a quella d’ingresso

Questa sembrerebbe la conferma che la forma d'onda venga sincronizzata.......



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,15:21

CITAZIONE
Ci sono due tipi di switch: dalla rete al fotovoltaico, e il viceversa.
In quale di questi due viene utilizzata la procedura dei 30 secondi? In entrambi i casi?

No, solo durante il rientro alla rete, dopo che il contattore scatta passano circa 30 secondi poi si avverte il segnale acustico e passa sula rete. La commutazione invece da rete a fotovoltaico è immediata. Non c'è mai interruzione di corrente.

Il manuale ti è stato spedito in inglese o in italiano? Io nella confezione ho trovato quello in inglese.

Devo dire che sono contento del mio inverter, l'unica pecca è nel consumo a vuoto non proprio basso. Possiede una funzione di risparmio energetico che lo mette in attesa se non vi è assorbimento, purtroppo la ripresa avviene con consumi maggiori di 20w, quindi se hai piccoli assorbimenti non parte.

CITAZIONE
Durante i 30 sec. dovrebbe sincronizzare la frequenza ma anche fare una verifica del carico richiesto e della tensione batterie (che riverifica ciclicamente, mi pare ogni 30 sec.). In caso negativo va in standby.

Non so cosa faccia di preciso durante i 30 secondi che impiega nel rientro alla rete, però qualcosa fa. Non ho mai letto nulla di come controlli la carica delle batterie se di continuo o ogni 30 secondi, quindi non so rispondere. Forse qualche altro possessore del kema (siamo in tanti) può essere più esaustivo.
Di sicuro se le batterie si scaricano al di sotto del limite inferiore non va in standby va in blocco, per farlo ripartire occorre spegnere e riaccendere.






Modificato da calcola - 10/8/2012, 16:29


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,15:26

Ciao Calcola,

scusa la domanda, ma c'è una tale confusione...
La risposta a questa domanda fugherà ogni dubbio.

Il rientro alla rete, di cui stai parlando, prevede un tempo di "blackout"?
Cioè il fatto che impieghi tempo è relativo, l'argomento sensibile è c'è un momento in cui non c'è corrente a monte dell'inverter?

Chiaramente, visto che dichiari che il passaggio dalla rete alle batterie è istantaneo, li sicuramente il blackout nonc'è? Giuto?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,15:29

calcola, il "manuale" mi è stato spedito in italiano.. scrivo tra virgolette in quanto non è il manuale ufficiale, bensì un manuale scritto dal rivenditore



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,15:45

Scusate, ma credo proprio che vi stiate ponendo troppi problemi, non c'è mai interruzione di corrente in nessun caso. Questo è il vantaggio d'usare un UPS e non un semplice inverter ed è il motivo che spinge a comprarlo, altrimenti si potrebbe usare un normale e più economico inverter.

CITAZIONE
il "manuale" mi è stato spedito in italiano..

Sarebbe interessante confrontarlo con quello del costruttore, per vedere se vi sono maggiori info, perchè in quello originale non vi è molto, solo le istruzioni per il montaggio e le raccomandazioni sul sistema di ricarica delle batterie (Come avrai visto essendo un UPS può ricaricare da se le batterie e le desolfata anche)



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,16:24

Io ho esaurito i miei dubbi.

Il manuale in italiano del venditore c'è l'ho, manca qualunque tipo di documentazione da parte del produttore, che tra l'altro nemmeno ha risposto alla mia mail, chiedendo informazioni sul modello di inverter...

Grazie della delucidazione. faccine/wink.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,20:22

Purtroppo sono fuori sede, ma non appena rientrerò (dopo il 20 c.m.) se ti interessa non ho difficoltà ad inviarti per email il pdf del manuale originale, in tutto 4 facciate formato A4.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,22:13

Se vuoi calcola il manuale italiano te lo posso inviare.. dimmi tu, per me non è un problema



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,22:43

CITAZIONE (calcola @ 10/8/2012, 21:22)
Purtroppo sono fuori sede, ma non appena rientrerò (dopo il 20 c.m.) se ti interessa non ho difficoltà ad inviarti per email il pdf del manuale originale, in tutto 4 facciate formato A4.

Grazie.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,07:26

CITAZIONE
Se vuoi calcola il manuale italiano te lo posso inviare.. dimmi tu, per me non è un problema

Grazie, ora sono in vacanza, magari al rientro te lo chiederò.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

fulroc
KiloWatt


Utente
Msg:161

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,08:33

CITAZIONE (calcola @ 10/8/2012, 21:22)
Purtroppo sono fuori sede, ma non appena rientrerò (dopo il 20 c.m.) se ti interessa non ho difficoltà ad inviarti per email il pdf del manuale originale, in tutto 4 facciate formato A4.

Ciao Calcola, mi faresti la gentilezza di inviarmi anche a me il manuale perchè sono interessato all'acquisto dell'inverter della Kema.
Grazie.
Fulroc

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,11:59

Ciao a tutti,
scusate l'assenza , sono stato fuori un pò di tempo...

Ho letto tutti i post e vorrei esprimere il mio parere.

Un UPS (dall'Inglese Uninterruptible Power Supply) come il Kema, funziona in linea generale da by-pass per la rete (ossia entra nell'ups ed esce alimentando i carichi) ma qualora la rete non fosse più disponibile , l'UPS entra in modalità inverter e genera la 220v dalle batterie. Una volta ritornata la rete, l'ups , oltre a ripristinare il by-pass, preleva dalla rete l'energia necessaria a ricaricare le batterie (AC-DC converter).

In genere gli UPS di piccola potenza generano un'onda quadra adatta ai carichi induttivi come ad esempio i PC, quindi non si trovano di fronte al problema del ritorno di corrente generato dai carichi resistivi durante il passaggio da rete/batterie e vice versa.


Il Kema è un UPS ad onda sinusoidale ed eroga una potenza > 1000W , si presuppone quindi che esso sia capace di controllare sia carichi induttivi che resistivi ed al suo interno non credo abbia un semplice contattore ma in realtà ha un Microprocessore che credo serva a sincronizzare le due forme d'onda.

Di questo sono sicurissimo poichè casa mia è tutta su un UPS della Megaline 5000VA e vi assicuro che se accendo piastre elettriche e lavatrice e mi metto a staccare e riattaccare l'ENEL tramite il magnetotermico d'ingresso, la commutazione rete/batterie e batterie/rate non fa saltare nulla. Tutta la casa , carichi resistivi compresi, non si accorge di nulla.

La commutazione avviene in meno di 10ms e le due sinusoidali provenienti da ENEL o generata da batteria, vengono perfettamente sincronizzate.

Sul sito del venditore c'è scritto infatti che è comandato da un microprocessore.

Ad ogni modo , a Settembre realizzerò la commutazione automatica con il contattore ed il regolatore come da schema del venditore e vi saprò dire la mia .

Per ora posso solo dire che effettuo la commutazione manuale , unico neo è che quando le batterie si esauriscono il mio Kema 5000w 24V va in blocco e bisogna andare a riavviarlo !!!!

Credo sia comunque necessario un regolatore con soglie regolabili...

A presto



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,15:59

CITAZIONE
Per ora posso solo dire che effettuo la commutazione manuale , unico neo è che quando le batterie si esauriscono il mio Kema 5000w 24V va in blocco e bisogna andare a riavviarlo !!!!

Ho riscontrato lo stesso comportamento nel mio e per me è un problema, se per ipotesi le batterie sono cariche (come è nelle ore di sole) ed il contattore interrompe l'energia della rete, l'UPS passa ad isola e fornisce tensione mediante le batterie. Se durante il funzionamento ad isola l'enel interrompe veramente l'erogazione di energia (per guasto, lavori...), quando le batterie saranno scariche e la scheda a microcontrollore fa scattare nuovamente il contattore per far commutare l'UPS da isola e rete la commutazione non avviene e l'UPS resta ad isola. In questa situazione le batterie si scaricano fino al limite minimo e L'UPS va in blocco. Poi, risolto il guasto, l'enel ri da corrente, ma l'UPS è in blocco e l'abitazione rimane al buio, frigo compresi. Il mio impianto è in una seconda casa e me ne accorgo solo dopo qualche giorno, è già accaduto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,17:24

In questo caso , l'unico rimedio credo sia quello di mettere qualcosa sul lato DC del kema che lo disconnette e lo riconnette utilizzando delle soglie che rientrano nel suo range.

Esempio, se il Kema ha la soglia LVD a circa 21V , noi dovremmo collegare qualcosa che spenga il Kema a 21,5V , ossia prima che scatti la protezione da scarica profonda del Kema stesso e ovviamente poi lo ricolleghi.

Praticamente qualcosa del genere : http://www.energiasolare100.it/rele-per-co...ione-p-688.html




---------------



 