giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,20:44

Ciao,sostenibile se tu metti il regolatore di carica come il mio non scarichi le batterie perche' imposti la tensione a 23,5(off load),quindi non hai di bisogno di resettare l'inverter,io non l'ho mai resettato va tutto in automatico.Non facendo scaricare le batterie aldisotto di 21 volt come ha di default l'inverter
(il reg.di carica impostato a 23,5(off load))la mattina appena la tensione raggiunge i 26,5(on load) che ho impostato dal reg.riparte tutto in automatico.
Ma ti diro' di piu' non scaricando le batterie al 100% ma le sfrutto al 50%,quando viene a mancare l'enel per quasiasi problema io ho una riserva che viene usata per emergenza.
Riguardo hai regolatori sono messi in parallelo alle batterie!La stinga 1 e 2 sono nel regolatore uno(circa 20 amp.massimo),la stringa 3 che comprende una coppia + uno di pannelli vanno all'altro regolatore n2(circa 15 amp.)!

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,11:14

Grazie per la risposta Giofaro.

Osserva questo scenario:

- Hai le batterie cariche ed il Kema sta funzionando in modalità inverter
- ad un tratto le batterie si scaricano e scendono sulla soglia di sgancio 23,5 (come nel tuo caso)
- a questo punto il regolatore fa intervenire il contattore che aggancia l'ENEL
- ma ahimè sfortuna vuole che oggi manca la corrente ENEL a causa di un guasto sulla rete
- Il Kema , non ricevendo ENEL continuerà a lavorare in modalità inverter fino a portare le batterie a 21V
- Giunto a 21V il Kema andrà in blocco.


Fai una prova, togli l'ENEL al tuo impianto e verifica che si presenti o meno lo scenario che ti ho descritto sopra.

A presto

Grazie mille Giofaro



---------------



 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,13:09

Al piu' presto faro' la prova,Grazie per la risposta!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,13:57

Il problema è di non far andare in blocco il kema se manca tensione dall'enel, qualunque sistema prendi, scheda elettronica o regolatore, non potranno mai commutare all'enel se manca tensione. Con il sistema da me proposto, ma non ancora sperimentato, se al momento della commutazione manca la tensione di rete, il contattore a valle apre il circuito disconnettendo il carico. In questo modo si riduce il consumo a circa 12W che è il consumo a vuoto del Kema e si pospone il momento del blocco.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,15:48

Io per quello che posso dire, a casa mia difficilmente ho mancanza di rete!Non mi e' mai capitato questo problema di avere l'inverter in blocco!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,18:37

Perchè abiti in città, in una casa di campagna isolata è diverso, in caso di guasto per neve o altro la corrente può mancare per molte ore. Così il kema ha tutto il tempo di andare in blocco e si rimane con il frigo spento anche dopo che il guasto è stato riparato.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,18:55

Bisogna fare un autoreset!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,20:52

Intendi dire che occorre costruire un autoreset o che nel kema vi è già una procedura per l'autoreset?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 22/8/2012,11:13

Faro° delle prove,cerchero° di trovare una soluzione!

Ragazzi devo dire che il rele° che sto utilizzando,quando e° a riposo sfruttando il contatto normalmente chiuso fa passare la fase (ho interrotto solo la fase,il netro no!)ed l°inverter va a riposo,il contattore scambia facendo passare la rete enel.Quando si supera la soglia impostata da me dei 23,5 volt il regolatore di carica chiudendo il contatto normalmente aperto fa° eccitare il rele°.Interrompendo la fase(il contatto normalmente chiuso si apre) l°inverter inizia a funzionare!si deve solo trovare la soluzione per far stare eccitato il rele° anche a mancanza di rete!Si potrebbe utilizzare un rele° a corrente continua sotto le stesse batterie dell°inverter!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 22/8/2012,20:22

Non è un problema di relè, il relè può ripristinare il contatto, ma se manca la tensione di reteil kema resterà ad isola e l'inverter raggiunti i 21v va in blocco. Prova a staccare il magnetotermico del contatore enel e vedi cosa succede. A mio avviso sono praticabili due soluzioni.

1) staccare la corrente a valle dell'inverter quando le batterie sono scariche e manca corrente dall'enel. Non risolve, pospone di qualche ora il momento del blocco.
2) Trovare il modo di far fare l'autoreset all'inverter.


A breve collauderò il primo sistema, per il secondo non so come fare, o meglio una mezza idea l'avrei, purtroppo non è attuabile senza aprire il kema con relativa perdita della garanzia.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

SuperMatrix
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,09:09

CITAZIONE (SuperMatrix @ 1/8/2012, 12:47)
CITAZIONE (Sostenibile @ 1/8/2012, 12:01)
Devo dire che per 10 EUR è un affare il misuratore della LIDL , praticamente ha le stesse funzioni dell'EFERGY, magari l'EFERGY ha in più le statistiche dei consumi per giorno/mese(se non sbaglio)/anno, ma non te ne fai molto....

La piastra è quella normale a resistenza.

Se posso questo weekend vado alla LIDL a vedere se trovo il loro misuratore e lo compro.

Ti farò sapere.

Saluti

Quel misuratore l'ho preso 3-4 anni fa...so che adesso ne propongono un altro...

Per la piastra...nessuno usa quelle ad induzione ??? fino a che potenza (in W) della piastra vi portate ???

Ragazzi, da domani c'è il misuratore di energia elettrica del Lidl a 11.99€, guardate qui per le caratteristiche

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,17:45

Per 12 euro 1 lo prendo!

Grazie per le info SuperMatrix



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/9/2012,18:26

CITAZIONE
1) staccare la corrente a valle dell'inverter quando le batterie sono scariche e manca corrente dall'enel. Non risolve, pospone di qualche ora il momento del blocco.

In un post precedente mi sono riproposto di evitare che l'inverter vada in blocco per eccessiva scarica delle batterie mettendo un contattore a valle dell'inverter in modo da staccare la corrente se contemporaneamente le batterie sono scariche e manca la corrente dell'enel. Ho realizzato il dispositivo ed al momento funziona a dovere.

Ho posto due fotoaccoppiatori alimentati a 220v, uno subito a valle del contatore e subito a valle dell'inverter, il software di gestione chiude il contattore a valle quando le batterie sono scariche e contemporaneamente manca corrente dell'enel.

Visualizzo la seguente pagina web generata dal software:

http://digilander.libero.it/calcola/varie/solarcasa.jpg

Dove rete indica la presenza della tensione dalla parte enel e inverter indica se dopo l'inverter non c'è corrente e quindi che è stato correttamente bloccato.

I fotoaccoppiatori li ho costruiti, con un led a 220v quello dentro degli interruttori vimar ed una fotoresistenza.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Trin4cria
Watt


Utente
Msg:99

Stato:



Inviato il: 13/9/2012,18:06

Preso oggi ... funziona bene ! faccine/wink.gif

Immagine Allegata: IMG_1056

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/8/7/0/6/2/3/2/1347555964.jpg


 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 2/10/2012,09:53

Salve a tutti, da molto tempo ho l'intenzione di realizzare un piccolo impianto FV per soddisfare i consumi di elettrodomestici ed impianti che consumano indipendentemente dalla mia presenza in casa (tipo frigorifero, pompa dell'impianto solare termico e pompa dell'impianto a pavimento).
La scelta di alimentare solo tali oggetti con il FV è dovuta dal fatto che non posso realizzare un impianto di grandi dimensioni, anzi sarò fortunato se riesco a montare 800/900W di pannelli, di cui alcuni riceveranno la luce del sole solo nelle ore centrali della giornata.
Avrei intenzione di prendere un Kema power da 1000W 24V, e chiedo a voi (in particolare a sostenibile che lo ha posseduto) se tale UPS può fare al caso mio, poichè la somma delle potenze a regime è altamente inferiore a 1000W (170W il frigo 60W il circolatore dell'impianto solare termico e 150 circa il circolatore dell'impianto a pavimento) ma si tratta di carichi induttivi che allo spunto consumano di più, ed il kema power mi sembra di capire che tiene fino a 2000W per picchi istantanei, ma non so se sono sufficienti nel mio caso.

Grazie anticipatamente a chiunque mi sappia dare una risposta

 