FinePagina

manolotorricelli

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:148

Stato:



Inviato il: 5/12/2012,14:56

grazie molto fulroc della tua fulminea ed esaudiente risposta.Allora vedremo più avanti quando ti arriverà se ne vale la pena.Io penso che sia identico al kema 5000 watt, poi tu ci darai la conferma.Nel caso il tuo parere sia positivo me lo comprerò.Grazie ancora.Un'altra cosa ma a questo tuo inverter non ci vorrà il contattore?



---------------



 

fulroc
KiloWatt


Utente
Msg:161

Stato:



Inviato il: 5/12/2012,19:07

CITAZIONE (manolotorricelli @ 5/12/2012, 14:56)
grazie molto fulroc della tua fulminea ed esaudiente risposta.Allora vedremo più avanti quando ti arriverà se ne vale la pena.Io penso che sia identico al kema 5000 watt, poi tu ci darai la conferma.Nel caso il tuo parere sia positivo me lo comprerò.Grazie ancora.Un'altra cosa ma a questo tuo inverter non ci vorrà il contattore?

Si, ci metterò il contattore.
Fulroc

 

manolotorricelli

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:148

Stato:



Inviato il: 6/12/2012,14:23

Salve fulroc, girando nel web mi sono imbattuto su un sito di ricerca "alibaba.com" ed ho visto un inverter simile al tuo credo che abbiano le stesse caratteristiche, saresti così cortese di darci un occhiata per vedere se è lo stesso del tuo , il prezzo mi sembra più basso rispetto al tuo. Mi potresti dare un tuo consiglio a riguardo? grazie ancora.




Modificato da manolotorricelli - 7/12/2012, 13:12


---------------



 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 5/1/2013,19:11

inverter arrivato. non si tratta di un kema power ma di un max power. le caratteristiche sono le stesse cambia solo l'estettica, ma di poco veramente, da quello che ho potuto vedere su internet circa il kema power.
non mi rimane che iniziare a fare 2 prove per poi assemblare lentamente il tutto man a mano che mi arriveranno i pezzi.
grazie a tutti per ora

 

fulroc
KiloWatt


Utente
Msg:161

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,10:22

CITAZIONE (burlamacco80 @ 5/1/2013, 19:11)
inverter arrivato. non si tratta di un kema power ma di un max power. le caratteristiche sono le stesse cambia solo l'estettica, ma di poco veramente, da quello che ho potuto vedere su internet circa il kema power.
non mi rimane che iniziare a fare 2 prove per poi assemblare lentamente il tutto man a mano che mi arriveranno i pezzi.
grazie a tutti per ora

Sono contento che ti è arrivato!!! Mi dici le caratteristiche e se puoi misurare i consumi senza carico dal lato Ac e lato DC? Grazie. Fulroc

 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,18:20

le caratteristiche sono le stesse del kema power da 3000w 24W, difatti nelle istruzioni è riportata questa immagine (clicca sul secondo link) che precedentemente avevo già visto identica per il kema power.
dopo faccio le misure che tu mi dici, ma intanto faccio una domanda:
ho collegato le batterie all'inverter, le batterie sono queste
COMPACT A SPECIAL DX comprate presso sma batterie e sono quelle da 150Ah.
la domanda è, su quale numero devo mettere il selettore delle batterie?
io lo avevo messo sul 4, poi ho collegato le batterie, acceso l'inverter, e tutto funziona, viene creata l'onda sinusoidale, prelevando energia dalle sole batterie, che venivano rilevate come cariche al 70%.
Poi ho collegato il 220V e l'inverter ha commutato: ha smesso di creare l'onda sinusoidale, ed al tempo stesso ha iniziato a caricare le batterie, che però dopo neanche 5 secondi hanno iniziato a "bollire" per cui ho subito scollegato il 220V e di conseguenza la ricarica delle batterie.
E' normale tutto cio?
cioè mica posso andare a svitare i tappini delle batterie ogni volta che si caricano o dall'inverter o dai pannelli!

 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,19:03

ho misurato al tensione durante la carica, e pare che indipendentemente dal tipo di batteria selezionato vada sui 30V.... secondo me non è normale, a meno che non faccia un ciclo di desolfatazione alla prima accensione.
adesso però ho bisogno di un esperto di batterie

 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,19:23

comunque senza carico l'inverter assorbe 3.4A dalle batterie che sono a 25.2V ..... un po' esoso!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 6/1/2013,21:02

Il mio kema 24v 3000w cambia tensione di ricarica in base alla selezione. Io le mie batterie le carico con il caricabatterie dell'inverter solo in emergenza, metto il selettore su 5 e talvolta su 6. La ricarica viene fatta inizialmente a corrente costante indicata dalla spia gialla fissa, raggiunta la tensione massima impostata, dalla scelta mediante il selettore, la spia inizia a lampeggiare e carica a tensione costante. Quando le batterie sono cariche si spegne la spia gialla e si accende quella verde del floating. Le mie sono batterie da trazione pesante da 2v (12 elementi in serie) 480Ah, anche le mie iniziano a bollire e così facevano anche quelle da auto che avevo prima, credo dipenda dal fatto che ricarica a corrente costante di 40A. Quindi penso sia una caratteristica del caricabatterie del kema, però aspettiamo il parere di qualche esperto, perchè preoccupa anche me, ... le mie batterie sono state appena acquistate e non vorrei romperle.
La carica di equalizzazione si deve fare solo dopo un ciclo di carica completo, si deve porre il selettore in posizione 8, la ricarica viene fatta a 33v circa e dura 4 o 5 ore ora non ricordo di preciso.

Il mio, con il selettore nero in posizione "I" consuma circa 12W, in posizione "II" consuma circa 25W.
In posizione "I" l'inverter va in pausa se non vi è assorbimento. All'accensione di qualche utenza si accende con un ritardo al massimo di 30". E' comodo perchè non consuma quasi nulla, fastidioso invece la notte perchè se ti devi alzare sei al buio e devi aspettare 30" perchè la luce si accenda e sempre che la lampadina sia maggiore di 20W altrimenti non si accende. Quindi se hai collegati solo caricabatterie da cellulare ed altre cose di questo tipo che tutte insieme non superano i 20W, si spegneranno e non caricherai nulla.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

burlamacco80
Watt


Utente
Msg:32

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,11:23

Tutto quello che dici, ma proprio tutto, mi torna, a parte l'assorbimento dell'inverter senza carichi, in cui il mio pare assorbire assai di più, comunque stasera rifaccio la misura con un tester migliore di quello "giocattolo" con cui l'ho fatta ieri.
Per le batterie che sfrigolano... ripeto dopo 5 secodi in carica si sente un rumore come quando si apre l'acqua gassata, quindi direi che la corrente di carica sia troppo elevata, ruotando il selettore la tensione cambia, ma anche impostandolo su 1 (gel USA) dove la tensione di boost è 14V (la più bassa), le batterie friggono....

Per il mio impianto può non essere un problema, poichè eviterò di utilizzare l'enel per ricaricare le batterie, favorendo i pannelli solari,ma nell'impianto che devo realizzare ad un mio amico presso un rustico, no, in quanto oltre ai pannelli solari, per ricaricare le batterie utilizzerà dei pannelli solari durante la settimana, e nel week end quando lui andrà appunto al rustico, nei momenti di massimo consumo accenderà un generatore, che oltre a sopperire ai consumi maggiori ricaricherà ulteriormente (tramite l'ups) le batterie, ma vorrei evitare di fargli svitare i tappini tutte le volte....

rimaniamo in attesa di un esperto

 

fulroc
KiloWatt


Utente
Msg:161

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,11:51

CITAZIONE (burlamacco80 @ 6/1/2013, 18:20)
le caratteristiche sono le stesse del kema power da 3000w 24W, difatti nelle istruzioni è riportata questa immagine (clicca sul secondo link) che precedentemente avevo già visto identica per il kema power.
dopo faccio le misure che tu mi dici, ma intanto faccio una domanda:
ho collegato le batterie all'inverter, le batterie sono queste
COMPACT A SPECIAL DX comprate presso sma batterie e sono quelle da 150Ah.
la domanda è, su quale numero devo mettere il selettore delle batterie?
io lo avevo messo sul 4, poi ho collegato le batterie, acceso l'inverter, e tutto funziona, viene creata l'onda sinusoidale, prelevando energia dalle sole batterie, che venivano rilevate come cariche al 70%.
Poi ho collegato il 220V e l'inverter ha commutato: ha smesso di creare l'onda sinusoidale, ed al tempo stesso ha iniziato a caricare le batterie, che però dopo neanche 5 secondi hanno iniziato a "bollire" per cui ho subito scollegato il 220V e di conseguenza la ricarica delle batterie.
E' normale tutto cio?
cioè mica posso andare a svitare i tappini delle batterie ogni volta che si caricano o dall'inverter o dai pannelli!

Ciao Burlamacco, per curiosità avevo provato a caricare le batterie con UPS e anche a me a dato lo stesso problema, non ho perso tempo a controllare perchè io le carico con il regolatore della Out Back Flex max 80 tramite i pannelli fotovoltaici. Fulroc

CITAZIONE (calcola @ 6/1/2013, 21:02)
Il mio kema 24v 3000w cambia tensione di ricarica in base alla selezione. Io le mie batterie le carico con il caricabatterie dell'inverter solo in emergenza, metto il selettore su 5 e talvolta su 6. La ricarica viene fatta inizialmente a corrente costante indicata dalla spia gialla fissa, raggiunta la tensione massima impostata, dalla scelta mediante il selettore, la spia inizia a lampeggiare e carica a tensione costante. Quando le batterie sono cariche si spegne la spia gialla e si accende quella verde del floating. Le mie sono batterie da trazione pesante da 2v (12 elementi in serie) 480Ah, anche le mie iniziano a bollire e così facevano anche quelle da auto che avevo prima, credo dipenda dal fatto che ricarica a corrente costante di 40A. Quindi penso sia una caratteristica del caricabatterie del kema, però aspettiamo il parere di qualche esperto, perchè preoccupa anche me, ... le mie batterie sono state appena acquistate e non vorrei romperle.
La carica di equalizzazione si deve fare solo dopo un ciclo di carica completo, si deve porre il selettore in posizione 8, la ricarica viene fatta a 33v circa e dura 4 o 5 ore ora non ricordo di preciso.

Il mio, con il selettore nero in posizione "I" consuma circa 12W, in posizione "II" consuma circa 25W.
In posizione "I" l'inverter va in pausa se non vi è assorbimento. All'accensione di qualche utenza si accende con un ritardo al massimo di 30". E' comodo perchè non consuma quasi nulla, fastidioso invece la notte perchè se ti devi alzare sei al buio e devi aspettare 30" perchè la luce si accenda e sempre che la lampadina sia maggiore di 20W altrimenti non si accende. Quindi se hai collegati solo caricabatterie da cellulare ed altre cose di questo tipo che tutte insieme non superano i 20W, si spegneranno e non caricherai nulla.

Ciao Calcola, il consumo l'hai misurato con il tester o era riportato sul manuale? Ciao. Fulroc

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 7/1/2013,21:01

Ho misurato con una pinza amperometrica per DC posta su uno dei cavi che vanno alle batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 14/4/2013,11:27

Salve ragazzi.
Purtroppo il lavoro mi tiene un pò lontano da questa passione e solo oggi riesco a postarvi qualche notizia circa il mio impianto.
Ovviamente non sgridatemi se vedete cavi elettrici poggiati ovunque, appena posso realizzerò dei quadri elettrici per sistemare il tutto.

- Tempo fa ho realizzato insieme a mio padre un mobile in legno per sistemarci su tutte le elettroniche, è realizzato in abete ed ha la forma di una grande sedia.
Sotto ci ho messo le batterie, 4 SMA da 150Ah collegare in serie + parallelo per un banco da 24V 300Ah
Sul ripiano ci ho messo il Kema power 5000w 24v , visto il suo grande peso non posso che poggiarlo li.
Sullo schienale verticale realizzerò i quadri elettrici e ci collocherò le varie elettroniche.

ForumEA/us/img818/2055/img0488b.jpg

- L'impianto al momento è stato modificato così:
2 stringhe da 720Wp (totale 1440Wp) in parallelo (ancora non ho messo i diodi di stringa ma li ho già comprati da Farne
ll) i pannelli sono in serie ogni 2 quindi la tensione di uscita è 34V e collegati al MorningStar TS60 PWM
1 stringa formata da 6 pannelli da 30Wp (totale 180Wp) in serie ogni 2 + parallelo con tensione di uscita 34V e collegati al Western 15 MPPT
I 2 regolatori sono collegati allo stesso banco, solo il TS60 può equalizzare le batterie.
Sull'uscita carichi del Western ci ho collegato un contattore (ho sfruttato il suggerimento di Giofaro , ossia di utilizzare un regolatore con soglie modificabili) che provvede a commutare l'ENEL ed il KEMA
Il Western ha una sola soglia programmabile, la LVD ossia la soglia di disconnessione che ho settato a 21,6v, mentre la soglia di riconnessione è fissa a circa 26V (non ricordo bene, devo verificare il suo valore)
Il cavo 220V che entra in casa viene collegato all'ingresso del mio UPS MetaSystem da 5000VA che protegge ed alimenta tutta la casa quindi i vari passaggi istantanei da ENEL a FV commutati dal contattore sono Trasparenti alla mia abitazione. Q
uesto mi ha permesso di non considerare il problema dei 3 secondi di attesa tra una commutazione e l'altra.

ForumEA/us/img839/2466/img0486fq.jpg

Nella Foto:
Quel pezzo grande è il Kema 5000Wp 24V
Vicino c'è un inverter Kema 500Wp 24V onda modificata che alimenta solo le luci LED del giardino, comodo perchè ha l'autorestart, ad esso è collegato una presa dotata di Meter.
Da sinistra : il Regolatore TS60 (gestisce 1440Wp di pannelli) , Il western MPPT (gestisce 180Wp di pannelli + il contattore) , uno Steca al momento non utilizzato, il contattore.

In pratica lo schema che ho adottato è questo:

http://www.energiasolare100.it/images/contb2.jpg

Saluti
faccine/smile.gif








---------------



 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 14/4/2013,12:18

Lo schema è riferito solo alle luci giardino?

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 14/4/2013,12:41

Ciao,
lo schema è riferito all'impianto di casa e funziona così:

Il western eccita il contattore quando la tensione batterie raggiunge i 26V , il Kema da 5000w entra in funzione e manda la 220v all'ups di casa .
Quando la tensione batterie scende sotto i 21,6V, il Western chiude il contattore che commuta su ENEL e manda quest'ultima all'ups di casa.

Le luci giardino sono invece agganciate sul Kema piccolo che lavora sullo stesso pacco batterie e non sono soggette alla commutazione. Iin genere verso sera nelle batterie resta sempre energia sufficiente ad alimentare il giardino per tutta la notte, quindi la prendo direttamente da li.



---------------



 