Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,09:51

Dalla descrizione che fai sembra proprio una sorta di sincronizzazione.
Il problema è il fatto che energiasolare100.it ci ha dato risposte non proprio tranquillizzanti per noi... (io e Luca).

Lo presentano come un UPS però dicono che non si sincronizza, e allora lo scambio come lo fa? O questi di energiasolare100.it non conoscono perfettamente il dispositivo, oppure lo scambio lo fa egffettivamente in un'altro modo... da qui la preoccupazione delle correnti residue...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,10:22

Grazie calcola delle info molto importanti che ci hai dato! Avevo perso qualche parte dei tuoi commenti, scusa.
Ora non ci resta che aspettare una, eventuale, risposta dalla KemaPower direttamente..
Però quello che mi chiedo io, se è progettato come UPS, perchè non hanno implementato il contattore direttamente all'interno? Un vero UPS lo gestisce di suo... non mi è chiara questa politica che hanno seguito.. forse per tagliare i costi, per quelli che non sono interessati all'uso come UPS? bo...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,10:43

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 9/8/2012, 11:22)
Grazie calcola delle info molto importanti che ci hai dato! Avevo perso qualche parte dei tuoi commenti, scusa.
Ora non ci resta che aspettare una, eventuale, risposta dalla KemaPower direttamente..
Però quello che mi chiedo io, se è progettato come UPS, perchè non hanno implementato il contattore direttamente all'interno? Un vero UPS lo gestisce di suo... non mi è chiara questa politica che hanno seguito.. forse per tagliare i costi, per quelli che non sono interessati all'uso come UPS? bo...

Luca... ti sfugge ancora una cosa.
L'UPS, usa le batterie per generare elettricità, solo nel caso in cui non è presente energia all'ingresso 220 dell'inverter.
Ed è questo quello che fa anche il kemapower.
Il nostro scopo, invece, è di usare le batterie (e i pannelli, quindi il lato fotovoltaico) quindi l'ingresso a 12/24/48V a seconda del modello, sempre e scambiare alla rete Enel quando il lato fotovoltaico (pannelli e batterie) non ce la fanno più...

Questo non è un UPS.... Il contattore fa in modo di "togliere la corrente" all'ingresso 220 del Kemapower... chiaramente passa ad usare le batterie... per far tornare l'uso della 220 dell'enel il contattore rimette la 220 all'ingresso dell'inverter...




Semplificando, si potrebbe usare un semplice magnetotermico, messo a monte dell'ingresso 220 del kemapower. Se vuoi far usare le batterie dal kemapower, togli la 220, se vuoi usare l'ENEL rimetti corrente, si parla sempre dell'ingresso 220V dell'inverter.

Solo che con il magnetotermico l'innesco per causare lo scambio lo fai manuale, con un contattore l'innesco è controllato da altro dispositivo che lo fa per te (un automatismo).

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,11:01

Che sciocco che sono stato.... Roby hai perfettamente ragione... a volte la mano (sulla tastiera) è più veloce del cervello....... faccine/smile.gif
Grazie del chiarimento...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,11:09

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 9/8/2012, 12:01)
Che sciocco che sono stato.... Roby hai perfettamente ragione... a volte la mano (sulla tastiera) è più veloce del cervello....... faccine/smile.gif
Grazie del chiarimento...

faccine/laugh.gif

L'importante è esserci capiti...

Ora vediamo di arrivare ad un punto anche per quel che riguarda lo scambio Enel/fotovoltaico_batterie fatto dal Kemapower.
Clacola sembra essere stato molto chiaro, e non ho motivo di credere che dica boiate...
Quello che ci ha spiazzato è la risposta del venditore....

La questione va redenta in qualche modo.... calcola... aiutaci tu... o chiunque altro abbia questo inverter....

Importantissimo, cosa soffre (o potrebbe andare incontro a rotture) tra "carichi induttivi", "carichi resistivi" e lo stesso "inverter" se lo scambio non fosse fatto a regola d'arte?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,11:57

Infatti anche io mi fido di quello che dice calcola.. da quello che avevo letto io, il rischio era per i terminali dell'inverter, che potrebbero bruciarsi.. però è solo quello che avevo letto.. se ritrovo il thread lo posto



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,12:12

CITAZIONE
Questo non è un UPS..

Questo è un UPS, è un gruppo di continuità, ti da corrente quando manca quella dell'enel, il contattore interno c'è, ma ha impostata la priorità verso l'enel, con il contattore esterno spostiamo la priorità verso il fotovoltaico.

CITAZIONE
Semplificando, si potrebbe usare un semplice magnetotermico, messo a monte dell'ingresso 220 del kemapower. Se vuoi far usare le batterie dal kemapower, togli la 220, se vuoi usare l'ENEL rimetti corrente, si parla sempre dell'ingresso 220V dell'inverter.

Giustissimo si può fare con un interruttore, solo che lo scambio in tal modo è manuale, mentre in genere ci si appassiona per gli automatismi.

CITAZIONE
Il problema è il fatto che energiasolare100.it ci ha dato risposte non proprio tranquillizzanti per noi...

Io a suo tempo ho semplicemente chiesto se potevano esserci problemi durante lo scambio, mi è stato detto che era un UPS ed era stato costruito appositamente per lo scopo. Ho chiesto allo stesso venditore. Avanzo l'ipotesi che possa gestire la commutazione in un modo diverso dalla sincronizzazione.

Ho provato a gestire la commutazione usando il sistema precedente mente descritto con la pausa dei tre secondi, per precauzione ho usato il contattore in mio possesso e due altri relè. Il sistema funziona, ma ad ogni commutazione si interrompe tutto per tre secondi. La commutazione senza interruzioni trovo che sia più pratica.

Esiste in commercio un altro UPS che dicono di produzione italiana e con la possibilità di impostare la priorità, quindi senza bisogno del contattore esterno. Potreste chiedere anche a quel venditore, si trova su ebay.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Roby_69
Watt


Utente
Msg:81

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,14:34

CITAZIONE (calcola @ 9/8/2012, 13:12)
CITAZIONE
Questo non è un UPS..

Questo è un UPS, è un gruppo di continuità, ti da corrente quando manca quella dell'enel, il contattore interno c'è, ma ha impostata la priorità verso l'enel, con il contattore esterno spostiamo la priorità verso il fotovoltaico.

Parlavo della configurazione! Era giusto per spiegarlo a Luca, per fargli capire che normalmente un UPS da priorità alla rete, se si scambia la priorità della fonte non è più un UPS, almeno nel senso classico della sua definizione... cosi sposta l'attenzione non più sul contattore ma sul cosa fa realmente il contattore... inizialmente avevo capito anch'io che lo scambio lo faceva il contattore e non il Kemapower. Mi ci è voluto un po' anche a me per capirlo...


CITAZIONE
Esiste in commercio un altro UPS che dicono di produzione italiana e con la possibilità di impostare la priorità, quindi senza bisogno del contattore esterno. Potreste chiedere anche a quel venditore, si trova su ebay.

Potresto passare il link...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,15:38

Scusa non avevo capito, si è come dici.

Rifaccio una ricerca e posto il link



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,15:55

ecco il link è questo www.ebay.it/itm/220952293351?ssPage...984.m1423.l2649

purtroppo non funziona e vedo che il venditore non ha più l'oggetto in vendita

Il venditore si chiamava skylab2012, ma forse è in ferie perchè non lo trovo più fino a giugno c'era




Modificato da calcola - 9/8/2012, 17:12


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,16:02

Io farei una bella cosa: aprirei un post dedicato all'inverter della Kema Power.. penso possa essere una cosa utile, e non continuiamo a scrivere nel thread di Sostenibile! Che ne dite?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 9/8/2012,16:14

Per me va bene, ma l'argomento è stato ampiamente trattato in altre discussioni, forse conviene cercarne una e riaprirla.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,09:50

Mi serve un chiarimenti su questi famosi 30 secondi.
Ci sono due tipi di switch: dalla rete al fotovoltaico, e il viceversa.
In quale di questi due viene utilizzata la procedura dei 30 secondi? In entrambi i casi?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lavespa3
milliWatt


Utente
Msg:5

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,10:47

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 10/8/2012, 10:50)
Mi serve un chiarimenti su questi famosi 30 secondi.
Ci sono due tipi di switch: dalla rete al fotovoltaico, e il viceversa.
In quale di questi due viene utilizzata la procedura dei 30 secondi? In entrambi i casi?

Non esageriamo! Si è sempre parlato di 3 secondi e da come ho capito la funzione UPS (quindi SENZA INTERRUZIONE) è garantita solo in caso di interruzione della entrata CA 230 di rete (e altro generatore 230 collegabile al Kema).
L'esaurimento delle batterie di emergenza, porta al ripristino in automatico (tramite contattore) o manuale sulla rete CA 230 ma questo avviene quindi in modalità interrotta di max 3 sec. e quindi non può parlarsi di UPS

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 10/8/2012,10:56

Scusa lavespa3,
hai letto tutto il thread? Io mi riferisco ai 30 secondo di cui abbiamo parlato che utilizza il KemaPower per effettuare lo switch tra una fonte e l'altra, senza interruzione di fornitura elettricità, probabilmente per la sincronizzazione.
Non si è mai parlato di interruzione di fornitura con questo inverter.. puoi confermare questa cosa dalla tue esperienza personale?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 