Regolatore di carica MPPT o PWM? ,Quale sciegliere, pro e contro...

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (23)  < ...  17   18   19   20   [21]   22   23    (Ultimo Msg)


FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 14:32:31

Qualsiasi cosa aggiungessi (ammesso che esista) introducerebbe delle perdite quindi guadagneresti se abbolissi un pannelli o guadagneresti di più se ne aggiungessi un altro.



Modificato da AlessandroT - 23/06/2018, 14:49:12


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 14:37:48

Altrimenti dovresti mettere un inverter che accetti alte tensioni come questo o simili LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15177

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 14:49:41

alexxx a parte il costo di una StepUp di potenza, avresti anche una perdita di resa, quindi, togli il costo, togli la perdita e togli un pannello fai due serie da due, zero spesa aumenti la resa.
Provare è gratis, basta modificare anche provvisoriamente i cablaggi.
La tensione minima di lavoro degli Mppt è solitamente 2/3V più alta del valore di Bulk batterie.



Modificato da Claudio - 23/06/2018, 14:53:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

alexxx
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 15:08:27

ehh lo so..
ma tanto l'inverter lo devo cambiare,
perciò in effetti l'unica è prendere
quell'inverter che diceva AlessandroT

già.. pensavo che gli Mppt facessero anche step up
invece no..
perciò giusto.. ci vuole un MPPT che supporti
una stringa con tutti e 5 i moduli (e quel prodotto ci riesce)
mi manca solo un mppt aggiuntivo su ciascun modulo
per evitare sfasature da ombreggiatura
penso che questo sia adatto
https://m.youtube.com/watch?v=j2mw06ukxLY

li avevo messi in parallelo perché ho un albero che gli passa davanti creando un'ombra che si sposta col passare delle ore..

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 15:24:34

Caro Alex questi inverter hanno un range di funzionamento abbastanza ampio quindi non ti preoccupare che anche se avessi uno o due pannelli in ombra l inverter non dovrebbe avere problemi a mantenere costante l uscita (controlla il manuale e vedi il range di tensione che accetta).



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

alexxx
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 23/06/2018 15:46:18

ahh straordinario allora..
grazie Alessandro!
grazie anche Claudio
grazie per i vostri consigli,
splendido davvero.. ora sono più sereno
thanks!

 

gigi31

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 17:50:33

Buona sera a tutti,domandina
Ho due pannelli Panasonic da 325W-Tensione Voc 69.6V-Corrente Loc 6.03A e due CIS da 175W che collego ad un regolatore di carica Western WRM30 che ha due entrate separate e sopporta una tensione di 150V.
La domanda e': La "resa" in uscita al regolatore e' superiore se i due Panasonic li allaccio in parallelo o in serie? Cioe',meglio arrivare al regolatore con i 69V e 12A oppure con 138V e 6A ?
Grazie a tutti per i consigli



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 17:57:42

Gigi per giusta logica dovrai avere rendimenti maggiori se arrivi al regolatore con una tensione più vicina alle batterie (naturalmente nei limiti consentiti dal regolatore.) Naturalmente la conversione consuma energia quindi maggiore è la conversione maggiore è la perdita.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

gigi31

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 18:31:23

Ciao Alessandro,mi sa che allora non ho capito una mazza sugli MPPT,pensavo che tutta la tensione ( impianto 24v/220V )diciamo sopra i 28-29V venisse utilizzata dal regolatore per la ricarica.
Per logica arrivando con 69V e 12A ho un amperaggio doppio che con 138V ma mi era venuto il dubbio magari l'MPPT recuperando tutta la tensione in eccesso avesse alla fine una resa superiore.
Mi scuso per l'ignoranza



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 19:06:33

Allora gigi che tensione hanno le batterie? Se per esempio hai un impianto a 24 volt e il regolatore accetta una tensione da 50 A 80 volt naturalmente le perdite di conversione sono minori nel trasformare da 50 A 24 anziché da 80 a 24, anche sé in realtà parliamo di piccole perdite.magari tu pensavi che gli mppt facessero il miracolo di sviluppare più di quello che entra ma non è così. Non scusarti per l ignoranza in realtà tutti abbiamo le nostre ignoranze! !



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15177

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 19:52:05

gigi31 se il tuo sistema è a 24V vanno benissimo in parallelo, la comodità di un regolatore MPPT è la tensione che accetta, se li metti in serie a 138V avrai una tensione utile prima alla mattina e per più ore alla sera e l'MPPT convertirà e caricherà a 24V con 25/27A non con 6A dei pannelli, perché sempre 650W devono essere 650/24=27A meno le perdite.
A 24V sei perfetto in parallelo a 48V sei un po' scarso, vanno in serie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2928

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 21:24:14

gigi31, se il tuo impianto ha un banco batterie da 24v il WRM30 con quei pannelli non rende,per questo motivo:all'interno del WRM30 c'è un limitatore di corrente,la limitazione è bloccata a 15A per canale.Si chiama WRM30 proprio perchè da 30A massimi/totale dei 2 canali.
Se tu hai una potenza di 325Wx2=650w:30=21,6A pero il limitatore ti blocca a 15A quindi dai tuoi Panasonic da 2 x325w ottieni soltanto 30v x 15A = 450w
Se hai gia fatto l'acquisto ti consiglio i pannelli in serie



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15177

Stato:



Inviato il: 25/06/2018 23:46:54

Questa particolarità è limitante, non c'è molta scelta qualcosa si perde per forza, o si passa a 48V



Modificato da Claudio - 25/06/2018, 23:50:18


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 09:33:52

Ragazzi sto dicendo una ....Ata, cosa potrebbe succedere se gigi mettesse per ogni entrata 2 pannelli diversi in parallelo? Si potrebbe fare questa prova? A cosa andrebbe incontro? Naturalmente per testare metterei per prima cosa all ingrasso del pannello da 175 w un fusibile più vicino alla corrente di corto del pannello più piccolo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15177

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 11:25:30

Dipende val VOC dei pannelli, se quello da 325W ha VOC 69.6V e il 175W ha VOC 50V è come mettere in parallelo una batteria da 8V e una da 12V, cosa succede??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 