Cs Thermos
Parametri CS-THERMOS mod. PANORAMA ,Come si accede alla Parametrizzazione ?

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (12)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 24/12/2012,20:26

Bene....
Il vetro nero dipende da tre fattori....
Pellet, parametri e guarnizioni...o meglio i vetri che
hanno la zona libera da essa, otturata.
Fammi sapere cosa bruci, e vediamo assieme se risolvi
Alzando il giro fumi di max 10 a tutte le potenze.
Buone feste



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

RikPanorama
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 27/12/2012,09:30

Ciao Biomass,
ne approfitto per farti i migliori Auguri di Buon anno nuovo !

Mi spieghi meglio cosa intendi "i vetri che hanno la zona libera, otturata" ?

Queste sono le caratteristiche del Pellet che sto utilizzando quest'inverno:
PELLET GOLD prodotto da www.geminati.it (è lo stesso Pellet che forniscono a rivenditori delle Stufe Palazzetti)
Bianco con legno di Faggio non è specificata la percentuale
Potere Calorifico: 17496 KJ/Kg (4,86 KWh/Kg)
Umidità <7%
Cenere Residua < 0,5%
Nota: anche con altri tipi di Pellet ho sempre avuto questo problema che
con l'altra stufa PALAZZETTI FREDDY non ho assolutamente.

Cordiali Saluti,
Rik

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 27/12/2012,15:32

Ciao.
se hai visto le foto della mia guida, si vede bene che
il vetro della porta e i 2 vetri laterali NON hanno la
guarnizione su tutti 4 i lati.
Nello specifico, il vetro della porta ha la guarnizione su
tre lati e ne è priva sul lato superiore.
I due vetri laterali hanno la guarnizione solo su due lati, e
ne sono privi sotto e sopra.
Col tempo...ma credimi poco tempo, la fessura priva di guarnizione
tende a riempirsi di cenere impedendo all'aria di entrare e tenere il vetro pulito.
Io pulisco le 5 fessure ogni anno perchè non usando l'aspiracenere,
le fessure tendono ad otturarsi perchè con il panno, schiaccio la cenere dentro.
E' un lavoro di 10 minuti, molto semplice.
Non è necessario sostituire la guarnizione ma solo scrostare la cenere e
ripristinare il passaggio dell'aria fresca che allontana il fumo dal vetro.
Se lo ritieni utile, posso mettere un po di foto.




Modificato da biomass - 27/12/2012, 16:46


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

RikPanorama
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 27/12/2012,16:23

Ciao,
sei veramente troppo bravo !
Non avevo mai notato questo particolare.
Io sono costretto a pulire sempre con l'aspiracenere vista la quantità di polvere;
ogni 4 giorni anche il vano sotto il braciere è completamente pieno.

Saluti e grazie come al solito... oramai ho perso il conto di quante te ne devo !
Rik

 

granchio
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 1/1/2013,18:43

Ciao,
scusate se mi intrometto nella discussione ma vorrei capire anch'io
come leggere i parametri della mia panorama e quindi riuscire a mettere in atto gli ottimi i consigli tecnici
dati da biomass,vi prego aiutatemi la mia stufa sporca molto facendo molti lapilli eun rumore abbastanza fastidioso anche su pellet 1,uso pellet austriaco di ottima qualità

Saluto e ringrazio

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 1/1/2013,23:44

Ciao Granchio
i primi suggerimenti sono questi in blu, uguali a quelli di rik
perchè dovresti avere i parametri originali.
Coc1 on reg1:1,2.1.0
Coc1 on reg2:1,7.1.2
Coc1 on reg3:2,3.1.5
Coc1 on reg4:2,8.1.8
Coc1 on reg5:3,4.2.2
Coc1 on reg6:4,0.2.6
Coc on stab f:1,30.8
Fumi regime 1:170140
Fumi regime 2:182145
Fumi regime 3:194150
Fumi regime 4:206155
Fumi regime 5:218160
Fumi regime 6:230165
Fumi accensione:240180
Fumi avvio:220160
Vent regime 1:80
Vent regime 2:10090
Vent regime 3:12098
Vent regime 4:140115
Vent regime 5:160130
Vent regime 6:180140
Crog on reg1:6002400
Crog on reg2:5402400
Crog on reg3:4802400
Crog on reg4:4201800
Crog on reg5:3601800
Crog on reg6:3001800
T pulizia iniz:3010 oppure 20
T carico:11090 se c'è ancora troppo pellet metti 80




Modificato da biomass - 2/1/2013, 00:49


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

granchio
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,09:12

Grazie,finalmente sono riuscito ad entrare nel menù.
però prima di inserire il nuovo menù ti chiedo se va bene per la mia canna fumaria che

esce in alto dalla stufa 50 cm poi curva 90° passa il muro per altri 60 cm e scarica

con una curva a 45° direttamente fuori .

Volevo chiederti anche se i parametri che seguono quelli da te già consigliati hanno

importanza.Nel mio caso sono:

T.funz.cont. 00000s
T.rit. spegn. 30s.
T.rit.pass.reg. 10s.
Temp.fumi vent.80°,avvio60°,max210°,spegn.65°,mant.110°
D.T.amd.riacc 2.0°
Assorb 2 res. 1.5A Assorb 1 res. 0.8A

 

granchio
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,12:07

Scusa ma ho dimenticato questi altri parametri:

T.pausa 200
T.attesa f.720
T.stab. f. 120
T.rit crogiolo 1500
T.pulizia. per. 1800
Durata pul.per.20
T.carico 1 res. 110
T.pausa 1 res 200
T.att.fiamma 1 res 900
t.spegn. 60

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,14:21

T.pausa 200
T.attesa f.720questo valore lo puoi limare solo se vedi che la stufa accende bene e prima.
T.stab. f. 120
T.rit crogiolo 1500
T.pulizia. per. 1800ogni 1800 secondi, accelera il girofumi per pulizia
Durata pul.per.20durata dell' accelerata
T.carico 1 res. 110
T.pausa 1 res 200
T.att.fiamma 1 res 900questo valore se messo a zero, ti permette di risparmiare 15 minuti di candelette in bolletta
t.spegn. 60
T.funz.cont. 00000s se 0 la stufa non si spegne mai
T.rit. spegn. 30s.
T.rit.pass.reg. 10s.
Temp.fumi vent.80°60°,avvio60°,max210°,spegn.65°,mant.110°100°
D.T.amd.riacc 2.0°si usa solo se si disabilita la modulazione. E' il delta termico on/off stufa.
Assorb 2 res. 1.5A Assorb 1 res. 0.8A
Non hai una canna fumaria a norma....
Il consiglio che ti do è quello di salire esternamente con un tee, 2 metri di tubo
coibentati e terminale antivento.
Solo così puoi eliminare fuliggine, odori e possibili malfunzionamenti in quanto
la canna fumaria ti garantisce il minimo di aspirazione naturale.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

RikPanorama
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,14:41

Ciao Biomass Buon Anno a tutti,
volevo chederti se potevi dare un'occhiata al set-up,
con il quale ottengo le seguenti Temp Fumi:
Temp Fumi reg1:137 °C (a regime Temp>set point)
Temp Fumi reg1:155 °C (non a regime Temp<set Point)
Temp Fumi reg2:170 °C
Temp Fumi reg3:183 °C
Temp Fumi reg4:195 °C
Temp Fumi reg5:190 °C

Coc1 on reg1:0,8
Coc1 on reg2:1,1
Coc1 on reg3:1,4
Coc1 on reg4:1,8
Coc1 on reg5:2,2
Coc1 on reg6:2,6
Coc on stab f:0,8
Fumi regime 1:170
Fumi regime 2:182
Fumi regime 3:194
Fumi regime 4:206
Fumi regime 5:218
Fumi regime 6:230
Fumi accensione:240
Fumi avvio:220
Vent regime 1:100
Vent regime 2:120
Vent regime 3:140
Vent regime 4:160
Vent regime 5:180
Vent regime 6:200
Crog on reg1:1200
Crog on reg2:1080
Crog on reg3:960
Crog on reg4:820
Crog on reg5:720
Crog on reg6:600
T pulizia iniz:30
T carico:80
T pausa:200
T attesa fiamma:720
T stabi fiamma:120
T rit crogiolo:600
T pul periodica:1800
Durata pul per:30
T carico res:100
T pausa 1 res:200
T att f 1 res:800
T spegnimento:60
T funz cont:0
T rit spegn:30
T rit pas reg:10
Temp fumi vent:80
Temp fumi avvio:60
Temp fumi max:210
Temp f spegn:65
Temp fumi mant:110
D.T. amb riacc:2,0
Assorb 2 res:1,4
Assorb 1 res:0,7

Cordiali Saluti,
Rik

Biomass scusa se ne approfitto per chiedere un'altra consulenza,
oramai mi hai sopportato fino ad adesso !
Ho anche una Stufa a Pellett PALAZZETTI FREDDY con la quale brucio il medesimo Pellet della Panorama.
Conosci il modo per entrare in programmazione ?
La combustione è perfetta e non sporca minimamente ma carica troppo Pellet in accesione, mandando in Errore il Ventilatore.

Ciao e grazie,
Rik

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,14:58

Ciao Rik,
le usi mai le potenze 5 e 6?
Non le ritieni inutilmente alte?


Temp Fumi reg1:137 °C (a regime Temp>set point)
Temp Fumi reg1:155 °C (non a regime Temp<set Point)
Temp Fumi reg2:170 °C
Temp Fumi reg3:183 °C
Temp Fumi reg4:195 °C
Temp Fumi reg5:190 °CNon mi sembrano malaccio...

Coc1 on reg1:0,8 io salgo a step di 0,2. La sola p4 sale di 0,3.
Coc1 on reg2:1,1
Coc1 on reg3:1,4esempio miei: 0,8-1,0-1,2-1,5-1,7-1,9
Coc1 on reg4:1,8
Coc1 on reg5:2,2
Coc1 on reg6:2,6
Coc on stab f:0,8
Fumi regime 1:170
Fumi regime 2:182
Fumi regime 3:194
Fumi regime 4:206
Fumi regime 5:218
Fumi regime 6:230
Fumi accensione:240160 io l'ho più basso, perchè accende di notte.
Fumi avvio:220160. idem altrimenti diventa un elicottero in accensione...
Vent regime 1:100
Vent regime 2:120
Vent regime 3:140
Vent regime 4:160
Vent regime 5:180
Vent regime 6:200
Crog on reg1:1200
Crog on reg2:10801200
Crog on reg3:9601200
Crog on reg4:8201200
Crog on reg5:7201200
Crog on reg6:6001200 Diciamo che una rotazione ogni 10 minuti è troppo frequente. Io non brucio buon pellet, e ho valori più alti di 1200.
T pulizia iniz:30
T carico:80
T pausa:200
T attesa fiamma:720
T stabi fiamma:120
T rit crogiolo:600
T pul periodica:1800
Durata pul per:30
T carico res:100
T pausa 1 res:200
T att f 1 res:800
T spegnimento:60
T funz cont:0
T rit spegn:30
T rit pas reg:10
Temp fumi vent:8060°
Temp fumi avvio:60
Temp fumi max:210
Temp f spegn:65
Temp fumi mant:110
D.T. amb riacc:2,0
Assorb 2 res:1,4
Assorb 1 res:0,7

Rik, non mi ricordo come hai la canna fumaria....

Come me, hai la freddy.
Anche i miei l'hanno.
I parametri e la password, non li ricordo.
Lasalute potrà aiutarti di sicuro.
Attendi che passa o cercalo.




Modificato da biomass - 2/1/2013, 23:26


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

RikPanorama
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,15:16

Ciao Biomass,
è come dici tu, le potenze 5 e 6 NON le uso mai, l'ho selezionata solo x rilavare la Temp dei Fumi.
Adesso faccio i ritocchi che mi hai suggerito.

Io utilizzo lo scarico fumi dall'alto con tubo da 80mm e lunghezza 145cm,
poi entro in canna fumaria con curva a 45°,
l'ampia canna fumaria è poi lunga ancora 2 o 3 metri fino al camino sul tetto.

Ciao e grazie,
Rik

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,15:31

CITAZIONE (RikPanorama @ 2/1/2013, 15:16)
Ciao Biomass,
è come dici tu, le potenze 5 e 6 NON le uso mai, l'ho selezionata solo x rilavare la Temp dei Fumi.
Adesso faccio i ritocchi che mi hai suggerito.

Io utilizzo lo scarico fumi dall'alto con tubo da 80mm e lunghezza 145cm,
poi entro in canna fumaria con curva a 45°,
l'ampia canna fumaria è poi lunga ancora 2 o 3 metri fino al camino sul tetto.

Ciao e grazie,
Rik

Ciao,
ti chiedevo della canna fumaria perchè potresti abbassare anche
il girofumi assieme alla caduta pellet.
Ti ricordo che è sempre meglio tenere le proporzioni corrette
tra girofumi e caduta pellet.
Ai tempi del test con pellet dei leprotti abete, avevo fatto questo grafico.
Ora uso pellet latiesse e calormio mixati e ho cambiato ancora i parametri ma MAI la proporzione.
In pratica i parametri corrono dentro la riga blu.....
se muovi una stella su o giù, automaticamente vengono fuori i parametri
girofumi/caduta pellet corretti.
ForumEA/us/img69/4246/girofumi.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

RikPanorama
milliWatt


Utente
Msg:24

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,16:56

OK grazie, ho capito.
Allora farò come giustamente dici tu:
Taratura di Fabbrica
Reg 1 1,2 170
Reg 2 1,7 182
Reg 3 2,3 194
Reg 4 2,8 206
Reg 5 3,4 218
Reg 6 4,0 230

Taratura Personalizzata
Reg 1 0,8 160
Reg 2 1,1 168
Reg 3 1,4 175
Reg 4 1,8 184
Reg 5 2,2 192
Reg 6 2,6 201

Ho solo allungato la retta delle impostazioni di Fabbrica verso il basso.
Ciao Rik

 

granchio
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 2/1/2013,23:37

Ciao Biomass,

ho seguito alla lettera i tuoi consigli e come prima prova sono soddisfatto e ti ringrazio,

ora però vorrei dei consigli su come sfruttare al meglio le potenzialità della mia

panorama a biomassa.L'ho acquistata quest'anno e al momento uso questo pellet:

binderholz pellets ,calore5,28kwh/kg,contenuto d'acqua 6,5%,ceneri 0,19%.

Sto' nella provincia di Rimini e non ho ho idea di quale altro tipo di pellet o biomassa

usare per risparmiare .Il mio pellet mi è costato 300€ per 70 sacchetti compreso

trasporto.Posso usare del pellet economico?Dove potrei reperire qualcosa di

alternativo al pellet.A proposito,per quanto riguarda il tuo consiglio sulla canna fumaria

esterna aspetto i risultati delle modifiche ai parametri.

grazie ancora sei veramente forte

 