CITAZIONE
E di lasciare il neutro nelle istruzioni non se ne parla da nessuna parte.

Se ne parla nello schema postato, inoltre nel foglio istruzioni in alto a sinistra della seconda pagina vi è una frase in inglese (quello cinese faccine/biggrin.gif ) incorniciata dove si afferma che il neutro quando l'inverter è usato come UPS, può essere lasciato collegato. Almeno sul mio foglio istruzioni è scritto così.
Comunque se stacchi i due poli e ti funziona tutto anche con la bifase generata, secondo me è meglio.

CITAZIONE
l'assorbimento Enel rimane sui soliti 115w

Se la linea che arriva dal contatore è staccata, l'assorbimento non dovrebbe essere zero? A meno di altri carichi lasciati collegati.




Modificato da calcola - 25/6/2013, 11:34


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 25/6/2013,10:33

Nono, il mio impianto FV non ce la fa mica ad alimentare tutto, lo uso solo per il climatizzatore e "zona multimedia". A Enel lascio frigo, forno, luci e tante altre belle cosine, non scendo mai sotto i 100w di standby.
Anzi col monitor consumi ora ho le idee molto piu' chiare, lo standby vero e' di circa 100-130w, poi ad intervalli regolari parte il frigo, qui si vede bene:

ForumEA/us/img19/329/mubp.jpg

(i tre picchi "sfusi" sono dovuti alle luci)

Ah, io non lo uso come UPS, ma in modalita' "priorita' batterie".
La linea rosa e' la temperatura, piacevolmente scesa nel momento in cui ho acceso il clima, e come si vede l'assorbimento Enel rimane invariato.

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 9/7/2013,17:11

E' risuccesso che l'inverter ciucciasse da enel senza motivo, ma stavolta penso di aver capito non tanto il motivo, ma la circostanza in cui avviene:
Stamattina ho acceso la friggitrice collegata a FV, l'inverter non ha gradito e si e' accesa la spia rossa "alarm", pur mantenendo tutto alimentato. In quel momento non ho fatto caso ad eventuali assorbimenti enel essendo fuori.
Poco fa invece, passate ben 6 ore, avevo davanti il monitor consumi (enel) e noto 200w in piu' del normale, ho quindi staccato l'alimentazione dell'inverter et voila', consumo anomalo cessato!
Rialimentandolo tornava a ciucciare, ho dovuto spegnerlo e riaccenderlo ed e' tornato a posto.
La volta scorsa era successa la stessa cosa, con la lavatrice aveva dato allarme, switchera' su enel eventualmente, ma non torna sulle batterie dopo!

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 10/7/2013,09:27

Ieri notte e' successa una cosa sssstrana!

Di nuovo ciucciava da Enel..
Stacco l'alimentazione enel, vado a vedere e lo trovo un un alert, ma attivo e funzionante e con le batterie a 24,1v. faccine/blink.gif
Spengo, resetto, stacco tutte le alimentazioni, sposto il selettore su 8, riaccendo, riprovo, rimetto su 7, nulla, beeppava.
Do' un'occhiata ai cavi e noto che il negativo che va all'inverter era caldo, anche l'inverter era troppo caldo per i pochi W che alimentava (non piu' di 200).
Vado a spostare un po' i cavi e mi accorgo che il nero aveva una curva stretta e passava troppo vicino al coperchio del rosso, ma solo al coperchio, per la precisione toccava sulla vitina che fissa il coperchio, ma non era sbucciato. Spostato il cavo non ha piu' beeppato.

Adesso, appena ricontrollato, il cavo e' a temperatura normale, ma l'inverter mi sembra troppo caldo considerando che non sta alimentando quasi nulla (non piu' di 60w). Non e' che tutte le mattine stia a controllare la sua temperatura, ma non avendo ancora il sole battente sulla casetta dov'e' collocato, non mi sembra normale quella temperatura.

Sta per esplodere? faccine/ph34r.gif

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 10/7/2013,20:22

Ragazzi aiutoooo!!

Non so che cacchio sta succedendo.
Oggi e' arrivato l'amperometro e l'ho rimpiazzato, durante il giorno mi pare funzioni tutto correttamente, ci ho alimentato il clima e le solite cose, funziona perfettamente.
Poco fa, ore 21:10 passando davanti la casetta sento il beep serale dell'inverter!
Controllo ed e' il solito alert, non capisco quale sia il problema pero' in effetti anche stasera il cavo negativo e il suo fissaggio sull'inverter erano molto caldi.
Solitamente quando l'inverter ciuccia molta corrente noto il cavo positivo caldo, ma il negativo non m'ero mai accorto. Poi giusto quando assorbe poco va a scaldarsi? Perche' mai??
L'amperometro non misura nessuno strano assorbimento (sul positivo), la roba collegata e' poca e comunque l'ho provato anche senza nessun carico.
Ho paura ci sia qualcosa che non vada all'interno dell'inverter, anche se e' assurdo, chi l'ha toccato?
Domani lo apro e provo a darci un'occhiata, ma se fosse una massa non penso funzionerebbe tutto il giorno normalmente per poi segnalare problemi la sera.
Qualcuno ha un'idea? Proprio non capisco..

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/7/2013,05:29

CITAZIONE
switchera' su enel eventualmente, ma non torna sulle batterie dopo!

Se è fatto bene il ritorno a batterie avviene quando saranno nuovamente cariche. Es.: commutazione enel a 23,8v e poi vi rimane fino a quando le batterie non si caricano sopra una certa soglia. Per forzare il ritorno a batterie devi resettarlo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/7/2013,07:22

Vinss hai provato a scrivere al venditore per spiegargli la situazione?
Se è in garanzia, forse ti conviene rimandarglielo indietro (sempre che tu non lo abbia preso direttamente dalla Cina) e farglielo controllare.
Attento che se aprendo l'inverter rompi il sigillo, niente più garanzia!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 11/7/2013,09:18

Non l'ho ancora contattato perche' non sono sicuro sia l'inverter il problema.
Mi ha insospettito il fatto che dopo aver smosso un po' i cavi l'altra sera abbia cessato di beeppare, quindi adesso scollego tutto e ricollego, rifacendo i capicorda in rame.
Resta pero' molto strano questo surriscaldamento del cavo negativo alla sera, non trovo un senso.
Mi chiedevo, possibile che le batterie possano creare scherzi del genere? Tipo una batteria della serie in corto?

CITAZIONE (calcola @ 11/7/2013, 06:29)
Se è fatto bene il ritorno a batterie avviene quando saranno nuovamente cariche. Es.: commutazione enel a 23,8v e poi vi rimane fino a quando le batterie non si caricano sopra una certa soglia. Per forzare il ritorno a batterie devi resettarlo.

Le batterie erano gia' sopra la soglia di carica, quella di switch a enel e' molto bassa, era settata su 21 mi pare, mentre le batterie erano a 24.
Piu' che uno switch per batterie scariche pare fosse in allarme per altri problemi, solo che non si capisce quali.

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 11/7/2013,09:50

Miseria..
Mi sa che siamo andati oltre il "molto caldo", fino ad arrivare alla temp di fusione della plastica!

Va' che roba:
https://lh6.googleusercontent.com/-IHswipmgXj4/Ud5u70Wt_5I/AAAAAAAAKyU/oMrPkrd0IMA/w386-h515-no/2013-07-11+10.39.40.jpg

Ma qui neanche si capisce, mentre all'interno..

https://lh3.googleusercontent.com/-iQbfqFUXCQk/Ud5u-77cDOI/AAAAAAAAKyE/D_K-lkJ4mpE/w386-h515-no/2013-07-11+10.39.27.jpg

Non riesco neanche piu' a svitare il bullone, si e' deformato il metallo faccine/wacko.gif


-----
Aggiornamento:

Ho risistemato tutto, ho sostituito il bullone ormai inutilizzabile con uno nuovo, ma credo sia zincato, non so se puo' andar bene come cunducibilita' (comunque funziona).
Richiuso, riacceso, rialimenta la solita roba soft, ed e' freddo, normalissimo.
Ora provo ad accendere un clima e vedo come si comporta, anche se l'anomalia fin ora l'ho verificata solo alla sera, senza ingresso dai pannelli.
Se qualcuno avesse un'idea sulla causa mi dica qualcosa, io non ne ho idea, anche se penserei alle batterie.




Modificato da Vinss - 11/7/2013, 12:02
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/7/2013,19:37

I capicorda sono stati stretti con l'apposita pinza? Potrebbe essere un capicorda che fa resistenza e con l'elevata corrente che passa si surriscalda. Tieni conto che su quei morsetti passano anche oltre 100A di corrente.

Io avevo un connettore su una batteria che scaldava più degli altri, era dovuto al contatto del morsetto, è bastato pulire e rimontare per risolvere. Nel mio caso il problema era dovuto ad uno strato di vaselina tecnica spalmata sull'elettrodo, mentre l'elettrodo deve essere pulito, la vaselina si mette sopra il morsetto. Questo per dirti che basta poco per creare resistenza e surriscaldamento per effetto joule.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:522

Stato:



Inviato il: 12/7/2013,11:36

Se il cavo riscaldava per intero è un problema di assorbimento,
se riscaldava vicino all'occhiello capicorda è un problema del capicorda.

Se non lo possiedi, ti consiglio un termometro a infrarossi, su ebay, anche meno di 20 euro.
Io lo uso per controllare dalle batterie ai circuiti.

ForumEA/us/Img0/692/eg8.jpg



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw) <...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 12/7/2013,17:10

Allora ragazzuoli, secondo me avete proprio ragione!
Scaldava il capocorda del negativo sull'inverter, me l'avevano fornito quando ho acquistato l'inverter, l'avevo anche saldato al cavo, ma chissa' perche' in qualche punto si vede non conduceva bene. Anche il bullone era ben serrato, boh!

Comunnnnque..
Dopo aver rifatto la vite, ed aver messo un bel capocorda artigianalissimo in rame (schiacciato con una normalissima pappagallo), sembra essere tornato tutto a funzionare regolarmente. Nel dubbio ho anche lasciato una ventolina sempre attiva che estrare l'aria dall'inverter, mentre le due sulla casetta restano sotto timer.

Grazie ragazzi del supporto faccine/smile.gif

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,16:09

Salve ragazzi, l'impianto funziona bene, dopo l'installazione del sistema Arduino based poi e' ancora meglio, a parte il fatto che l'autoconsumo del mio superinverter e' molto rilevante, e ora che c'e' poca luce tende a scaricare troppo in fretta le batterie, ora sto attendendo un timer a 24v con cui cerchero' di disattivarlo completamente quando non serve. Anche perche' pure quando e' alimentato da Enel, si ciuccia quei suoi bei 70w circa, che sono piu' del consumo che ha la roba che viene alimentata dall'inverter, un nonsense bello e buono, conviene tenerlo spento e alimentare tutto da Enel faccine/biggrin.gif

Avrei un problemino che forse voi riuscite a risolvere, mi sono appena arrivate tre lampadine led 24v (proprio per non dover usare l'inverter per l'illuminazione del giardino), vado a provarne una e dopo un attimo si brucia!
Ora sento il venditore che si e' gia' dimostrato molto disponibile (non arrivavano e voleva rimborsarmi), ma probabilmente devo aver causato io il guasto invertendo la polarita', ho dato per scontato che non avrebbe creato problemi, in effetti funzionava, ma per poco.
Con la seconda ho invertito i poli ed e' accesa da un po'.

L'ho aperta, perche' non sono i led ad essersi bruciati e magari si puo' riutilizzare in qualche modo.
Ecco il danno:
https://photos-5.dropbox.com/t/0/AABbuCu_n...f-IY73qv3TaEVV4

Qui l'altro lato:
https://photos-1.dropbox.com/t/0/AAB8gjuVk...yH-FF7L_u_V2aXs

Secondo voi e' possibile alimentarla diversamente? senza questo componente bruciato?
Cioe' come si fa a calcolare il reale assorbimento? Dovrei conoscere il voltaggio dei leds.. sommare... boh?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,16:22

quelli sono i driver a corrente costante.... dovresti capire a quanto lavorano i led....puoi usare i semplici modulini step down e alzare pian piano la tensione



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,16:23

E' che ha un range abbastanza vasto, stabilizzato dai driver di cui parli chiaramente, se li escludo non saprei neanche da dove partire. Reggerebbe (funzionante e completa) dai 9 ai 30v.

 