FinePagina

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 10/1/2013,00:13

dai vins ogni tanto quando si è troppo sicuri nei lavori capita di sbagliare speriamo dai che ti serva da promemoria..o letto il messaggio proverò a contattarlo..



---------------



 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 10/1/2013,15:32

hehehe, certo faccine/happy.gif
Ma comunque ci potevo fare ben poco, le guide erano da 2m, con una giuntura centrale, quindi per forza il massimo era 4m, stamattina ho terminato, ho aggiunto due prolunghe da 5cm alle due estremita', ora dovrebbe andare tutto bene. Aspetto la collaborazione di un amico nel fine settimana perche' da solo i pannelli non riesco a portarli sul tetto.

Intanto poi ieri sera ho montato il pannellino sul regolatore, e ho scoperto che si erano scaricate le batterie faccine/chair.gif L'avrei scoperto anche senza, visto che la spia era arancione. A quanto pare con poco sole, pochi pannelli e disposti male, e l'inverter sempre acceso, non ho molta autonomia!
Spero che una volta tutti sul tetto fili tutto liscio!
Adesso ho spento l'inverter ma con la giornata schifosa che c'e' mi sa che non carichero' granche'.
Temo che per essere sicuro di avere sempre corrente dovro' collegare l'inverter alla 220v, evvai, ancora cavi da passareee!! faccine/laugh.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 10/1/2013,20:01

Prevedi un alimentatore switching di adeguata potenza in parallelo alle batterie per la ricarica in emergenza.

CITAZIONE
Temo che per essere sicuro di avere sempre corrente dovro' collegare l'inverter alla 220v,

Ti conviene comunque collegare alla 220 l'UPS in questo modo ti genererà una corrente monofase con una fase ed un neutro. Se lo lasci staccato genera una bifase +120 e -120 e potresti avere problemi con alcune apparecchiature.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,08:51

Ciao calcola,
interessante questa cosa che hai detto della 220 nell'UPS.
Quindi il neutro non deve entrare nell'UPS? Entra solamente la fase (e la terra)?
Io a casa ho un Max Power (ex Kema) ed è collegato alla 220 con switch automatico con contattore. Però noto che un hi-fi ogni volta che c'è lo switch si spegne! E volevo provare a fare questo tipo di collegamento.. magari dipende da quello..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,08:55

Ciao Luca450Mhz,
l'hi-fi si spegne perché il contattore impiega un po' per commutare su enel... Fase e neutro all'UPS è OK faccine/happy.gif



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,09:32

CITAZIONE
Quindi il neutro non deve entrare nell'UPS? Entra solamente la fase (e la terra)?

No, all'UPS devi collegare sempre fase e neutro e terra altrimenti non funziona. Vai sul sito di energia solare100 e guarda lo schema di collegamento. Se l'UPS sente la rete si sincronizza e, quando va in isola, genera una corrente identica a quella dell'enel, senza sbalzi. Se non sente la corrente dell'enel genera la bifase +120 e -120, alcune apparecchiature non funzionano e potresti avere dei problemi nelle commutazioni di ritorno all'alimentazione dall'enel perchè il tuo impianto passa dalla corrente bifase alla monofase.

CITAZIONE
switch automatico con contattore

Accertati che il contattore stacchi solo la fase, il neutro non deve essere interrotto. Quindi contattore unipolare. Quando il mio kema commuta non si spegne nulla.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,09:55

Perfetto! Ora ho capito.. il mio contattore stacca sia fase che neutro. Ora ho capito che il neutro deve essere sempre collegato al di fuori del contattore, e lascio solamente la fase gestita dal contattore.
Il mio contattore ha due poli ma se ne collego solamente uno non dovrebbe cambiare nulla.. quanto prima faccio la prova e vi faccio sapere!
P.S. se per caso si dovessero invertire fase e neutro nel contattore? Cosa potrebbe accadere? Giusto per curiosità...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,14:29

Grandi ragazzi, siete sempre preziosissimi.

Allora faro' cosi', anche perche' sono 2 giorni che e' nuvoloso/nebbioso e non sta caricando una mazza, ho dovuto spegnere tutto e anche cosi' con i pannelli disposti a casaccio non produce quasi nulla, ho le batterie (da pannello del regolatore) al 28%. Poi se la corrente e' migliore non ci sono dubbi, va collegato e basta.

Chiaritemi un punto pero', voglio fare le cose bene:

Attualmente dal quadro di casa vanno fuori 3 cavi, per circa 25m che mi pare siano da 1,5mm, da quanto ho capito questi non andrebbero bene per portare l'energia dall'inverter all'appartamento perche' di sezione troppo piccola e avrei molto decadimento. Invece per alimentare l'inverter possono andar bene con sezione 1,5? Mi sfugge questa cosa.
Poi pensavo di passare (sperando che il corrugato me lo permetta) 3 cavi da 4mm dall'inverter all'appartamento, per alimentare con l'impianto a regime le luci di casa.
Puo' andar bene cosi'?

CITAZIONE (calcola @ 10/1/2013, 20:01)
Prevedi un alimentatore switching di adeguata potenza in parallelo alle batterie per la ricarica in emergenza.

Il Power Star switcha automaticamente, non devo aggiungere nulla, giusto?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,14:39

Vinss l'inverter UPS in caso di batterie scariche alimenta i carichi con la corrente dell'enel che ha all'ingresso.
Significa che il cavo di ingresso e di uscita dall'inverter devono essere uguali!
Sono più che sufficienti cavi da 2,5mmq. Da 4 sono un po' esagerati..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,14:48

Giusto faccine/biggrin.gif
Allora vado di 2,5, oltre ad essere piu' reperibili ho qualche speranza in piu' di infilarli nel corrugato!!
grazie faccine/smile.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,18:15

CITAZIONE
Il mio contattore ha due poli ma se ne collego solamente uno non dovrebbe cambiare nulla.

Nulla, anche il mio è così.

CITAZIONE
P.S. se per caso si dovessero invertire fase e neutro nel contattore? Cosa potrebbe accadere? Giusto per curiosità...

Non so di preciso, ma a scanso d'equivoci, individua con un cercafase la fase ed interrompi quella.


CITAZIONE
Il Power Star switcha automaticamente, non devo aggiungere nulla, giusto?

Sono cose diverse, ti suggerivo di collegare un alimentatore ausiliario in parallelo alle batterie, questo è da accendere quando le batterie sono scariche ed è nuvolo, come in questi giorni. Per non lasciare le batterie eccessivamente scariche che si solfatano (28% non va bene, sono troppo scariche). Al limite in caso di necessità potresti abilitare il caricabatterie dell'inverter, solo che consuma molto. Comunque al momento se non hai altro usa per ricaricare il caricabatterie dell'UPS, scegli la batterie giusta dal selettore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 11/1/2013,18:38

Ah ecco, ora e' tutto chiaro.
grazie ancora

Anzi..
Visto che hai giustamente consigliato di selezioanre il giusto tipo di batterie, non sono mica tanto sicuro!
Le batterie hanno i tappi, sono da considerarsi ad acido sigillate o aperte?

Intanto ho chiesto ad un amico che ha un subamico elettricista se mi procura del cavo da 2,5 a buon prezzo.
Mi farebbe delle bobine da 100m 18e cadauna, che penso sia ottimo, MA mi sconsiglia di usare cavo normale all'esterno.
Quando feci l'impianto nel 2010 in effetti utilizzai un cavo con guaina specifico per esterno (forse gia' da 2,5, devo verificare), ma perche' l'ho interrato ina lcuni punti senza corrugato! Ora mi dice che anche col corrugato il cavo senza guaina marcisce o se lo pappano i topi. Non stara' esagerando?

P.s. Mi ha appena proposto di utilizzare un cavo unico con guaina 5 x 2,5, usando una sola terra comune. Dovrebbe essere la soluzione migliore considerando che sicuramente avro' difficolta' a tirare i cavi!




Modificato da Vinss - 11/1/2013, 19:38
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,08:52

Io non so consigliarti, forse sbagliando ho sempre passato nel corrugato dei comuni cavi unipolari. Ho cavi interrati da 20 anni e non ho avuto problemi. Credo che la normativa preveda l'uso di cavo con guaina. Un cavo 5X2,5 avrà diametro di oltre 1,5 cm.




Modificato da calcola - 12/1/2013, 18:14


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,10:08

Cavi fror se inguainati all'esterno , fg7 doppio isolamento anche senza corrugato..... Sempre meglio che ci sia pero'.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 12/1/2013,16:11

CITAZIONE (Vinss @ 11/1/2013, 18:38)
Ah ecco, ora e' tutto chiaro.
grazie ancora

Anzi..
Visto che hai giustamente consigliato di selezioanre il giusto tipo di batterie, non sono mica tanto sicuro!
Le batterie hanno i tappi, sono da considerarsi ad acido sigillate o aperte?

Intanto ho chiesto ad un amico che ha un subamico elettricista se mi procura del cavo da 2,5 a buon prezzo.
Mi farebbe delle bobine da 100m 18e cadauna, che penso sia ottimo, MA mi sconsiglia di usare cavo normale all'esterno.
Quando feci l'impianto nel 2010 in effetti utilizzai un cavo con guaina specifico per esterno (forse gia' da 2,5, devo verificare), ma perche' l'ho interrato ina lcuni punti senza corrugato! Ora mi dice che anche col corrugato il cavo senza guaina marcisce o se lo pappano i topi. Non stara' esagerando?

P.s. Mi ha appena proposto di utilizzare un cavo unico con guaina 5 x 2,5, usando una sola terra comune. Dovrebbe essere la soluzione migliore considerando che sicuramente avro' difficolta' a tirare i cavi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTWNZIONE:
per esterno il cavo vuole inguainato con guaina corrugata grigia e cavo fg7 con protezione intemperie ecc,per i topi se gira sotto terra il problema rimane purtroppo sono ghiotti di cavo i topolini se fosse così metti bustine di veleno per topi nei pozzetti od eventuali scatole di salita del cavo...



---------------



 