Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 4/2/2013,22:25

Già Calcola, io temo proprio sia questo il problema.
Prima di tutto, verificavo proprio poco fa, il produttore (ignoto) mette nella confezione delle istruzioni con scritta una cosa, come sull'etichetta stampata sul prodotto, quella sul pannello, dove dice che il selettore serve solo a selezionare il tipo di batterie o la desolfatazione, invece chi l'ha venduto mi ha fornito delle istruzioni da loro realizzate dove dice che il selettore da 7 a 9 sceglie la modalità "priorità batterie", il che direi corrisponde al vero, ma che cacchio di produttore mette in commercio un prodotto con scritta una cosa ma che ne fa un'altra?? Faccio fatica a capire..
Comunque, a parte quest'assurdità, potrebbe essere un modello "ibrido" e la funzione "priorità" non gli è venuta molto bene, perchè a quanto pare in modalità UPS non crea alcuno sfarfallio. Adesso l'ho impostato con selettore su 4, UPS, e domani vedrò nell'arco della giornata se funziona regolarmente.
So che si potrebbe modificare il tutto con il contattore esterno, ma sinceramente mi scoccia molto aver pagato bei soldini per un prodotto che ha già la funzione integrata ma che funziona amminghia, ho scritto poco fa al rivenditore, vediamo che mi dice.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,10:33

Lascialo in modalità ups, per farlo andare in isola metti un interruttore sulla fase in ingresso, e vedi come va. Quando aprirai l'interruttore va in isola, alla chiusura commuta su enel e ricaricherà le batterie in base alla scelta da te impostata. Mi è stato consigliato di non usare la posizione 4, non è molto preciso nel regolare la tensione di carica che spesso supera i 30v, ogni tanto va bene sempre no, quindi io metto il selettore in posizione1. Quando le batterie sono a 23.8, il mio commuta su enel e ricarica in automatico (mediate un relè ed una scheda elettronica), per il momento penso che ti convenga controllare ogni tanto la tensione delle batterie e quando è vicino a 24v, aziona manualmente l'interruttore. Se così funziona bene, poi con poco ti attrezzerai per gli automatismi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,11:33

Io comincio col richiedere la sostituzione del prodotto, visto che non fa bene quello che dovrebbe, sto gia' cercando di parlare con l'assistenza tecnica, ma sono "fuori per lavori" da stamattina, mi devono richiamare.
Se poi non ne esco, sicuramente faro' come hai detto, sempre che non venga fuori qualche problema anche in modalita' UPS. Oggi appena rientro le batterie saranno carichissime e stacchero' l'ingresso per testarlo con calma tutto il pomeriggio.

Un'altra cosa che mi sta facendo un po' pensare e' il consumo: alimentando solo le luci l'assorbimento dovrebbe essere proprio scarso, ieri praticamente non sono stato in casa il pomeriggio e l'unico consumo poteva essere quello dell'inverter stesso e di un paio di timer da lui alimentati, solo dalle 5 partono fissi due lampioncini da 11w ciascuno, eppure ieri sera verso le 20 le batterie risultavano gia' al 36%(da pannello del regolatore di carica), ricordo sono 480Ah di pacco batterie.

CITAZIONE (calcola @ 5/2/2013, 10:33)
Mi è stato consigliato di non usare la posizione 4, non è molto preciso nel regolare la tensione di carica che spesso supera i 30v, ogni tanto va bene sempre no, quindi io metto il selettore in posizione1.

Modalita' "GEL U.S.A." ??

Un altro dettaglio sui collegamenti, nel manuale "italiano" dice:

"Quando il PSW7 e' in modalita' inverter, la linea di terra "dentro la scatola" viene automaticamente disconnessa dalla terra di ingresso e connessa al neutro dell'uscita, per renderlo conforme alle normative della fase e del neutro di uscita, se si vuole mantenere la terra di ingresso basta collegarla al neutro dell'uscita."

EHH?? Terra su neutro??

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,16:05

CITAZIONE
Modalita' "GEL U.S.A." ??

Si, cambia sono la tensione di carica, in posizione 1 carica a 28v e poi mantiene a 27,4v così va meglio, una volta alla settimana lo sposto sul 4 e gli faccio dare una carica di equalizzazione.

CITAZIONE
"Quando il PSW7 e' in modalita' inverter, la linea di terra "dentro la scatola" viene automaticamente disconnessa dalla terra di ingresso e connessa al neutro dell'uscita, per renderlo conforme alle normative della fase e del neutro di uscita, se si vuole mantenere la terra di ingresso basta collegarla al neutro dell'uscita."

Il mio manuale è in inglese la frase c'è anche in quello. Però non credo che la traduzione sia corretta perchè dentro i morsetti della terra, si uniscono. Invece probabilmente si riferisce alla possibilità di generare le due fasi a 120v o la singola fase a 220v infatti pare che per generare la fase 220 ne collega una con il neutro. Comunque ripeto, i due morsetti di terra esterni, dentro si uniscono in un unico cavo collegato alla carcassa.




Modificato da calcola - 6/2/2013, 08:46


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,16:23

CITAZIONE (calcola @ 5/2/2013, 16:05)
una volta alla settimana lo sposto sul 4 e gli faccio dare una carica di equalizzazione.

Calcola non è troppo? Secondo me rischi di rovinare le batterie.. l'equalizzazione andrebbe fatta fare una volta al mese.. gli fai fare il ciclo completo delle 4 ore?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,16:40

No, quella nel mio kema è la funzione di desolfatazione e si imposta con il numero 8. Con il 4 è una ricarica a 28,8v per il tempo di riempire le batterie poi va in mantenimento.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,22:57

CITAZIONE (eliafino @ 2/2/2013, 09:42)
La mia idea è di mettere 1 commutatore per ogni magnetotermico, luci, caldaia, prese, condizionatori e in base alla tensione dellla batteria, alla produzione dei pannelli, decidere cosa passare sul fotovoltaico. Per automatizzare la cosa dovrei mettere dei relé DPDT, 2 poli con doppio scambio, da almeno 15-20A in AC3 o AC15

Ho trovato quello che fa per me:
Relé monostabile da 25A

Avanti tutta, ora parto con l'automatizzazione, distacco a scalare dei carichi e switch totale su enel in base alla percentuale di batteria rimasta e alla produzione dei pannelli...
... oggi ho prodotto quasi 6kWh di energia, anche se c'era coperto per tutto il tempo, e per ora ho usato 4,35kWh, non considerando l'autoconsumo dell'inverter.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 5/2/2013,23:50

CITAZIONE
Avanti tutta, ora parto con l'automatizzazione, distacco a scalare dei carichi e switch totale su enel in base alla percentuale di batteria rimasta e alla produzione dei pannelli...

Ciao,
prevedi di gestire tutto in manuale o hai altro in mente ???? faccine/wink.gif .

Saluti

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,08:32

Vi aggiorno riguardo i test e i contatti col rivenditore:

Ieri verso le 15 poi sono finalmente riuscito a parlare con l'assistenza, gli ho spiegato tutta la situazione e giustamente mi ha chiesto che voltaggio avessero le batterie nella circostanza in cui si verifica lo sfarfallio, beh, non ci ho pensato a controllare! Quello che era chiaro pero' e' che le batterie erano completamente cariche, quindi o hanno qualcosa che non va e solo a piena carica, o non c'entra niente.

Ieri ho continuato a testarlo col selettore su 4, modalita' UPS, nessun problema, solo ieri sera accendendo dei leds sul fianco della casetta mi sono accorto che lampeggiavano, ma solo quelli, quindi mi sa che al massimo si e' danneggiato il trasformatore (grazie all'onda "sinusuinale"?)
Tutto il resto funziona perfettamente; ho poi impostato il selettore su 7, luci in giardino accese tutta notte, e stamattina, luci in casa ancora perfettamente funzionanti, prima di uscire ho controllato il voltaggio che era a 11,4, quindi credo che da un momento all'altro avrebbe switchato su Enel.
Oggi e' una giornata molto coperta, non credo si caricheranno granche' le batterie.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,08:42

CITAZIONE
oggi ho prodotto quasi 6kWh di energia, anche se c'era coperto per tutto il tempo,

Per curiosità, quale è la potenza totale dei pannelli installati?

CITAZIONE
il voltaggio che era a 11,4

Non è che con un voltaggio così basso danneggi le batterie?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Vinss
MegaWatt


Utente
Msg:507

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,09:08

Eeee... e' previsto cosi' dall'inverter, le modalita' "priorita' batterie" commutano ad Enel solo quando calano un bel po' sotto i 12v, ci sono 3 livelli, ora non ricordo esattamente le soglie, ma mi pare di averlo impostato su quella piu' alta, puo' commutare anche a 10v!

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,09:17

CITAZIONE (calcola @ 6/2/2013, 08:42)
CITAZIONE
oggi ho prodotto quasi 6kWh di energia, anche se c'era coperto per tutto il tempo,

Per curiosità, quale è la potenza totale dei pannelli installati?

3600Wp a EST-SUD/EST
QUesta è la mia pagina...

CITAZIONE (ElettroshockNow @ 5/2/2013, 23:50)
CITAZIONE
Avanti tutta, ora parto con l'automatizzazione, distacco a scalare dei carichi e switch totale su enel in base alla percentuale di batteria rimasta e alla produzione dei pannelli...

Ciao,
prevedi di gestire tutto in manuale o hai altro in mente ???? faccine/wink.gif .

Saluti

Tutto automatico, sfrutto i relé del regolatore di carica per lo switch di emergenza per batterie sotto il 50% mentre uso un pc dove gira il software di rilevazione dati per comandare i vari relé...




Modificato da eliafino - 11/2/2013, 09:39


---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,09:36

Come fai a mandare i dati sul web?



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,09:50

Il regolatore di carica ha un uscita RS485 che dialoga in modbus... con un convertitore seriale <-> usb è connesso ad un notebook con linux dove gira qualche script homemade e un webserver.

Aggiungerò altri dati con sensori i2c



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 6/2/2013,10:11

CITAZIONE
Il regolatore di carica ha un uscita RS485

Elia, complimenti se ora la pagina è così, immagino cosa sarà con i sensori i2c!

Quale è il tuo regolatore, se non ricordo male una volta avevi quello nero dell'mppsolar.

@vinss
secondo me rovinerai le batterie in poco tempo



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 