ninni78
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,12:26

Scusa volevo chiedervi anche un'altra cosa. più volte ho letto che invece di mettere un nuovo circolatore e un nuovo vaso di espansione si può spruttare la stessa caldaia. ma come funzionano tutti e due gli impianti? cosi non consumo sia la legna che il metano?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,12:38

Non è una buona idea in quanto devi mettere in serie termocamino e caldaia. Devi accendere anche la caldaia e quando il termocamino è spento devi far circolare l'acqua sulla serpentina.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

ninni78
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,12:41

ho letto che si può utilizzare il circolatore della caldaia e il vaso di espansione, ma collegando l'impianto alla caldaia non consumo sia la legna che il metano?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,12:46

CITAZIONE (ninni78 @ 28/10/2013, 12:41)
ho letto che si può utilizzare il circolatore della caldaia e il vaso di espansione, ma collegando l'impianto alla caldaia non consumo sia la legna che il metano?

Già risposto.
CITAZIONE
Non è una buona idea in quanto devi mettere in serie termocamino e caldaia. Devi accendere anche la caldaia e quando il termocamino è spento devi far circolare l'acqua sulla serpentina



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

ninni78
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,12:58

ho letto che se si collega l'impianto del camino in serie ad una caldaia esistente, non ti servono nè pompa nè
serbatoio di espansione perchè sono già nella caldaia. Ma come si collegano in serie? mi sapete rispondere?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,13:00

E un semplice collegamento in serie tipo ritorno impianto in caldaia mandata caldaia dentro il termocamino, poi esce e va all'impianto.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

ninni78
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,13:04

scusa non avevo visto che avevi già risposto. ma collegandola in seri alla caldaia credo che partirebbe anche il bruciatore della caldaia e si spegnerebbe appena il camino porta a temperatura l'acqua dell'impianto giusto? però una volta che il camino riduce la potenza di calore perchè non alimentato dovrebbe continuare a mantene caldo l'impianto con la stessa caldaia che riparte?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 28/10/2013,13:09

CITAZIONE (ninni78 @ 28/10/2013, 13:04)
scusa non avevo visto che avevi già risposto. ma collegandola in seri alla caldaia credo che partirebbe anche il bruciatore della caldaia e si spegnerebbe appena il camino porta a temperatura l'acqua dell'impianto giusto? però una volta che il camino riduce la potenza di calore perchè non alimentato dovrebbe continuare a mantene caldo l'impianto con la stessa caldaia che riparte?

Si certo. Avevo già detto anche questo.
CITAZIONE
Devi accendere anche la caldaia



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

progora
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 11:14:07

CITAZIONE (lasalute, Inviato:28/10/2013,13:09
) Discussione.php?53367801&4#MSG52

CITAZIONE (ninni78 @ 28/10/2013, 13:04)
scusa non avevo visto che avevi già risposto. ma collegandola in seri alla caldaia credo che partirebbe anche il bruciatore della caldaia e si spegnerebbe appena il camino porta a temperatura l'acqua dell'impianto giusto? però una volta che il camino riduce la potenza di calore perchè non alimentato dovrebbe continuare a mantene caldo l'impianto con la stessa caldaia che riparte?
Si certo. Avevo già detto anche questo.
CITAZIONE
Devi accendere anche la caldaia


 

progora
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 11:15:31

salve a tutti dopo tanto tempo rieccomi ho abbandonato il progetto con lo scaldaacqua e mi sono buttato a capofitto per trasformare il camino a breve vi farò vedere immagini, avrei una domanda da chiedervi sto realizzando l'inserto scambiatore da mettere nel focolare realizzato in acciaio saldato mi chiedo il suo contenuto di acqua deve esse 1/20 dei litri di acqua contenuti nei termosifoni esempio nei termosifoni 70 litri e nello scambiatore da porre sul fuoco 3.5 litri. Grazie



Modificato da progora - 04/03/2014, 11:24:48
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 12:59:52

Non ci sono regole fisse. Certo che con 3,5 litri fai ben poco.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

progora
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 06/03/2014 09:49:12

effettivamente è vero non ci sono regole ma mi sono reso conto che per alimentare tutto il mio impianto che contiene 45 litri posso realizzare uno scambiatore che contiene 20 litri

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/03/2014 10:58:27

Già venti litri è accettabile. Almeno eviti molte accensioni e spegnimenti in partenza. Ovviamente la valvola anticondensa è d'obbligo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

progora
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 11/03/2014 09:52:15

grazie a breve metterò in rete lo schema che voglio realizzare, ma nel contempo vi chiedo se va bene come tubo carico, sfiato emergenza e tutti i collegamenti impianto da 3/4" premetto che mi collego al mio impianto già esistente con tubazione in rame da d=22

 

progora
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 11/03/2014 10:00:49

ecco il mio schemahttp://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Schema termo.pdf

 