| | | | calcola
| Inviato il: 18/1/2013,07:31
|
Quindi il problema nelle disconnessioni è solo se si fanno stringhe molto lunghe, per stringhe di 2 o 4 pannelli non dovrebbero esserci problemi. Ottimo, grazie dell'informazione, io in estate quando supero l'amperaggio massimo del regolatore stacco manualmente una stringa mediante interruttore.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | IZ2LWE
| Inviato il: 18/1/2013,09:34
|
Ciao Elettro, azz.... hai ragione non avevo considerato le correnti inverse!!!!
In effetti potrebbero esserci tra una stringa e l'altra nel caso di ombreggiatura di uno o più pannelli e su un camper sono molto frequenti per via della mobilità del mezzo, quindi è opportuno metterne.
A questo punto è bene che sia un diodo schottky (diodo veloce) di opportuno valore di tensione e corrente, tipo questo www.vishay.com/docs/88941/v30100s.pdf
Buona giornata
Max
--------------- Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 18/1/2013,13:45
|
v30100s Un diodo di tutto rispetto.
Siemens VR-421 Un Ferrari dei Relè
Ottime scelte
| | | | IZ2LWE
| Inviato il: 18/1/2013,14:53
|
CITAZIONE (ElettroshockNow @ 18/1/2013, 13:45) v30100s Un diodo di tutto rispetto. Siemens VR-421 Un Ferrari dei Relè Ottime scelte Questa è una delle ultima realizzazioni con i VR-421 che ho fatto ... http://www.arifidenza.it/forum/topic.asp?A...TOPIC_ID=126983
--------------- Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...
| | | | | | | IZ2LWE
| Inviato il: 18/1/2013,19:42
|
CITAZIONE (ElettroshockNow @ 18/1/2013, 18:35) Sai mi sono spaventato solo per la novità di arduino, ma poi pensandoci bene e con il tuo sprone sono giunto a concludere che hai perfettamente ragione, imparare come programmarlo sarà un'altra sfida da aggiungere alle altre che ho in cantiere. Si hai colpito perfettamente nel segno trattasi di commutatore per radiofrequenza che può operare da 0 a 60 Mhz, quindi in banda HF e in una parte di VHF, per quanto riguarda il nome "4 litri e mezzo", è un modo scherzoso per dire che in quel coso ci possono passare 4.500Watt CW (continuous wave) cioè in ciclo continuo 24/24H a 50Mhz con swr 1:1 ... ... so è una potenza esagerata considerando che le operazioni vengono svolte operando a potenza ciclica (PEP) a quel punto la potenza sale al doppio!!!! Ho visto sul link che hai postato del sito riguardante il WIFI che sei un'estimatore delle antenne a telaio (QUAD), la mia ultima creatura è questa ...
Trattasi di quad a tre elementi per i 10/12/15/17/20 metri di lunghezza d'onda, per darti un'idea delle dimensioni è composta da 3 serie di quadrati concentrici di cui quello esterno ha lato di 5,5 metri e la spaziatura da quello frontale a quello posteriore è di circa 6 metri, un'attrezzo di tutto rispetto, considerando che con soli tre elementi riesco ad ottenere sui 15 metri oltre 11 dBi pari a 8,7dBD ....
Modificato da IZ2LWE - 18/1/2013, 19:57
--------------- Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...
| | | | IZ2LWE
| Inviato il: 19/1/2013,09:22
|
CITAZIONE (ElettroshockNow @ 18/1/2013, 18:35) Ciao Elettro scusa se ti frantumo l'anima con le mie domande è solo che voglio colmare la mia infinita curiosità, fisicamente una volta "assemblato" arduino e scritto il programma su pc, presumo ci sia un software apposta per scriverlo e che con un cavetto usb lo "spari" alla USB di arduino da PC giusto? Siccome la decisione è tratta, ho appena acquistato gli altri 2 pannelli da aggiungere ai due che ho già, quindi il mio impianto a isola da camper da 400W sta prendendo forma, mi servirebbe un'indicazione da te su dove acquistare i vari pezzi (arduino, sensori, interfacce ecc) magari con un'indicazione univoca per non acquistare una cosa per l'altra. Buon WE a tutti Max
--------------- Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 19/1/2013,09:56
|
CITAZIONE fisicamente una volta "assemblato" arduino Amo arduino proprio perchè (il tempo è sempre poco) è gia assemblato . Lo schema che ti ho postato è proprio come lo devi realizzare (si tratta di mettere tutto in una scatola e fare i ponticelli) .
CITAZIONE presumo ci sia un software apposta per scriverlo e che con un cavetto usb lo "spari" alla USB di arduino da PC giusto? Si è proprio cosi ...semplice è
Il software con tanto di esempi li trovi qui www.arduino.cc/
CITAZIONE dove acquistare i vari pezzi Io tendenzialmente acquisto "Arduino Mega 2560" su ebay direttamente dalla cina ad un prezzo di circa 16E ....idem per i sensori (occhio ci vuole circa 1 mese) Mi raccomando....pagamento Paypal .....perchè capita ogni tanto che non arrivano e quindi .......risarcimento da Paypal....
| | | | jumpjack
| Inviato il: 20/1/2013,15:01
|
QUOTE (ronwal @ 15/1/2013, 22:32) Calcola...vuole mettere in serie tutti e 4 i pannelli ... Avra' quindi 400 w a 80 v che corrispondono ad oltre 30A lato batterie! Secondo me lo bruci quel regolatore..... Al max aggiungine solo un altro in serie..... Perchè 30 A se i pannelli sono in serie e ognuno può tirare fuori al massimo 5,5A?
Il regolatore accetta 100V/20A, i pannelli sono da max 84V/5,5A, quindi secondo me non c'è problema.
O funziona in altro modo? Io ho collegato due pannelli da 240W a un impianto a 12V con regolatore 12V/20A: in teoria 480W su un regolatore 12V/20A dovrebbero arrostire tutto.... ma secondo me no, perchè ho messo i pannelli in paralleo, e ognuno è da 30V/8A, quindi ho 30V/16A.
Giusto?
Per il momento io non ho bruciato niente... ma è anche vero che ha sempre piovuto da quando ho fatto l'allaccio!
| | | | ronwal
| Inviato il: 20/1/2013,15:19
|
Dentro i regolatori mppt cè un dc dc converter che ottimizza la tensione in ingresso e quella in uscita, considerando un rendimento 1 (che poi non esiste,quelli buoni arrivano a 90-95%),se abbiamo 400w di potenza in ingresso dobbiamo avere 400w di potenza anche in uscita giusto? Se in ingresso abbiamo 400w ad 80v avremo 5A ....in uscita se abbiamo un banco di 12V avremo 400w a 12v che corrispondono a piu' di 33 A ..... Ecco perchè il regolatore non regge, ma non per l'ingresso, ma per un uscita con troppi A..... Capito?
Occhio perche' con i 2 pannelli 240w se il regolatore non ha protezioni di sovracorrente appena uscira' il sole fará una bella fumata!!!
( se il tuo regolatore è pwm non ci sono problemi , ma se mppt vero farei due conti)
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 20/1/2013,16:03
|
QUOTE (ronwal @ 20/1/2013, 15:19) Dentro i regolatori mppt cè un dc dc converter che ottimizza la tensione in ingresso e quella in uscita, considerando un rendimento 1 (che poi non esiste,quelli buoni arrivano a 90-95%),se abbiamo 400w di potenza in ingresso dobbiamo avere 400w di potenza anche in uscita giusto? Se in ingresso abbiamo 400w ad 80v avremo 5A ....in uscita se abbiamo un banco di 12V avremo 400w a 12v che corrispondono a piu' di 33 A ..... Ecco perchè il regolatore non regge, ma non per l'ingresso, ma per un uscita con troppi A..... Capito? Pero' io ho letto che il compito dei regolatori è proprio limitare la corrente in uscita, altrimenti manderebbero in elettrolisi le batterie! Se ho ben capito, in caso di possibile sovracorrente alle batterie alcuni modelli staccano del tutto la corrente, altri la dissipano su una resistenza.
E' vero?
p.s. E poi in ingresso non sono 400W/80V, ma 480W/30V.
| | | | kekko.alchemi
| Inviato il: 20/1/2013,16:18
|
Altri prendono fuoco!! E` sempre consigliabile installare un regolatore che sopporti una corrente superiore ai pannelli.
Kekko
--------------- L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
| | | | ronwal
| Inviato il: 20/1/2013,16:27
|
CITAZIONE (jumpjack @ 20/1/2013, 16:03) p.s. E poi in ingresso non sono 400W/80V, ma 480W/30V. Parlavo per l'esempio di calcola......
Limitano la corrente a fine carica,ma se le batterie sono scariche e richiedono parecchia corrente,o si autolimitano o si bruciano...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 20/1/2013,16:37
|
Vediamo un po' se ho capito il meccanismo.
Combinazioni possibili con 2 pannelli 240W/30V/8A:
In uscita dal regolatore: PWM 1) 12V/8A 2) 12V/16A 3) 24V/8A 4) 24V/16A
MPPT: 5) 12V/40A 6) 24V/20A
Per l'MPPT è indifferente se i pannelli sono in serie o in parallelo?
| |
| | |
|