Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,16:42

Sono d'accordo su tutto in via teorica e ritenendo il carico delle batterie come se fosse una resistenza che assorbe il massimo della corrente disponibile, ma in effetti le batterie assorbono corrente in base a quanta in effetti se n'è sotratta.
Considerando appunto che le batterie sono due da 105Ah al gel messe in parallelo secco, avere 20A di assorbimento credo sia una condizione limite, non dico che non sia da considerare, ma dico solo che sia limite, quindi ecco che un dispositivo che monitorizzi l'assorbimento e lo "regoli" di conseguenza ci sta tutto.
In due anni di utilizzo delle due batterie, quando le ricaricavo con caricabatterie esterno (ora ho i pannelli) al massimo mi è capitato di vedere 14-15A di assorbimento, credo che arrivare a 20 sarà difficile, comunque meglio non rischiare.
Mi sto facendo una cultura su Arduino, visto che sono a digiuno in materia, credo che come "protezione" sia una cosa fantastica.



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,16:46

prova a dargli una buona fonte di corrente,quando sono scariche assorbiranno anche piu' di 20A.....basta averli nel momento giusto....quando sono scariche appunto....ho viscto cariche su di una sola 100ah anche a 30A..... faccine/wink.gif



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,16:49

CITAZIONE (ronwal @ 20/1/2013, 16:46)
prova a dargli una buona fonte di corrente,quando sono scariche assorbiranno anche piu' di 20A.....basta averli nel momento giusto....quando sono scariche appunto....ho viscto cariche su di una sola 100ah anche a 30A..... faccine/wink.gif

Ok ok sono d'accordo se accendi l'impianto di colpo a 1/2 giorno in estate, ma se consideri che i pannelli lavorano sin dalle prime luci dell'alba..... non hai di colpo disponibili 400W!!! Per avere quell'efficienza serviranno almeno 2 o 3 ore in estate (in inverno mai), e per allora il "picco" di assorbimento è stato limato dalla poca corrente che hanno fornito i pannelli all'inizio della loro operatività giornaliera faccine/wink.gif



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,16:58

poni invece il caso di una nuvolosa giornata di luglio.....ad un certo punto dopo un temporaletto estivo esce di colpo il sole......cosa succede?.....
Con queste cose bisogna attenersi ai limiti delle apparecchiature, non aggiungerne altre per limitare i danni.....se non dovessero funziuonare?
Io l'estate scorsa ho installato 6 pannelli da 240w....con un regolatore outback flex max 60A,
banco tubolare (400Ah)......giornata temporalesca,ad un certo punto verso le 12 e 30 e' uscito un sole pazzesco,pannelli belli freschi,da 1440Wp installati,il regolatore mi ha limitato la potenza a 60A a circa 27v......a piu' di 1600w di pannelli...
Se il regolatore non fosse stato piu' che ottimo. si sarebbe bruciato....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

jumpjack
MegaWatt


Utente
Msg:319

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,16:59

QUOTE (IZ2LWE @ 19/1/2013, 09:22)
Siccome la decisione è tratta, ho appena acquistato gli altri 2 pannelli da aggiungere ai due che ho già, quindi il mio impianto a isola da camper da 400W sta prendendo forma, mi servirebbe un'indicazione da te su dove acquistare i vari pezzi (arduino, sensori, interfacce ecc) magari con un'indicazione univoca per non acquistare una cosa per l'altra.
Buon WE a tutti
Max

Io ho recentemente scoperto le schede Pinguino, basate su PIC ma disponibili anche con piedinatura compatibile con gli arduino shield.
Il notevole vantaggio è che sono programmabili in semplicissimo BASIC! faccine/biggrin.gif
Lo svantaggio è che sono molto giovani (2012), e quindi la documentazione fa un po' pena.
E comunque lasciate perdere la PINGUINO PIC32 MICRO, almeno per il momento: NON supporta il BASIC, e supporta poco anche l'IDE (la maggior parte dei sorgenti di esempio non sono compatibli con la MICRO).

Quanto alla domanda su come si mettono i programmi su Arduino (e su Pinguino), si usa un programma chiamato appunto IDE (Integrated Development Environment), che ti permette di scrivere, compilare e inviare alla scheda il tuo codice (ma Arduino e Pinguino hanno due IDE differenti, ovviamente).

Personalmente sto combattendo da un mese con la scarsissima documentazione della MICRO (se lo sapevo non la compravo...) e sto costruendo un logger di corrente/tensione/potenza per pannelli solari, che supporta 70V/70A in ingresso e registra su SD card.

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,17:04

CITAZIONE (ronwal @ 20/1/2013, 16:58)
poni invece il caso di una nuvolosa giornata di luglio.....ad un certo punto dopo un temporaletto estivo esce di colpo il sole......cosa succede?.....
Con queste cose bisogna attenersi ai limiti delle apparecchiature, non aggiungerne altre per limitare i danni.....se non dovessero funziuonare?
Io l'estate scorsa ho installato 6 pannelli da 240w....con un regolatore outback flex max 60A,
banco tubolare (400Ah)......giornata temporalesca,ad un certo punto verso le 12 e 30 e' uscito un sole pazzesco,pannelli belli freschi,da 1440Wp installati,il regolatore mi ha limitato la potenza a 60A a circa 27v......a piu' di 1600w di pannelli...
Se il regolatore non fosse stato piu' che ottimo. si sarebbe bruciato....

Perfettamente d'accordo, ci può stare anche il tuo caso, allora dici che il Ep-Solara tracer 2210RN per l'impiego a cui l'ho destinato è un'accrocchio da buttar via??? O ci si può fidare, lo chiedo con umiltà perchè devo dire che non ho le competenze per dire che sia un'apparecchio valido o meno, anche se sino ad oggi devo dire che ha lavorato egregiamente con due pannelli da 100W.



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,17:12

Non ho detto che e' da buttar via.... valutate la potenza massima che puo' gestire.....se fatto per 20A io piu' di 15 non gli darei.....(visto che e' mppt considerate la potenza sull'uscita, non quella in ingresso)



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,17:30

CITAZIONE (ronwal @ 20/1/2013, 17:12)
Non ho detto che e' da buttar via.... valutate la potenza massima che puo' gestire.....se fatto per 20A io piu' di 15 non gli darei.....(visto che e' mppt considerate la potenza sull'uscita, non quella in ingresso)

Quindi cosa suggerisci??



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,17:36

Anche aggiungendo solo uno dei due pannelli in serie agli altri due (serie di tre da 100wp),saresti fuori range perche' potrebbero esserci nelle migliori condizioni anche 25 A lato batterie.....
Secondo me dovresti o cambiare regolatore prendendone uno da 40A oppure metterne 2 da 20A....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,17:58

CITAZIONE (ronwal @ 20/1/2013, 17:36)
Anche aggiungendo solo uno dei due pannelli in serie agli altri due (serie di tre da 100wp),saresti fuori range perche' potrebbero esserci nelle migliori condizioni anche 25 A lato batterie.....
Secondo me dovresti o cambiare regolatore prendendone uno da 40A oppure metterne 2 da 20A....

... la soluzione che mi proponi mi sa che non è contemplabile per due motivi, uno mi rimarrebbe sul groppone l'MPPT da 20A e in più ne dovrei compare uno da 40A che costa un botto 200 euro non posso spenderli!!! considerato che ne ho spesi già 120 per quello da 20A mia moglie mi metterebbe sulla graticola faccine/angel1.gif .
La soluzione con Arduino è ancora quella più economica faccine/construction.gif .



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,19:47

Ma non puoi mettere in serie le batterie per la 24V? Dimezzerai la corrente verso le batterie e surriscaldi meno. Io ho un regolatore di 30A i pannelli piena potenza in estate erogano 28A, surriscalda da far schifo e va in blocco, provvisoriamente ho dovuto mettere una ventola di raffreddamento. Il mio è uno pseudo mppt. Fai bene i conti dell'amperaggio massimo e se riesci metti in serie le batterie, lascia un margine e non andare oltre 18A lato batterie. Quello che hai detto è giusto, ma metti che le batterie sono quasi scariche e contemporaneamente hai un utilizzatore attaccato (pompa, televisore...), stai sicuro che farà la fine del mio... arrosto



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,20:03

CITAZIONE (calcola @ 20/1/2013, 19:47)
Ma non puoi mettere in serie le batterie per la 24V? Dimezzerai la corrente verso le batterie e surriscaldi meno. Io ho un regolatore di 30A i pannelli piena potenza in estate erogano 28A, surriscalda da far schifo e va in blocco, provvisoriamente ho dovuto mettere una ventola di raffreddamento. Il mio è uno pseudo mppt. Fai bene i conti dell'amperaggio massimo e se riesci metti in serie le batterie, lascia un margine e non andare oltre 18A lato batterie. Quello che hai detto è giusto, ma metti che le batterie sono quasi scariche e contemporaneamente hai un utilizzatore attaccato (pompa, televisore...), stai sicuro che farà la fine del mio... arrosto

L'impianto del camper è a 12V... si potrebbe metterle in serie, e prelevare tra l'una e l'altra le differenze di potenziale, ma avrei la metà della corrente,, faccine/crash.gif
Comunque ci ragiono su un po' in quanto potrebbe essere una scappatoia all'inghippo.



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,20:12

Prendi un regolatore pwm!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

IZ2LWE

Avatar
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,20:16

CITAZIONE (ronwal @ 20/1/2013, 20:12)
Prendi un regolatore pwm!

Così butto via un sacco di energia che tornerebbe utile, no no no , in camper non si fa!!!
Ogni briciola di energia viene centellinata, sprecare energia facendola convertire in calore da un PWM!!! ORRORE



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer ...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 20/1/2013,20:17

200 euro di mppt .... Allora!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 