Solare Fotovoltaico
Inveter tipo "kema" con priorità batt.

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)


FinePagina

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/4/2013,22:50

Misura la densità dell'acido quando sono cariche e a 12v



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 22/4/2013,21:26

Proverò a misurare la densità come dici.
Purtroppo quache giorno fà mi si è rotto il densimetro.. faccine/sad.gif
Dovrò prenderlo uno nuovo............
Oggi è finalmente arrivato l'inverter faccine/clap.gif collegato e funzionante......
domani provo a collegargli un carico da 750w e vediamo come si comporta......
vi tengo aggiornati.... per ura ho settato lo stacco dalle batterie a 11,50v veviamo cosa succede.................
Ciao ciao



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 24/4/2013,17:57

Ciaooooooooooooooooo In questi giorni di sole, l'inverter collegato con lo scaldabagno elettrico (750w) funziona alla grande!!! Perfetto! Un'ottimo prodotto, sono davvero soddisfatto! L'avessi preso prima.... faccine/rolleyes.gif

Ho messo un timer per la corrente che va allo scaldabagno....... dalle 19.00 alle7:00 e collegato alla rete, mentre dalle 7:00 alle 19:00 e con l'inverter. Di notte, tramite un temporizatore a cavallieri, è acceso dalle 4:00 alle 6:00, di giorno a sole pieno dalle 10:00 alle 11:30 e poi dalle 13:30 alle 14:00. Con questa configurazione le batterie non vengono stressate troppo e dopo le 14:00, mi ritrovo poco dopo con i regolatori che sganciano i pannelli 14,1V faccine/clap.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,17:46

Ciao ragazzi..... nelle istruzioni del mio inverter ho letto questo..................

L'inverter-UPS non è provvisto di un programma per la desolfatazione delle batterie, nel caso in cui
un sistema di desolfatazione delle batterie sia collegato in parallelo all'inverter-UPS, si avvisa
l'installatore di scollegare il carico dell'inverter-UPS prima di procedere con la desolfatazione delle
batterie.
Domanda, cosa succede se lascio il desolfatore attaccato alle batterie? Premetto che non uso il caricabatterie interno. Carico le batterie solo con i pannelli.
Nei giorni passati entravano quasi 70a nelle batterie speriamo di non rovinarle...................prima del tempo.
faccine/cool.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,18:49

Nel mio impianto è il regolatore di carica che ogni 28 gg provvede alla carica di equalizzazione, l'inverter lo lascio collegato con il selettore batterie in posizione 0 (caricabatterie disattivato). Io però ho il kema 3000w, le nuove versioni pare che gestiscono le batterie in modo diverso.

Normalmente non occorre ricaricare le batterie, provvede il FV, ma nei giorni di brutto tempo non è bene lasciare le batterie scariche per qualche giorno. In quelle situazioni è conveniente ricaricare, io uso un caricabatterie esterno. Quello dell'inverter è troppo impreciso. Le batterie si ricaricano in C10 (la corrente 1/10 di quella di terga) es. le batterie da 500Ah le ricarichi massimo a 50A.
I cavi sono della dimensione adatta a sopportare correnti di 70A? IL cavo che ottieni unendo tutti i paralleli dei pannelli che va al regolatore e poi dal regolatore alle batterie deve sopportare il carico di 70A senza fondere. Dovrebbe essere di circa 20mm^2. Se i cavi fondono l'isolamento e vanno in corto, sai che danni...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,19:48

Grazie della risposta! I cavi che uso sono da 4mm per pannello (100w) poi nel quadro parte un cavo da 35mm di lunghezza circa 1,5 metri che va alla batteria. Anche i miei regolatori fanno l'equalizzazione ongi 28 giorni, quindi non serve il desolfatore?
é vero le soglie del carica batterie interno sono troppo alte. Anche io ho il selettore nella posizione 0.
Programmi di
carica batterie
1 - GEL U.S.A. 14,0 / 13,7
2 - AGM 1 14.1 / 13.4
3 - AGM 2 14.6 / 13.7
4 - Acidi di Pb sigillata 14.4 / 13.6
5 - GEL EURO 14.4 / 13.8
6 - Acidi di Pb aperta 14.4 / 13.3
7 - Priorità Batteria 1 14.0 / 11.0
8 - Priorità Batteria 2 13.5 / 10.5
9 - Priorità Batteria 3 13.0 / 10.0
Per quanto riguarda la ricarica dovrò potenziare il pacco batterie portandolo se riesco a 600/700A.
Grazie delle dritte. faccine/smile.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,21:34

Non ho capito se il cavo da 35mm è quello che collega l'inverter alle batterie o quello che unisce il regolatore alle batterie, sono due cavi diversi. Il cavo che dal regolatore va alle batterie deve essere in grado di sopportare i 70A. I cavi dei pannelli, li colleghi direttamente ai morsetti del regolatore? Oppure li unisci insieme in un solo cavo e poi colleghi quest'ultimo al regolatore? Nella seconda ipotesi deve essere grosso anche questo cavo. Usare cavi sottodimensionati rispetto alle correnti circolanti è molto pericoloso. Se vanno in corto 70A sai cosa fanno...

Il mio inverter non ha le impostazioni priorità batteria, la selezione 7 è per un tipo di batteria, la 8 ha la funzione desolfatazione, la 9 è vuota. La selezione 8 si limita a ricaricare a tensione 15v per 4 ore. Il mio regolatore equalizza ogni 28gg portando la tensione a 15v per tre ore, quindi deduco che la desolfatazione fatta dall'inverter corrisponda all'equalizzazione del regolatore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,07:27

Allora, cercherò di essere più chiaro, se riesco....... Ho 10 pannelli da 100w sul tetto e tre su un palo sul balcone da 115w + 110w + 130w. Tutti i cavi dei pannelli arrivano separatamente a un quadro "distribuzione" con cavi da 4mm2. Tutti sono collegati a una morsettiera, da qui partono 4 cavi da 25mm2 e vanno al + delle batterie. Dalla stessa morsettiera positiva,parte, dopo lo shunt da 100A (per misurare l'assorbimento dell'inverter)parte un cavo da 35mm2 che va all'inverter. Per quanto riguarda i negativi, dopo lo shunt da 100A (per misurare la corrente prodotta) partono 2 cavi da 35mm2 e vanno alle patterie, passando per un fusibile da 150A. Il negativo che va all'inverter è anche lui da 35mm2 e parte dalla morsettiera negativa. Distanza dal quadro alla batteria poco + di un metro e mezzo.
ps: chi mi spiega come postare qualche foto! Grazie!
faccine/sad.gif Oggi niente sole alle 8:26 solo 9 Ampere dai pannelli...................... faccine/bye2.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,13:01

Interessante il tuo impianto, in pratica è misto ad isola e in rete. Per la ricarica delle batterie non usi regolatore? Come fai ad evitare la ricarica eccessiva.

Non so come si fa a postare delle foto su questo sito, io le carico su un mio sito internet, qui metto un link all'immagine. Se hai uno spazio web da qualche parte, caricale li. Poi nel punto del post dove vuoi inserire l'immagine clicca sul pulsante IMG e metti l'indirizzo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,14:46

Ciao Calcola, è vero il mio impianto è come la mia auto, ibrido. Ho messo ad ogni pannello un diodo di blocco seguito da un relè che normalmente indirizza la corrente alle batterie, ma quando c'è un carico importante (forno,clima,aspirapolvere,micronde,ecc.)devia la corrente su due inverter grid-tie per abbassare il consumo dalla rete.
Ho messo all'ingresso, dopo il contatore, due relè di massima/minima corrente della Lovato totalmente tarabili e loro decidono se connettere uno o tutti e 13 i pannelli. Con questa configurazione sfrutto al massimo i pannelli. L'impianto da la precedenza alla ricarica delle batterie, ho sfruttato l'uscita carico del regolatore per far si che solo al superamento di 12,6v i relè di controllo possono deviare verso i grid-tie. Per quanto riguarda la ricarica delle batterie ho tre regolatori da 30A e uno da 20A che però ho eliminato in questi giorni, ho infatti messo un relè che mi stacca e attacca i pannelli tramite una piccola scheda che ho fatto! faccine/biggrin.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,18:42

Complimenti, vedi se riesci a postare qualche foto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,21:48

http://imageshack.us/photo/my-images/825/inverter1000w.jpg

Non ci posso credere...........................sono riuscito a mettere una foto.... faccine/clap.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 28/4/2013,08:34

Ma non è che è troppo grande l'immagine? faccine/laugh.gif
Ora che sei riuscito a caricarne una, puoi caricarne anche altre... dai che siamo curiosi! faccine/smile.gif



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 28/4/2013,19:36

http://imageshack.us/photo/my-images/546/p...oneconsumo.jpg/
Ce riprovo............................
Allora, l'amperometro di desra segna la corrente prodotta di pannelli, metre quello a sinistra il consumo dell'inverter. Avevo lo scaldabagno acceso (circa 750w) rispetto ai 1200W.
Oggi sole pieno dopo aver scaldato l'acqua per 2 ore ho fatto una bella pagnotta di pane con la MDP comletamente alimentata col l'inverter. Ora in questo momento 2 tv accese il pc fisso e qualche luce, voltaggio batteria 12v produzione inverter 185W. faccine/biggrin.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 28/4/2013,19:52

http://imageshack.us/photo/my-images/837/regolatori.jpg/
I miei regolatori...................3 da 30A e uno da 20A



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 
 InizioPagina
 

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)

Versione Completa!