Luca450Mhz
| Inviato il: 29/4/2013,11:30
|
Io sono sempre scettico sull'uso di regolatori di carica in parallelo, quando non sono pensati per questa modalità operativa. I tuoi regolatori supportano l'equalizzazione?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| |
| | prius2008
| Inviato il: 29/4/2013,18:35
|
I tuoi regolatori supportano l'equalizzazione? Ciao, Luca 450Mhz, sinceramente non sò, sono ormai 5 mesi che sono collegati in parallelo e se fanno o no l'equalizzazione non lo sò proprio. Però ancora vanno. Cosa potrebbe succedere a livello elettrico? Potrebbero fare l'equalizzazione ogni 15-20 giorni? Help!
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 30/4/2013,07:57
|
I regolatori che supportano l'equalizzano la effettuano circa una volta al mese. Ma come funziona? Un regolatore "ricorda" l'ultima volta che è riuscito a fare LUI l'equalizzazione completa. Giusto per ricordare, l'equalizzazione è un ciclo di carica ad alta tensione, quasi 15V per i sistemi a 12V, e quasi 30V per i 24. Serve per livellare, portare alla stessa tensione operativa, i vari elementi delle singole batterie e di conseguenza anche la tensione di tutte le batterie diverse. Questo significa che potenzialmente potresti avere un numero di equalizzazioni pari al numero di regolatori che hai, e questo sarebbe un grande problema per le batterie.. la loro vita sarà certamente abbreviata precocemente!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | prius2008
| Inviato il: 30/4/2013,20:09
|
Grazie per le preziose informazioni. Come portei fare? Che ne dite se stacco i regolatori per qualche minut0 per azzerare la memoria e poi li ricollego tutti? Potrebbe essere una soluzione? Potrerbbebero fare le equalizzazioni insieme? Sarebbe un problema? Si accettano consigli!
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 30/4/2013,22:48
|
Hai una scheda tecnica oppure un link per vedere le caratteristiche del tuo regolatore? Così vediamo se almeno fa/fanno l'equalizzazione...
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | prius2008
| Inviato il: 3/5/2013,10:05
|
Ciao ......... allora...... il regolatore clone steca ha la possibilità di escludere l'equalizzazione, basta mettere il programma gel. Gli altri regolatori da 30a non credo facciano l'equalizzazione, quando torno a casa scansiono le istruzioni e le posto cosi mi saprete consigliare! oggi sole a palla............................
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 3/5/2013,10:28
|
ATTENZIONE!!!!!! Programma gel = tensioni di carica più alte!! Situazione molto pericolosa per le tue batterie!!!!! Quali sono i valori di ricarica con questo programma?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | prius2008
| Inviato il: 3/5/2013,11:00
|
ora appena vado a casa controllo e nel pom. posto anche i valori di carica per il programma gel........comunque solo quel regolatore a il programma gel, con i suoi 350w di pannelli non credo possa far aumentare di molto la tensione delle batterie, visto che gli altri due regolatori avranno già staccato i pannelli al raggiungimento dei14,1v..........................calcolando che ho un consumo fisso di 3/4 A....................... comunque controllo.......grazie................
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 5/5/2013,10:20
|
Ma cosa c'è di tanto complicato a mettere un paio di trimmer a vite da 10 centesimi in inverter che costano 500 euro? Perchè non ce li mettono? Non capisco.
| | | | prius2008
| Inviato il: 10/5/2013,11:16
|
Ciao ragazzi!! Buona giornata a tutti. Si volevo porre all'attenzione questo regolatore mppt.GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer 40A, Input 100V Secondo voi se lo uso per i miei pannelli, di seguito le caratteristiche,Numero di cellule 36 Potenza max. (Pmax)100 W Tensione max. 18 V Max corrente. (Imp)5,56 A Tensione a circuito aperto21,7 V Corrente di corto circuito6,01 A Efficienza del modulo 15,5% ho dei vantaggi? Molto probabilmente aggiungerò altri pannelli non da 100w ma da 130w e forse in futuro porterò l'impianto da 12v attuali a 24v. Grazie in anticipo!
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...
| |
| | |
|