| Ludi
| Inviato il: 23/7/2013,10:32
|
Purtroppo il PIP con la rete collegata continua ad alimentare il carico con le batterie....oddio, in modalità UPS non avrebbe senso...ora non ricordo in che modalità sia rimasto in questo momento..comunque avevo fatto delle prove e non se ne usciva. Oggi per scrupolo ricontrollo.
Perchè lo "incollerei" ? Se non supero i 10A non vedo perchè... Però mi rimane il GROSSO dubbio se sia possibile "mischiare" le fasi ed il neutro della rete e dell'inverter...!?!
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 23/7/2013,10:51
|
CITAZIONE (Ludi @ 23/7/2013, 11:32) Però mi rimane il GROSSO dubbio se sia possibile "mischiare" le fasi ed il neutro della rete e dell'inverter...!?! Il neutro può essere comune, in quanto è un riferimento a potenziale 0. Con le fasi assolutamente non devi "mischiarle"!
E poi perchè dovresti mischiare fase di inverter e dell'Enel?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Ludi
| Inviato il: 23/7/2013,10:58
|
No no, a mischiare le fasi proprio non ci pensavo !! Dicevo di mischiare le fasi CON IL NEUTRO. E' preferibile usare un neutro in particolare ? Bene bene, questa già è un'ottima cosa. Ma perchè dicevi che incollerei il relè ?
| | | | eliafino
| Inviato il: 23/7/2013,11:05
|
Il PIP lo devi settare con priorità RETE, in quel modo con rete collegata va in bypass...
Quel relé Finder ha le seguenti caratteristiche:
Rated current/Maximum peak current 12/20A Rated voltage/Maximum switching voltage 250/400V AC Rated load AC1 3,000VA Rated load AC15 (230 V AC) 1,000VA Single phase motor rating (230 V AC) 0.55kW
Secondo le categorie di utilizzo, puoi interrompere in AC1 (carichi resistivi) fino a 3000VA, in AC15 (carichi elettromagnetici) fino a 1000VA, in AC2 (motori) 0.55kW -> 2,39A, in AC3 (accendere e spegnere motori) non viene neanche menzionato...
Dovresti usare almeno questo, comanda motori fino a 2Hp (circa 2,6kW) ed è a doppio scambio... io ne sto usando uno simile... il carico collegato ai comuni, i contatti chiusi su enel e i contatti aperti su inverter. Ma deviare un carico induttivo in questo modo non fa bene ne al carico ne all'inverter!!!
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | Ludi
| Inviato il: 23/7/2013,11:26
|
Quindi devo impostare "Output source priority" a "Uti" e interporre sulla fase di rete in entrata all'inverter un contattore adeguato pilotato dal PCM. L'uovo di colombo.... Così non ci dovrebbero essere problemi di sbalzi di tensione sul carico e per l'inverter no ? L'inverter è studiato appositamente a gestire interruzioni di rete.....
| | | | eliafino
| Inviato il: 23/7/2013,11:30
|
Dovrebbe essere così, non ricordo la voce sul PIP... ... ma la teoria è giusta
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | calcola
| Inviato il: 23/7/2013,15:06
|
CITAZIONE No no, a mischiare le fasi proprio non ci pensavo !! Dicevo di mischiare le fasi CON IL NEUTRO. Se stai parlando di corrente alternata generata dall'inverter e di corrente alternata di rete, non mischiare i neutri.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | shadowcaster
| Inviato il: 23/7/2013,17:08
|
Salve proprio oggi mi hanno installato l'impianto FV da 1,85 kWp, ho avuto però un piccolo inconveniente... Spero di essere chiaro: Ho 10 pannelli da 185 W collegati in parallelo a serie da 5, ogni serie mi produce circa 5.16A quindi in parallelo circa 10.32A, le serie portano una tensione di circa 192V. Il cavo positivo e negativo arrivano a due portafusibili da 32A max con all'interno due fusibili da 12A per CC. Dai fusibili arrivo ad un sezionatore magnetotermico e poi ad uno scaricatore di sovratensione. Arrivo al problema, per verificare la tensione ai capi dei cavi, prima che arrivassero ai fusibili, ho utilizzato un tester digitale. Toccando i capi con i puntalini del tester impostato su tensione, ho verificato che effettivamente da ogni stringa arrivano circa 192V ma...impostando il tester per verificare l'amperaggio e toccando con i puntalini mi ha dato la scossa, scintilla proveniente dal cavo nero...cosa è successo??? Grazie anticipatamente a tutti...
---------------
| | | | Ludi
| Inviato il: 23/7/2013,17:21
|
CITAZIONE (calcola @ 23/7/2013, 16:06) Se stai parlando di corrente alternata generata dall'inverter e di corrente alternata di rete, non mischiare i neutri. No ? Non potrei usare il neutro dell'inverter con la fase di rete ?
@shadow, quanti ampere max è il tester ? Poi dovresti metterlo in serie su un solo cavo...
| | | | shadowcaster
| Inviato il: 23/7/2013,17:38
|
10A...quindi ho cortocircuitato qualcosa?
---------------
| | | | Ludi
| Inviato il: 23/7/2013,17:51
|
In effetti hai messo in corto i pannelli, ma non credo sia successo niente..ancora danno tensione ??
| | | | shadowcaster
| Inviato il: 23/7/2013,18:41
|
Che coyote che sono…si ancora danno tensione…ho verificato stringa per stringa ed ancora danno 190V ciascuna…meno male…grazie…
---------------
| | | | shadowcaster
| Inviato il: 23/7/2013,20:20
|
Ho letto sul manuale dell'mppt che vi sono dei relè programmabili per alimentare ventole ausiliari in base alla tensione o temperatura delle batterie, ho capito male? Si può imporre la tensione ed amperaggio per alimentare ventoline a 12V?
---------------
| | | | calcola
| Inviato il: 23/7/2013,20:46
|
CITAZIONE Ho letto sul manuale dell'mppt che vi sono dei relè programmabili per alimentare ventole ausiliari in base alla tensione o temperatura delle batterie, ho capito male? Si può imporre la tensione ed amperaggio per alimentare ventoline a 12V? Appunto è quello che ti è stato più volte detto, usa uno dei relè per far commutare l'inverter su enel a batterie scariche. Non puoi usare quel relè per accendere le ventole aggiuntive dell'inverter, perchè il relè si attiva al superamento della temperatura delle batterie, non dell'inverter, semmai lo puoi usare per raffreddare le batterie.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Ludi
| Inviato il: 24/7/2013,00:46
|
Niente, anche impostando utility al posto di ups collegando la 220v di rete l'inverter ricarica le batterie.mli voglio ammazzare !!
| |
| | |
|