Con il bipolare è il terzo metodo che provo. Per un periodo ho staccato solo il neutro, poi solo la fase. A livello di rumori e bip, non noto differenze.
Qualcuno che ha l'inverter W7 (quando produce con le batterie) potrebbe misurare i volt tra fase/terra, neutro/terra.
Perchè io NON ho misurato una bifase da 120v ma 1/3 sul neutro e 2/3 sulla fase, domani ricontrollo.
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | calcola
| Inviato il: 1/8/2013,06:02
|
CITAZIONE Perchè io NON ho misurato una bifase da 120v ma 1/3 sul neutro e 2/3 sulla fase, domani ricontrollo. Se cerchi la discussione "inverter kema caldaia in blocco" () si è discusso di questo, un utente e kekko hanno spiegato il perchè di questa apparente discrasia, ma le fasi generate sono +120 e -120.
Modificato da calcola - 1/8/2013, 07:26
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Vinss
| Inviato il: 1/8/2013,08:42
|
Ragazzi, mi manca il rele' giusto che piloti realmente l'ups, per piacere mi date un link da dove acquistare cosi' lo ordino subito?
Con l'alimentazione da jack sta funzionando tutto perfettamente Calcola parlavi di blocco della scheda, dici che si puo' presentare questo problema?
| | | | calcola
| Inviato il: 1/8/2013,11:22
|
Io l'ho comprato qui' www.energiasolare100.it/rele-contat...-24v-p-294.html basterebbe un contattore da 20 o 25 o 32A che stacca solo un polo, ti consiglio di stampare la foto e vedere di comprarne uno a solo un polo in qualche negozio di materiale elettrico. Io ho quello del link uso solo una linea per l'inverter, con la seconda alimento un contatore di KWh quando sono in isola, in questo modo posso sapere quanti KWh prodotti dal FV ho consumato.
CITAZIONE Calcola parlavi di blocco della scheda, dici che si puo' presentare questo problema? Con solo quel software di minima è difficile che accada, nel mio caso la situazione è più complessa e può accadere. Sai caricare sull'arduino il bootloader? Se la risposta è si, puoi caricare il bootloader dell'arduino uno. Il vantaggio è che tramite una libreria riesci ad usare un piccolo chip già presente sulla scheda chiamato watchdog (cane da guardia). In pratica all'inizio del loop si imposta un tempo variabile da 2 a 8 secondi, il chip inizia a contare e se non riceve il messaggio di end alla fine del loop nel tempo prestabilito vuol dire che la scheda si è bloccata e quindi la riavvia in automatico. Il chip è presente anche nel 2009, ma per un difetto nel bootloader non si riesce ad usarlo, se sostituisci il bootloader del 2009 con quello dell'uno (i processori sono uguali) si riesce ad usare la funzione.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Vinss
| Inviato il: 1/8/2013,14:04
|
Mai giocherellato col bootloader, ma come dicevi tu giustamente con un programmino così semplice è poco probabile che s'incarti. Da tua esperienza invece, questa scatolina magica potrebbe patire il calore? So che Arduino non scalda molto, ma lo posiziono in una casetta in legno che raggiunge temperature abbastanza elevate. Predispongo una ventilazione?
grazie per le indicazioni del contattore.
| | | | calcola
| Inviato il: 1/8/2013,15:26
|
CITAZIONE Da tua esperienza invece, questa scatolina magica potrebbe patire il calore? mettilo in una satoleta senza coperchio, come ho fatto io, oppure pratica dei fori di ventilazione, non dovresti avere problemi. Ho in soffitta un piccolo impianto di due pannelli da 100W lo uso per alimentare il server internet, il router... ed altre cose, siccome vi è un caldo micidiale ho predisposto una ventolina che faccio accendere superata la temperatura di 60°, non si è mai accesa. Quindi vai tranquillo. Ti consiglio di metterlo in una scatola a parte non in una scatola dove passano anche altri cavi, perchè se quelli scaldano riscalderanno anche l'arduino.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Vinss
| Inviato il: 1/8/2013,15:55
|
bene, grazie
Giusto per imparare qualcos'altro, questo teleruttore non potrebbe andare bene? Ricordando anche che il mio impianto non va mai oltre i 2kw quindi con gli ampere ci starei anche, ma mi interessava capire proprio il tipo di teleruttore se ha qualcosa che non si presta al progetto, compatibile anche con i 24v:
www.ebay.it/itm/Schneider-telerutto...=item1c3541e235
| | | | calcola
| Inviato il: 1/8/2013,17:22
|
CITAZIONE tensione di comando: 24Vca - 12Vcc Se non ricordo male il tuo impianto è 24V DC, questo a 24v è AC, non va bene. Inoltre i contatti devono essere NC, così quando la scheda di controllo alimenta la bobina il circuito si apre e l'inverter va in isola. La luce verde manda su la bobina dell'inverter che con il led rosso va giù. Con un contatto NC in caso di guasto della scheda che gestisce il contattore non rimani senza corrente, in caso contrario la bobina va giù e l'inverter rimane in isola. Non so se sono stato chiaro. Quindi bobina 24V DC (range tra 23 e 30V) ed almeno un contatto NC. Potresti usare qualcosa di questo tipo:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/0159638/ oppure http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/5111183/
il primo ha due contatti NC il secondo 1NC ed 1NA
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Vinss
| Inviato il: 2/8/2013,09:28
|
Sei stato chiarissimo, grazie
| | | | Sabin
| Inviato il: 2/8/2013,11:26
|
CITAZIONE (calcola @ 1/8/2013, 07:02) CITAZIONE Perchè io NON ho misurato una bifase da 120v ma 1/3 sul neutro e 2/3 sulla fase, domani ricontrollo. Se cerchi la discussione "inverter kema caldaia in blocco" () si è discusso di questo, un utente e kekko hanno spiegato il perchè di questa apparente discrasia, ma le fasi generate sono +120 e -120. Ricordavo la discussione, lo riletta. Ma il mio problema non è la fase, ma il calo di potenza. In questo periodo che c'è il climatizzatore (600 w consumo medio) che sta acceso parecchio, se non c'è una buona produzione dei pannelli, per evitare il balletto (enel/fotovoltaico) che fa andare in protezione l'inverter, ora tengo un margine più largo, il passaggio a fotovoltaico lo faccio sopra i 27,5v. Da qualche giorno, anche se passano nuvoloni, va bene.
Nella linea frigoriferi ho un relè che ritarda la connessione di circa tre minuti, se il relè riuscisse a vedere lo stacco da enel a fotovoltaico mi staccherebbe la linea per tre minuti, ma purtroppo non riesce a vederlo. Chissà se mettendo una resistenza nella bobina aumenterebbe la sensibilità?
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | calcola
| Inviato il: 2/8/2013,13:37
|
Sei sicuro che non possa dipendere dal frigo? Nella zona motore vi è un relè termico chiamato klixon, interviene all'avvio del motore staccando l'alimentazione se il motore assorbe troppo. Se il klixon è rotto o non adatto al motore interviene tardi e determina un forte abbassamento nella tensione ed ecco la commutazione o il blocco dell'inverter per batteria troppo scarica. Costa pochi euro per precauzione ti conviene sostituirlo, in commercio li trovi per motori di 1/4 Hp, 1/3Hp, 1/2Hp, ... controlla la potenza in watt del tuo frigo poi calcola la potenza del klixon con la formula 1Hp= 760W e comprane uno adatto, il più vicino possibile, li vendono anche su ebay.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 2/8/2013,13:53
|
calcola, ma quante ne sai?!?!?! Sei troppo in gamba!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | calcola
| Inviato il: 2/8/2013,14:26
|
Se ci sbatti il naso ti ricordi, l'ho dovuto sostituire lo scorso settembre. La dritta l'ho avuta su un altro forum
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | | | | calcola
| Inviato il: 2/8/2013,21:41
|
Il tuo ha due ingressi bipolari e una uscita con due contatti NC e due contatti NA, in pratica è come due di quelli più sopra messi insieme. Solo che il tuo ha solo una bobina 24V, mentre se ne metti insieme due di quelli più piccoli avrai da alimentare due bobine. Dipende cosa ci devi fare, per l'inverter UPS è sprecato, ne userai solo metà, quindi...
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| |
| | |
|