Solare Fotovoltaico
Consiglio su stabilizzatore di tensione

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)


FinePagina

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 20/8/2013,21:27

Un filtro di rete del genere http://www.energiasolare100.it/index.php?m...products_id=998 che benefici potrebbe avere messo a monte dell'impianto di casa dopo l'inverter?



---------------



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 21/8/2013,05:57

Buongiorno a tutti. Secondo voi il filtro di rete va collegato in serie o parallelo alla rete elettrica di casa?
Grazie per le risposte.
Ps penso che quello postato prima, male non faccia…



---------------



 

marte1

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:115

Stato:



Inviato il: 21/8/2013,07:11

@shadowcaster

te ne basta uno di quei condensatori da 4kvar.

per il filtro con uno di quel tipo ti attenua le alte frequenze (infatti costruttivamente è un filtro passa-basso), tentando di far passare solo la frequenza dei 50hz, i benefici ci sono, ti protegge da variazioni di frequenza notevoli, le cosiddette armoniche, per farti un esempio mi è capitato di montarne in una sala di registrazione dove nel vicinato aveva una fabbrica con grossi motori inverter, prima di montarlo nelle casse si sentiva un ronzio assurdo, una volta montato si è ridotto notevolmente.

ti consiglio comunque componenti della Epcos, molto affidabili e provati personalmente.

per il collegamento cè sempre lo schema a bordo filtro faccine/smile.gif



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 21/8/2013,08:14

Grazie. Proverò.



---------------



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 23/8/2013,22:42

@marte1
Grazie ancora per le tue idee ed i tuoi consigli...a proposito...me ne servirebbe un altro:
ho procurato tutto il materiale, resistenza e condensatore, ora per metterli in parallelo alla rete li monto su una basetta mille fori? Saldo la resistenza con il condensatore e poi? Mi procuro dei morsetti nei quali far arrivare positivo condensatore con fase rete e negativo condensatore con neutro rete? Va bene così? Tu come hai fatto? Hai qualche foto da postare?
Grazie ancora, saluti, Andrea.



---------------



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 23/8/2013,23:06

Di quanti ohm deve essere la resistenza di scarica? Non ne riesco a trovare un granchè in giro...



---------------



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,06:13

CITAZIONE (marte1 @ 19/8/2013, 08:53)
ecco uno schemino di principio comunque:

(IMG)

@marte1
Non MI è chiaro il collegamento…mi sembra che dal collegamento si entra con la fase dei carichi, si tocca il positivo del condensatore e si passi al negativo tramite la resistenza…per poi risalire ai carichi col neutro…è corretto? In questo modo non si unisce il positivo e negativo dei condensatori? Mi spieghi? Io pensavo che dalla resistenza dovessi ritornare ai carichi con positivo su fase e negativo su neutro…in questo modo è come se attaccassi una lampadina sui carichi…





---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,07:44

shadowcaster, lo schema è semplice e chiaro, se non riesci ad interpretarlo correttamente forse è meglio che fai fare ad un elettricista, con la 220v non si scherza e neanche con i condensatori.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,10:04

Era solo una domanda…



---------------



 

marte1

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:115

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,11:39

nei condensatori non esiste + e -, se cè scritta la polarità hai sbagliato a prendere i condensatori..



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW



 

chrispat
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,15:05

il condensatore/i va messo all'ingresso della 220, dopo il salvavita, o è indifferente, come i vari dispositivini che girano su ebay, già segnalati, e che sono inseribili in una qualsiasi presa di corrente? ...grassie



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...

 

marte1

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:115

Stato:



Inviato il: 24/8/2013,17:59

di sua natura il banco condensatori più vicino al carico da "compensare" è e meglio è, quindi è da preferire vicino a forni, frighi, motori e robe del genere, causa degli sfarfallii delle lampadine. ma su può mettere anche dopo il quadro elettrico generale, se si abita in un condominio è preferibile vicino agli utilizzatori in quanto si va a rischio di fornire potenza reattiva anche ai vicini faccine/happy.gif , d'altronde la corrente è come l'acqua, và dove meglio ci riesce.



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 25/8/2013,22:30

Questa resistenza http://www.electronic.it/product/19964/Res...15K-6-Watt.html può andar bene?



---------------



 

shadowcaster
MegaWatt


Utente
Msg:322

Stato:



Inviato il: 27/8/2013,06:01

Salve a tutti. Ho acquistato un filtro di rete, e devo dire che in parte ho risolto…d'altronde non contiene esso stesso dei condensatori? Ho acquistato anche un rifasatore, consigliato da @calcola, tanto male non fa…e prima di sperimentare io stesso la mia pelle su un condensatore, mi sto documentando…
Ps. Un salvavita, da 16A, da mettere a monte del condensatore con resistenza, come da schema, può andar bene? Inoltre c'è un modo per capire se il condensatore è scarico prima di metterci le mani di sopra nel caso in cui dovessi effettuare manutenzione?
Grazie per le risposte.



---------------



 

marte1

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:115

Stato:



Inviato il: 29/8/2013,06:17

ciao, per quanto riguarda la protezione del condensatore devi usare un magnetotermico, è sufficiente anche da 10A, in quanto bisogna garantire la protezione da cortocircuito.

per capire se il condensatore è scarico misura la tensione ai suoi capi, o in alternativa potresti collegarci una lampadina spia, che contribuisce a farlo scaricare quando togli corrente.



---------------
Campo 8KW, 4x Pylontech US2000C, Inverter 7.2KW



 