Stufe Termostufe Termocamini
Utilizzare uno scambiatore per scaldare aria


FinePagina

SALESS
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 2/10/2013,18:55

Ciao avrei bisogno di aiuto. Ho un impianto a pompa di calore canalizzato. siccome è diventato molto costoso utilizzarlo, e oltertutto non fa abbastanza calore per riscaldare l'appartamento, vorrei acquistare una stufa a pellet idro e, sfruttando le ventole della pompa di calore, scaldare l'aria tramite uno scambiatore. Questa la teoria che mi stata suggerita da un conoscente, ma nella pratica non ho ben chiaro come realizzarlo. Se sono stata sufficiente quello che ho desritto, ne dubito faccine/cry.gif, c'è qualcuno che mi può chiarire le idee? grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 2/10/2013,19:22

Praticamente vorresti usare l'unità interna dove passa il gas refrigerante per farci passare l'acqua calda riscaldata da una idro?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 2/10/2013,19:39

Ciao
Riesci ad inserire una batteria per il riscaldamento aria?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

SALESS
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 4/10/2013,11:19

@la salute: Non voglio utilizzare " l'unità interna dove passa il gas refrigerante per farci passare l'acqua calda riscaldata da una idro" ma utilizzare i fan per spingere l'aria riscaldata attraverso uno scambiatore dentro la canalizzazione che arriva in tutta casa.

@biomass: se per "Riesci ad inserire una batteria per il riscaldamento aria?" intendi inserire uno scambiatore è proprio quello che sto cercando di capire come

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 4/10/2013,12:08

le batteria riscaldamento sono queste.
https://www.google.it/search?q=batteria+ri...0&bih=827&dpr=1

dette anche U.T.A.
https://www.google.it/search?q=batteria+ri...0&bih=827&dpr=1
ne esistono da soffitto o da soffitta.....
in ogni caso, ci passa acqua calda da riscaldamento e la ventola
spinge la calda nelle stanze, prelevando la "fredda" dall'ambiente (non dall'esterno).



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

SALESS
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 4/10/2013,13:13

Per una casa di circa 200 mq (attico, coibentata così così,in una zona molto verde con pochi palazzi vicini) che portata deve avere lo scambiatore?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 4/10/2013,18:51

La portata del ventilatore deve essere a occhio almeno 600 metri cubi ora.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 