Se sei già registrato           oppure    

Orario: 23/05/2024 00:02:27  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Cs Thermos

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (2)   1   [2]    (Ultimo Msg)


Biolady, Regolazione parametri
FinePagina

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 15/11/2014 21:14:10

Si, a pot 6 ci sono andato, a installazione, per vedere come andava, e in casa c'era temperatura da beach party!
si, errore di battitura mio il 6.4! coc1 on reg6 era un 4.6
ho cambiato il T pausa da 300 a 220 perchè arrivava quasi a spegnersi prima di ricaricare sansa e ho alzato a 80 il T f. spegni (quello che fa spegnere la ventola dello scambiatore a temperatura)
volevo chiederti, visto che la stufa è più che sovradimensionata per casa mia (da 240mcq a 480mcq se non sbaglio, e casa mia sono 220mcq) si può diciamo "depotenziare"? è possibile calare anche il giro fumi per renderla più silenziosa in spegnimento? la temperatura che mi hai chiesto sono quelle che leggo all'ingresso del menu CAT?
inoltre volevo chiederti, Temp fumi mant: cosa significa?
Grazie mille per l'attenzione!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/11/2014 19:44:44

eccomi
ho letto il messaggio.
Raccontami tutto scrupolosamente..



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 19/11/2014 18:59:13

Allora, succede molto spesso che mi fa mancate accensioni, in realtà il fuoco parte e c'è, ma finito il tempo l'attesa fiamma e stabilizzazione da errore e va in spegnimento, anche se in realtà la stufa è accesa, inoltre la fiamma spesso sembra essere meno viva, si vede che non fa l'effetto forzato ma sembra più quella di una sufa a legna normale, e si "vede" sul crogiolo che c'è una specie di tappo di sansa/pellet che non fa passare bene l'aria (?)
Nota: prima di usare il prog5 (abbassando girofumi) usavo il prog3 con cario +3 nel menù carico (quello per utente diciamo) ora vado con carico -3 (per arginare l'effetto "tappo")
la stufa è ben pulita e tale viene tenuta!
nel frattempo cercando di arginare ho modificato un paio di parametri che pensavo potessero essere utili, di seguito come sono ora

combustibile5
Coc1 on reg1: 1.0
Coc1 on reg2: 1.8
Coc1 on reg3: 2.6
Coc1 on reg4: 3.4
Coc1 on reg5: 4.0
Coc1 on reg6: 4.6
Coc on stab f: 1.1
Fumi regime 1: 160 (questi me li avevi fatti abbassare tu, chiedendomi a quale potenza arrivo a 120°C e 220°C, ma non ho ben capito che guardare e comunque arrivo sui tra 110 e 125°C (lo scambiatore credo) da pot1 a pot5)
Fumi regime 2: 170
Fumi regime 3: 180
Fumi regime 4: 190
Fumi regime 5: 200
Fumi regime 6: 210
Fumi accensione: 180
Fumi avvio: 170
Vent regime 1: 60 (era 80 abbassato per la silenziosità di mattina)
Vent regime 2: 90 (era 100) idem
Vent regime 3: 120
Vent regime 4: 140
Vent regime 5: 160
Vent regime 6: 180
Crog on reg1: 1400 (questi valori cosa indicano?)
Crog on reg2: 1300
Crog on reg3: 1200
Crog on reg4: 1100
Crog on reg5: 1000
Crog on reg6: 900
T pulizia iniz:30
T carico: 90 (era 110 abbassata perchè sembrava fare "tappo")
T pausa: 280 (era 300, poi l'avevo abbassata a 240 perchè arrivava quasi a spegnersi (prima di calare il girofumi), rialzata a 280 per evitare l'effetto tappo, quando alla fine pausa inizia a caricare combustibile
T attesa fiamma: 800 (era 720 alzato per evitare la mancata accensione)
T stabi fiamma: 320 (era 240 alzato per evitare la mancata accensione)
T rit crogiolo: 600 (cosa significa?)
T pul periodica: 3600
Durata pul per: 60
T carico res: 110
T pausa 1 res: 200
T att f 1 res: 900 (questo determina quanto sta accesa la resistenza dopo che va in attesa fiamma?)
T spegnimento: 240 (cosa significa? superata la temperatura va in allarme?)
T funz cont: 0
T rit spegn: 30 (significa?)
T rit pas reg: 40 (ritardo tra un regime e l'altro?)
Temp fumi vent: 80 (significa?)
Temp fumi avvio: 60 (significa?) (è quello che causa mancati avvii?)
Temp fumi max: 230 (cosa significa? superata la temperatura va in allarme?)
Temp f spegn: 80
Temp fumi mant: 110 (significa?)
D.T. amb riacc: 2 (questo è per quando si toglie la funzione modulazione per la differenza di temp per farla ripartire giusto?)
Assorb 2 res: 0.2
Assorb 1 res: 0.1

Pardon le mille domande, ma la voglia di capire ed evitare di fare ca***ate è molta!

Fede



Modificato da Aylas - 19/11/2014, 19:54:51
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/11/2014 21:10:36

molto probabilmente hai una biomassa molto umida.
Questo implica un "ritardo" di tempo e la fiamma in ritardo non riesce a portare i fumi al di sopra dei 60° necessari, entro il tempo limite.

proverei questi:
T attesa fiamma:720
T stabi fiamma: 320 (event. aumenta qualche secondo...)
Temp fumi avvio: 55°





Crog on reg (i numeri esprimono la pot di riferimento. Più è alta e più sarà frequente)
tempo espresso in secondi, tra una pulizia e l'altra.

Temp fumi vent: 80
a 80à partirà la ventola ambiente

T rit crogiolo: 600
quanti secondi passano tra l'avvio e la prima rotazione

Temp fumi mant: 110
sotto questi gradi, la stufa ferma la ventola perchè i fumi si freddano

T spegnimento: 240
non è temp ma T. Quindi è il tempo.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 20/11/2014 18:49:20

cioè calo di 5°C i fumi e 80 secondi l'attesa fiamma? non mi ritrovo da capo?

Fede

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/11/2014 18:57:19

....se aumenti l'attesa fiamma, ottieni un'impoverimento dovuto al completo consumo di combustibile(coclea off)
allungando lo stab e diminuendo la Tfumi di avvio, dovremmo ottenere ciò che serve.
Ma questo lo vedrai tu.
il consiglio è sempre quello di osservare e annotare i tempi, fiamma a vista.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 21/11/2014 15:29:36

Non vorrei sembrare sapientone, ma la mia stufa non carica (coclea off) solo nel tempo di pausa, (per quello diminuito) ma appena parte l'attesa fiamma e la stab fiamma riparte a caricare combustibile (per quello aumentato attesa fiamma così si alza la Temp. fumi e la stab. fiamma.
attualmente, perdono se non ho seguito alla lettera i tuoi consigli, ma
mano a mano che vedevo i risultati variavo un po' (si fa cosi no?), sono arrivato ad ottenere quella che ritengo la maggior resa.
attualmente (2 giorni a questa parte) non fa mancate accensioni e le ceneri sono impalpabili e bianchissime, inoltre il vetro rimane pulito come non mai (immagino siano segni di una combustione ottimale)
ho abbassato di uno 0.3 la coclea on. per ogni regime e tengo il cario a -3 (evita l'effetto tappo e delle incrostazioni nel braciere che prima non si formavano che aumentano il "tappo"), il regime fumi l'ho lasciato come me l'hai consigliato e a pot1, e 2 è bella silenziosa (ho anche calato la ventola ambiente) la fiamma è bella viva e "forzata"
allego foto per capire il colore cenere e la fiamma (pot6 nella foto)
PS: a qualsiasi potenza vada i fumi non superano i 125°C! (???)
Commenti e suggerimenti ben graditi!

ForumEA/us/img537/9618/G65PK6.jpg
ForumEA/us/img673/1170/A9roAj.jpg
ForumEA/us/img912/7060/fWKxtV.jpg
ForumEA/us/img661/8039/rhfIUm.jpg

Fede

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 22/11/2014 13:56:11

Bad News
Ieri spengo la stufa e vado a dormire, tutto ok, stamane mi sveglio con la stufa accesa (era programmata) e uno strato di fumo bianco pesante per la stanza e il raccordo a T con e la parte appena sopra del tubo verticale praticamente scrostati e a bolle (incendio in canna fumaria?)
ho spento la stufa, smontato i tubi e ispezione e puliti, ma... non ho trovato nulla di strano! erano puliti, l'ispezione anche (un poco di cenere bianca sul fondo ma incrosazioni zero!) e ad ogni modo sono 27 giorni che la stufa va, e è tutto nuovo!
La stufa non va sempre al minimo e oggi per dire andava a pot3 quando è successo! HELP!
Oggi sto un po' a casa a vedere che succede....

Fede

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 22/11/2014 22:18:43

tubi scrostati e a bolle?
ma che tubi sono?
in foto sembrano i porcellanati....

probabile abbia fatto una detonazione e la valvola anti scoppio ha fatto il suo lavoro.

oggi lo ha fatto anche a me, causa cippomix terminato.
al rabbocco e ripartenza a caldo, ha fatto il botto.
niente di grave, con la valvola.
erano anni che non mi succedeva...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/11/2014 15:48:42

CITAZIONE (Aylas, 22/11/2014 22:18:43 ) Discussione.php?212125&2#MSG21

Non vorrei sembrare sapientone, ma la mia stufa non carica (coclea off) solo nel tempo di pausa, (per quello diminuito) ma appena parte l'attesa fiamma e la stab fiamma riparte a caricare combustibile (per quello aumentato attesa fiamma così si alza la Temp. fumi e la stab. fiamma.
attualmente, perdono se non ho seguito alla lettera i tuoi consigli, ma
mano a mano che vedevo i risultati variavo un po' (si fa cosi no?), sono arrivato ad ottenere quella che ritengo la maggior resa...


il tempo di pausa non può essere troppo lungo proprio per il fatto che la coclea1 rimane ferma.
io accendo il cippato secco, con una candeletta sola e il tempo di pausa l'ho accorciato perchè se la pausa viene allungata, il cippato si esaurisce (ora che riparte coclea1 e scarica sulla coclea2, passano secondi preziosi).e la Tfumi non sale un modo massiccio....anzi..
tu sei l'unico che può verificare tutta la fase completa di accensione dando il combustibile giusto in fase di carico, il tempo giusto in fase di pausa( visto che hai 2 candelette accese) e verificato che la fiamma c'è e il combustibile non è esaurito del tutto, dare il tempo di attesa fiamma necessario.
Fatto questo, l'avvio sarà tarato maniacalmente come solo noi possiamo provare a fare.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 25/11/2014 18:11:57

Attualmente l'accensione è ottima, non ne manca una! ho settato tempo di carico, pausa, attesa e stab. fiamma in modo da avere sempre una fiamma costante che scaldi lo scambiatore
la stufa non da problemi di alcun genere (se non i soliti macinamenti in fase di pulizia per la sansa, devo farmi il controbraciere!!! )
un paio di foto dei tubi scrostati e "bollati" e una del mio combustibile preferito!

Fede
ForumEA/us/img674/5426/VYpkhP.jpg
ForumEA/us/img661/4248/I1pRd6.jpg
ForumEA/us/img908/6205/2waMVA.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/11/2014 18:34:09

che tubi!!
hai contattato chi te li ha venduti??

per il tuo combustibile....direi che è uno spettacolo.
complimenti



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Aylas
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 01:19:02

Purtroppo non ancora, (un po' per mia svogliatezza e un po' perché non risponde), attualmente la stufa sembra andare meglio, ho riguardato un po' i parametri (se vuoi li posto) e tutto sembra andare a meraviglia, vetro ben pulito e fiamma viva e costante anche a pot1!
pensavo di sostituire i tubi con quelli orribili in acciaio per evitare la fumata di vernice qualora ricapitasse qualcosa di simile..

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 08:25:44

consiglio...
evita anche quelli in acciaio inox...
acciaio porcellanato forever



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 