tgsimo_a
| Inviato il: 03/05/2015 23:26:50
|
A me starebbe bene fermare i termosifoni temporaneamente con la 3 vie... anzi... non sarebbe certo un problema... i grossi termosifoni in ghisa, non se ne accorgono nemmeno se gli tolgo la mandata per il tempo di ripristinare il bollitore di anche una decina di gradi!!!
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| |
| | tgsimo_a
| Inviato il: 03/05/2015 23:29:05
|
Aggiungo...
E' la situazione classica/normale di quando avviene il ripristino per la precedenza acs
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | lasalute
| Inviato il: 03/05/2015 23:38:41
|
Allora potresti misurare la resistenza della sonda acs quando misura 20/30°. Te ne procuri una precisamente uguale. Prendi un relè ciclico che scambia ogni tot di tempo la sonda acs con la resistenza. Per non sbagliarti il relè ciclico viene alimentato in parallelo con il circolatore. Sarebbe meglio avere un'uscita dalla scheda di stufa accesa ma sicuramente non c'è. Allora usufruisci dell'alimentazione del circolatore.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Roero
| Inviato il: 03/05/2015 23:43:15
|
Ma il tuo impianto ha il puffer o no?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/05/2015 23:44:37
|
CITAZIONE (lasalute, 03/05/2015 23:29:05 ) 
Marcosnout il mio sistema cerca di riscaldare l'acqua anche se non c'è ne bisogno in modo che quando la stufa va in spegnimento perché la casa è calda l'acs sia sufficientemente calda da non accendersi per parecchio tempo.
Peace and love
...non volevo fare ne retorica ne polemica e spero di non averti urtato...
...figurati che il mio boiler l'ho collegato in parallelo, senza alcuna priorità e ne sono contento, però mi sembra che tgsimo_a voglia mantenere il sistema con priorita
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: Inverter: EAsun Power SMG-II-6.2KP, pannelli: 8000Wp, batterie: Box 400A lifepo4 Teze
| | | | lasalute
| Inviato il: 03/05/2015 23:48:37
|
CITAZIONE (marcosnout, 03/05/2015 23:44:37 ) 
CITAZIONE (lasalute, 03/05/2015 23:29:05 )  Marcosnout il mio sistema cerca di riscaldare l'acqua anche se non c'è ne bisogno in modo che quando la stufa va in spegnimento perché la casa è calda l'acs sia sufficientemente calda da non accendersi per parecchio tempo.
Peace and love
...non volevo fare ne retorica ne polemica e spero di non averti urtato...
...figurati che il mio boiler l'ho collegato in parallelo, senza alcuna priorità e ne sono contento, però mi sembra che tgsimo_a voglia mantenere il sistema con priorita
Ci stiamo scambiando idee. Ognuno dice la sua ci mancherebbe. Penso che la soluzione con la resistenza al posto della ntc sia la soluzione che tgsimo voleva.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/05/2015 23:56:16
|
CITAZIONE (lasalute, 03/05/2015 23:48:37 ) 
Penso che la soluzione con la resistenza al posto della ntc sia la soluzione che tgsimo voleva.
Figata!!!! (E scusa il francesismo... )
....a questo io non ci sarei mai arrivato!!!
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: Inverter: EAsun Power SMG-II-6.2KP, pannelli: 8000Wp, batterie: Box 400A lifepo4 Teze
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 04/05/2015 20:46:47
|
E la mia ignoranza emerge sempre di più... da raggiungere livelli sublimi quando entra in ballo l'elettronica...
1) Perché dovrei misurare la resistenza della sonda a 20/30° e trovarne una uguale??? Non sarebbe sufficiente una sonda tal quale e lasciarla a temperatura ambiente??? Tanto non raggiungerà mai i 50° che è la soglia minima che mi serve...
2) Questo relè ciclico... si trova con delle tarature cicliche "standard" oppure bisogna lavorarci sopra??? Del tipo... se io volessi una rilevazione dalla sonda "tarocca" di 10 secondi in un intervallo di 1 ora... si trova in commercio???
4) Che differenza c'è tra quella che io chiamo sonda, la ntc, e la soluzione con la resistenza???
3) Per alimentarlo, o attaccato al circolatore o all'estrattore fumi, non c'è problema... mi sembra ci siano un paio di "attacchi liberi" ma non ho idea e proverò a vedere se "alimentano" in regime di accensione.
Rispondo a Roero... non ho puffer
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | Roero
| Inviato il: 04/05/2015 20:51:06
|
L'avevo capito su un altro post........ma dopo.
Col puffer sarebbe stato molto più semplice.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | lasalute
| Inviato il: 04/05/2015 22:26:36
|
CITAZIONE (tgsimo_a, 04/05/2015 20:51:06 ) 
E la mia ignoranza emerge sempre di più... da raggiungere livelli sublimi quando entra in ballo l'elettronica...
1) Perché dovrei misurare la resistenza della sonda a 20/30° e trovarne una uguale??? Non sarebbe sufficiente una sonda tal quale e lasciarla a temperatura ambiente??? Tanto non raggiungerà mai i 50° che è la soglia minima che mi serve...
2) Questo relè ciclico... si trova con delle tarature cicliche "standard" oppure bisogna lavorarci sopra??? Del tipo... se io volessi una rilevazione dalla sonda "tarocca" di 10 secondi in un intervallo di 1 ora... si trova in commercio???
4) Che differenza c'è tra quella che io chiamo sonda, la ntc, e la soluzione con la resistenza???
3) Per alimentarlo, o attaccato al circolatore o all'estrattore fumi, non c'è problema... mi sembra ci siano un paio di "attacchi liberi" ma non ho idea e proverò a vedere se "alimentano" in regime di accensione.
Risposte:
1) si puoi farlo ma una resistenza costa 1/100 il prezzo di una sonda ntc.
2) Si ci sono multifunzione tipo questo LINK
3)La sonda è ntc. La differenza è il prezzo.
4) meglio il circolatore perché l'estarttore fumi ha tensione variabile
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | |
|