Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Termico

VISUALIZZA L'ALBUM


Solare termico HEATH PIPE rende poco..
FinePagina

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 31/01/2015 19:47:40

Salve a tutti, ho montato sul mio tetto 2 anni fa un sistema a tubi hp della stelbi con accumulo da 150litri.
il kit era venduto per tetto a tegole quindi inclinazione 30gradi ma per esigenze mie ho costruito poi un supporto da tetto piano.
L'inclinazione è cambiata e poi l'ho montato a 45gradi esposizione sempre a sud.
unica cosa è la valvola di sovrapressione che è leggermente più inclinata.
Andiamo ora al problema... tutti dicono che il suddetto tipo di pannello dovrebbe produrre molta acqua calda a tal punto da portarla in ebollizione specialmente in estate... ma il mio arriva max a 35 in inverno alle 12.00 circa o anche dopo.... e poi iniziare a superare i 40-45 gradi in primavera. In estate arriva max a 70 gradi nei periodi quando preleviamo meno acqua... insomma non arriva mai a superare tale temperatura.
Che ne dite? dove può essere il problema? inclinazione o altro?

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 01/02/2015 00:30:50

CITAZIONE (linobord, 31/01/2015 19:47:40 ) Discussione.php?212342&1#MSG0

Salve a tutti, ho montato sul mio tetto 2 anni fa un sistema a tubi hp della stelbi con accumulo da 150litri.

il kit era venduto per tetto a tegole quindi inclinazione 30gradi ma per esigenze mie ho costruito poi un supporto da tetto piano.

L'inclinazione è cambiata e poi l'ho montato a 45gradi esposizione sempre a sud.

unica cosa è la valvola di sovrapressione che è leggermente più inclinata.

Andiamo ora al problema... tutti dicono che il suddetto tipo di pannello dovrebbe produrre molta acqua calda a tal punto da portarla in ebollizione specialmente in estate... ma il mio arriva max a 35 in inverno alle 12.00 circa o anche dopo.... e poi iniziare a superare i 40-45 gradi in primavera. In estate arriva max a 70 gradi nei periodi quando preleviamo meno acqua... insomma non arriva mai a superare tale temperatura.

Che ne dite? dove può essere il problema? inclinazione o altro?

Quanti tubi sono? Altezza dei tubi?Inoltre l'heat pipe ha una zona che è 'sotto vuoto' ...non è che



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 01/02/2015 00:35:05

dai un'occhiata a questa discussione : LINK



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 01/02/2015 14:41:39

sono 16 tubi hp58 e sono inclinati a 45gradi.

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 01/02/2015 15:03:57

Ho visto la discussione sopra ma come fare a capire il verso e allinearli al sole...?

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 02/02/2015 21:22:03

Siccome i miei tubi sono chiusi quindi posso sfilare il tubo di rame ma non vedo il rifletore.....bella storia...

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 04/02/2015 08:01:55

Per l'inclinazione (o tilt del pannello) leggi quiquoqua



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 04/02/2015 16:52:15

No bolle io per allineamento intendevo la posizione del riflettore interno al tubo....per quanto riguarda tutta la serie di pannelli sono già orientati a sud ed a 45gradi.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 04/02/2015 17:27:57

infatti mi riferivo a quei 45°...perchè li hai messi a quella angolazione?



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 05/02/2015 22:05:30

Troppo alti vero?...uhmm mi sa che hai ragione vediam intanto se riesco a fare i calcoli con quel software.

 

linobord
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 05/02/2015 22:18:00

Ho dato un' occhiata ....messo i dati per siracusa e provato a variare il Tilt ma l' unica cosa che succede è che si sposta un po il tempo ovvero con inclinazione a 30 gradi anziche fino alle 15.00 è irradiato sino alle 16.00 e oltre..



riporto questo link..

e devo anche riportare che secondo loro però il rendimento massimo è se lo metto a 45°..

ricopio il testo:
Un impianto orientato a Sud e fortemente inclinato produrra il 95% dell'energia richiesta nei mesi estivi e il 75% nei mesi invernali. TOT 85% su base annua.
Un impianto orientato a Sud , poco inclinato e semplicemente appoggiato alla falda del tetto , produrra il 95% dell'energia richiesta nei mesi estivi e il 40% nei mesi invernali. TOT 68% su base annua.
Un impianto orientato ad Ovest o Est , poco inclinato e semplicemente appoggiato alla falda del tetto , produrra il 95% dell'energia richiesta nei mesi estivi e il 15% nei mesi invernali. TOT 55% su base annua



Modificato da linobord - 05/02/2015, 22:24:15
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 25/03/2015 00:44:24

Ciao Linobord, sono in zona Pavia e ho installato un pannello con 30 tubi da 1,80m inclinato 45° che scambia con un accumulo da 300l. in questo periodo bastano 2 gg. di sole per portare l'acqua a 50°-55° ma nei mesi da maggio a settembre spesso la temperatura si avvicina ai 85°-90°, allora ho installato sull'accumulo una elettrovalvola comandata da un termostato che a 90° si apre e scarica facendo entrare acqua fresca da una valvola automatica tarata a 3 bar, d’accordo spreco acqua ma cosi non devo coprire il pannello.



Immagine Allegata: Pannello.jpg
 
ForumEA/D/Pannello.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 