Perchè si deve installare la valvola anticondensa?
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 21:54:31

Anche questa discussione è stata creata qualche mese fa, possiamo approfondirla anche da qui e visto che a mio avviso si può ancora implementare, cerchiamo di continuarla:

LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 21:58:24

Questo è lo schema di montaggio:



Immagine Allegata: schema_miscelatrice.png
 
ForumEA/E/schema_miscelatrice.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:00:05

E questa è la valvola anticondensa installata da me l'anno scorso.



Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
 
ForumEA/E/_DSC0137.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:25:23

Io nel mio impianto ho una caleffi tarata a 55° come dice il manuale della mia caldaia. Ho avuto la tentazione di provare a montare il bulbo a 45° per avere un impianto più reattivo (l'ho comprato nuovo basterebbe montarlo) ma dopo molti ragionamenti e teorie ho deciso di non mettere il bulbo a 45° per non rischiare di andare incontro alla condensa. Io ho montato un termometro sul tubo di ritorno prima della valvola anticondensa in modo da poter monitorare la temperatura dell' acqua sul ritorno.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:31:50

io ne ho parlato con il boss della mia stufa....
Non monterò la vac...
mi ha detto che non serve....ma il cat, la consiglia...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 23:58:41

Concordo con te Gastoneg, se clikki sul link del primo post ed entri nella discussione della Vac, a fine discussione c'è il mio post (l'ultimo) dove dichiaro com'è fallito miseramente l'esperimento di mettere il sensore termostatico da 45°.
Biomass: mi spiace che non siamo vicini verrei io a installarla sulla tua stufa e pure gratis.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 10:49:07

Utilissima questa discussione, non conoscevo nemmeno l'esistenza di queste valvole....tant'è che volevo realizzarla in modo 'elettronico' con temperatura variabile a seconda della temperatura dell'acqua presente nel puffer.Ho però dei dubbi...ci rifletto su



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 13:23:05

Ce chi non sa nemeno l'esistenza di queste valvole , e ce chi li cerca e non li trova , e deve arrangiarsi con quello che trova in mercato (io).
Dopo cerchi e ricerchi in tutto il paese, non ho trovato la vera valvola anticondensa,come quella di Roero, e sapevo qosa sucede alla caldaia senza quello (grazie al forum), ho messo una valvola deviatrice a tre vie motorizabile (mi sembra che sia di quelle), che per evitare la condensa va bene anche quella.
Quando ho acceso per prima volta la caldaia per prova, dopo circa un ora e mezzo lavoro, mentre era in funzione ancora la caldaia, ho aperto un portello dove cè la ventola che tira i fumi, era pieno di acqua, non misurato quanta era, ma tanta, ho spento caldaia e asciugato con asciugamano, ho girato un po la rotella della valvola per aumentare l'acqua calda sul ritorno in caldaia e poi riaccesa. Dopo circa un quarto d'ora, ho riaperto lo stesso portello,e su una parete (sembra che sia lo serbatoio dell acqua quello) ancora un po di piccole righe del acqua che scorrevano, ho girato un altro pocco la rotella della valvola, ed sono sparite tutte. Qmc devo metere anche un termometro sul ritorno in caldaia.



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 15:33:00

E impossibile simulare una valvola anticondensa con una tre vie. Le valvole le trovi dappertutto. Roero usa le caleffi probabilmente perché affezionato all'affidabilità della marca, ma in commercio ci sono anche le esbe che non sono male.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 15:47:32

CITAZIONE (lasalute, 06/04/2015 15:33:00 ) Discussione.php?212520&1#MSG8

E impossibile simulare una valvola anticondensa con una tre vie.

Perchè? A meno che non abbia capito il funzionamento, io era proprio quello che volevo fare.Mi spiego meglio: trascurando per ora il sistema che produce acqua calda, se l'acqua non raggiunge una temperatura maggiore della minima presente nel puffer (temperatura misurata in basso) il rubinetto a 3 vie fa passare l'acqua in veticale (cioè richiude il circuito nella caldaia), altrimenti la invia nel puffer...sbaglio a pensarla in questo modo?
Cmq ho altri dubbi, mi spiego meglio: nel caso del disegno di roero LINK basterebbe far partire il circolatore ad una temperatura adeguata...ed evitare di mettere quel tipo di valvola...ma se l'acqua nel puffer ( riscaldata da altro sistema ) è calda ...allora inizia la circolazione naturale nella caldaia. Stesso discorso sesi hanno i pannelli solari termici che scaldano il puffer ... l'acqua calda, per la circolazione naturale, risale in alto e in inverno si scalda la parte superiore del tetto!
Serve cmq qualcosa...si può pensare ad un rubinetto...ma può scoppiare tutto se la temperatura sale a rubinetto chiuso...insomma...c'è da pensarci...
Ovvio che tutto dipende dal circuito/sistema che realizziamo!
Discussione interessante...molto interessante!



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 15:54:48

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua, 06/04/2015 15:47:32 ) Discussione.php?212520&1#MSG9

CITAZIONE (lasalute, 06/04/2015 15:33:00 ) Discussione.php?212520&1#MSG8
E impossibile simulare una valvola anticondensa con una tre vie.

Perchè?

Semplicemente perché con la tre vie o fai solo bypass o solo diretto.
Invece una valvola anticondensa lavora diversamente. Ovvero sotto la temperatura nominale fa solo bypass, sopra i 10°C è diretta ma tra la nominale e i +10° miscela in maniera che il ritorno stia non inferiore alla nominale.
Riusciresti a farla con una valvola miscelatrice ma non una tre vie on-off.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 19:40:55

Lo so che in Italia le VAC li trovi da per tutto, ma io perlo per il mio paese(kossovo) che è pocco più grande di metà del veneto, cera dei negozi che non sapevano nemeno cosa sto cercando.
Cmq non so come si chiama in termi professionali ma allego
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/image_6.jpg
Puodarsi ho sbagliato a chiamarlo valvola a tre vie



Immagine Allegata: image.jpg
 
ForumEA/E/image_7.jpg



Modificato da Dajashet - 06/04/2015, 19:44:43


---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 19:45:44

Chiedo scusa per dopia immagine



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 20:12:01

Quella in foto sembra una valvola miscelatrice regolabile ma per la funzione anticondensa serve a poco.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 20:40:38

Ecco, cmq anche questa lo ha fatto sparire la condensa, lo so che la VAC è fatta aposto per quello, e che si apre e si chide in base di temperatura del acqua impostata (bulbo), se non sbaglio, pero.......
Due di quelle li trovato 30 km da casa mia, e un altra (altro tipo) sempre della esbe, regolabile manualmente, in altra parte del paese a 40 km,
So che sarebbe meglio la VAC aposta, ma non si trovava altro



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 