| Roero
| Inviato il: 05/04/2015 21:54:31
|
Anche questa discussione è stata creata qualche mese fa, possiamo approfondirla anche da qui e visto che a mio avviso si può ancora implementare, cerchiamo di continuarla:
LINK
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 05/04/2015 21:58:24
|
Questo è lo schema di montaggio:
Immagine Allegata: schema_miscelatrice.png
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 05/04/2015 22:00:05
|
E questa è la valvola anticondensa installata da me l'anno scorso.
Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 05/04/2015 22:25:23
|
Io nel mio impianto ho una caleffi tarata a 55° come dice il manuale della mia caldaia. Ho avuto la tentazione di provare a montare il bulbo a 45° per avere un impianto più reattivo (l'ho comprato nuovo basterebbe montarlo) ma dopo molti ragionamenti e teorie ho deciso di non mettere il bulbo a 45° per non rischiare di andare incontro alla condensa. Io ho montato un termometro sul tubo di ritorno prima della valvola anticondensa in modo da poter monitorare la temperatura dell' acqua sul ritorno. | | | | Biomass
| Inviato il: 05/04/2015 22:31:50
|
io ne ho parlato con il boss della mia stufa....
Non monterò la vac...
mi ha detto che non serve....ma il cat, la consiglia...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Roero
| Inviato il: 05/04/2015 23:58:41
|
Concordo con te Gastoneg, se clikki sul link del primo post ed entri nella discussione della Vac, a fine discussione c'è il mio post (l'ultimo) dove dichiaro com'è fallito miseramente l'esperimento di mettere il sensore termostatico da 45°.
Biomass: mi spiace che non siamo vicini verrei io a installarla sulla tua stufa e pure gratis.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | NonSoloBolleDiAcqua
| Inviato il: 06/04/2015 10:49:07
|
Utilissima questa discussione, non conoscevo nemmeno l'esistenza di queste valvole....tant'è che volevo realizzarla in modo 'elettronico' con temperatura variabile a seconda della temperatura dell'acqua presente nel puffer.Ho però dei dubbi...ci rifletto su
--------------- Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux). Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Dajashet
| Inviato il: 06/04/2015 13:23:05
|
Ce chi non sa nemeno l'esistenza di queste valvole , e ce chi li cerca e non li trova , e deve arrangiarsi con quello che trova in mercato (io).
Dopo cerchi e ricerchi in tutto il paese, non ho trovato la vera valvola anticondensa,come quella di Roero, e sapevo qosa sucede alla caldaia senza quello (grazie al forum), ho messo una valvola deviatrice a tre vie motorizabile (mi sembra che sia di quelle), che per evitare la condensa va bene anche quella.
Quando ho acceso per prima volta la caldaia per prova, dopo circa un ora e mezzo lavoro, mentre era in funzione ancora la caldaia, ho aperto un portello dove cè la ventola che tira i fumi, era pieno di acqua, non misurato quanta era, ma tanta, ho spento caldaia e asciugato con asciugamano, ho girato un po la rotella della valvola per aumentare l'acqua calda sul ritorno in caldaia e poi riaccesa. Dopo circa un quarto d'ora, ho riaperto lo stesso portello,e su una parete (sembra che sia lo serbatoio dell acqua quello) ancora un po di piccole righe del acqua che scorrevano, ho girato un altro pocco la rotella della valvola, ed sono sparite tutte. Qmc devo metere anche un termometro sul ritorno in caldaia.
--------------- Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere
| | | | lasalute
| Inviato il: 06/04/2015 15:33:00
|
E impossibile simulare una valvola anticondensa con una tre vie. Le valvole le trovi dappertutto. Roero usa le caleffi probabilmente perché affezionato all'affidabilità della marca, ma in commercio ci sono anche le esbe che non sono male.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 06/04/2015 15:54:48
|
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua, 06/04/2015 15:47:32 )
CITAZIONE (lasalute, 06/04/2015 15:33:00 ) E impossibile simulare una valvola anticondensa con una tre vie.
Perchè?
Semplicemente perché con la tre vie o fai solo bypass o solo diretto.
Invece una valvola anticondensa lavora diversamente. Ovvero sotto la temperatura nominale fa solo bypass, sopra i 10°C è diretta ma tra la nominale e i +10° miscela in maniera che il ritorno stia non inferiore alla nominale.
Riusciresti a farla con una valvola miscelatrice ma non una tre vie on-off.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Dajashet
| Inviato il: 06/04/2015 19:40:55
|
Lo so che in Italia le VAC li trovi da per tutto, ma io perlo per il mio paese(kossovo) che è pocco più grande di metà del veneto, cera dei negozi che non sapevano nemeno cosa sto cercando.
Cmq non so come si chiama in termi professionali ma allego
Puodarsi ho sbagliato a chiamarlo valvola a tre vie
Immagine Allegata: image.jpg
Modificato da Dajashet - 06/04/2015, 19:44:43
--------------- Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere
| | | | Dajashet
| Inviato il: 06/04/2015 19:45:44
|
Chiedo scusa per dopia immagine
--------------- Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere
| | | | lasalute
| Inviato il: 06/04/2015 20:12:01
|
Quella in foto sembra una valvola miscelatrice regolabile ma per la funzione anticondensa serve a poco.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Dajashet
| Inviato il: 06/04/2015 20:40:38
|
Ecco, cmq anche questa lo ha fatto sparire la condensa, lo so che la VAC è fatta aposto per quello, e che si apre e si chide in base di temperatura del acqua impostata (bulbo), se non sbaglio, pero.......
Due di quelle li trovato 30 km da casa mia, e un altra (altro tipo) sempre della esbe, regolabile manualmente, in altra parte del paese a 40 km,
So che sarebbe meglio la VAC aposta, ma non si trovava altro
--------------- Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere
| |
| | |
|