dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 18:46:34

Hai ragione x qll del termoconvettore ma giu in taverna ho altre valvole ke an sempre kiuse ora ho kiso anke qll in foto!!!!la valvola d non ritorno verso la caldaia è istallata correttamente l ha vosta anke il tecnico...devo far verificare l ultima valvola lato stufa...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 19:31:08

Se la valvola lato stufa la senti rumorosa e tutto il resto dell'impianto non fa rumori potrebbe essere la valvola sfasata che non apre bene e tende a tappare riducendo la portata e causando la mancanza di acqua calda nei caloriferi più distanti.



Modificato da lasalute - 03/05/2015, 20:17:52


---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 20:15:39

Ok domattina controllo il tutto e t faccio sapere...x il m9mento grazie mille!!!!

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 21:31:49

Scusami in caso fa rumore cosa dovrei fare sostituirla???

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 22:07:40

Se non apre correttamente genera vortici e diventa rumorosa, questo intendeva Lasalute, si la dovresti sostituire o almeno manovrarla in modo che apra bene.
Domani controlla bene le valvole di apertura dell'impianto che porta alla stufa, una ostruzione deve esserci se non hai una buona circolazione, i termo dovrebbero scaldare, controlla anche tutti i detentori dei termo, ma sei sicuro che a gas i termo scaldano bene.
Hai sfiati aria sull'impianto, e quanti, prova a spurgare bene tutti i termosifoni uno ad uno fin che non arriva acqua senza microbolle.
A mio avviso hai solo aria nell'impianto, se non hai qualche valvola che lavora male o in conflitto, tipo una valvola ritegno messa male.



Modificato da Roero - 03/05/2015, 23:02:51


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 22:56:43

No purtroppo anke con qst temperature miti la situazione nn cambia!!!!

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 22:58:22

Per qnt riguarda il termo convettore c ero arrivato anke io ke nn avrebbe mai e poi mai funzionato con la mia stufa visto ke
Nn riesce a scaldare i termosifoni in casa figuriamoci qll in taverna

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 22:59:09

CITAZIONE (dodoapple, 03/05/2015 22:56:43 ) Discussione.php?212615&4#MSG48

Scusami in caso fa rumore cosa dovrei fare sostituirla???

Una prova senza la farei. Resta sempre in ballo la possibilità del circolatore di rilancio. Ma quello che era nella stufa c'è l'hai ancora?

Il termoconvettore c'è la fa a scaldarlo da solo ma tutti insieme diventa un problema di potenza. Bastava mettere due elettrovalvole in maniera che quando va il convettore escludi l'impianto e viceversa.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:03:33

Ok faro' la prova senza ....sul resto non so proprio risponderti in qnt io la stufa l ho comprata nel 2008 e nexx m ha parlato di qst cicolatire di rilancio

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:05:15

Tu hai scritto che avevi sostituito il circolatore con uno più potente. O sbaglio?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:05:34

Ma se tiene le valvole manuali chiuse, il problema non sussiste.
Ma non è che quell'impianto ha solo molta aria in circolo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:13:34

No ho sostituito la pompa all interno della stufa se parli d quello no nn c e l ho piu!!!il tecnico se l
È presa e nn capisco neanke il
Xke ma qnd è venuto ero fuori x lavoro!!!!se c e aria nell impoanto come faccio a capirlo!?!?e soprattutto poxx risolverlo io il problema se c e molta aria....giusto x info lo sfiato ai termo lo faccio....

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:23:43

Se ci fosse aria il problema te lo darebbe anche con la caldaia a gas. Ripeto è un problema di prevalenza.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:30:24

Ma poxxo capire il perche sia ip mio tecnico sia quella della palazzetti m hanno detto ke il problema è la stufa ke nn ce la fa!!!poxx capire qll della palazzetti ke forse spera nell acquisto d una nuova stufa della stessa marca ma il mio tecnico????nexx mai ha parlato di prevalenza...domani lo kiamo ma poxx dapere come s risolve????o nn c sn soluzioni???

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:33:22

Se fosse un problema di potenza avresti tutti i radiatori tiepidi e non c'è la faresti a scaldarli a dovere. Invece mi sembra che tu hai dei caloriferi bollenti e altri appena tiepidi. O sbaglio?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 