| Inviato il: 07/05/2015 18:57:38
|
CITAZIONE (dodoapple, 07/05/2015 18:53:48 )
Quindi devo vedere se è aperta completamente???
Fai questa procedura:
apri il dietro della stufa in maniera da poter aver libero accesso alla manopola, accendi e dopo 45 minuti girala in un verso tenendo la mano nel ritorno che entra nello scambiatore, quando in un verso lo senti che diventa freddo girala tutto in quel verso e vedi come va.
Ricordati il verso perché poi dovrai tornare un po' indietro.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | | | | dodoapple
Watt Gruppo:Utente Messaggi:59
Stato:
| Inviato il: 10/05/2015 19:06:55
|
ciao. rieccomi dopo un pomeriggio intero con il tecnico e una bella chiacchierata con il preziosissimo Roero.....allora il tecnico ha bilanciato l impianto ora finalmente i termo nella zona notte sn caldissimi.....ho fatto lo sfiato in primis d tti termo poi ha chiuso completamente i 4 della zona giorno e i termo nella zona notte erano dopo poi minuti bollenti....dopodichè ha iniziato ad aprire i detentori dei 4 chiusi fino a trovare una soluzione bilanciata....detto ciò anche su consiglio di boero chiedo a lasalute le impostazioni esatte della mia stufa palazzetti. nel senso che adesso è impostata set tem acqua 60 potenza 6. nel menu installazione il problema è il parametro ST.POMPA nel senso che se lo metto uguale al set te acqua la stufa arriva a quel valore lo supera e va in modulazione se invece quel valore lo metto a 50 gradi la stufa nn va oltre i 50.
inoltre una volta che va in modulazione ossia supera i 60 gradi s attiva il termostato poi la temperatura scende sempre di una decina d gradi... come faccio a cambiare qst valore???? | | | | lasalute
| Inviato il: 10/05/2015 19:31:51
|
Per quanto riguarda il set acqua dipende dal tipo di caloriferi che hai(acciaio, ghisa, alluminio,..).
Non ho ben capito cosa devi cambiare. La partenza della pompa va bene sui 55°.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | dodoapple
Watt Gruppo:Utente Messaggi:59
Stato:
| Inviato il: 10/05/2015 19:46:49
|
grazie mille per la risp...allora ho i termo in ghisa....non capisco cosa vuol dire ST.pompa e xke se qst valore e' minore del set temp acqua la stufa non c arriva. Esempio:
Set temp acqua 60
Set Poma 60
la stufa supera i 60 gradi e va in modulazione.
Set temp acqua 60
St. Poma 50
la stufa arriva max a 50 gradi.
secondo problema : quando va in modulazione la temperatura dell'acqua scende troppo Roero mi ha detto di indicarmi il valore da impostare ill delta per non farla scendere oltre i 5 gradi .
Esempio arriva a 64 gradi va in modulazione e poi scende a 51 per poi ripartire,....non si può abbreviare qst differenza????c e un valore??
Modificato da dodoapple - 10/05/2015, 19:51:50
| | | | lasalute
| Inviato il: 10/05/2015 19:54:09
|
Allora con la ghisa il set migliore è 70 gradi. Il circolatore deve partire a 55. Non puoi solo guardare la temperatura senza guardare se il circolatore è in funzione o no. La modulazione non ha delta, se imposti 60 a quella temperatura va a potenza 1 e a 59 torna alla potenza impostata.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | dodoapple
Watt Gruppo:Utente Messaggi:59
Stato:
| Inviato il: 10/05/2015 20:01:13
|
quindi imposto
set temp acqua a 70
st pompa 55
poi c'e un altro valor st. A ke e' a 50 gradi e I pompa che e' a 5 gradi sai cosa vogliono dire???? | | | | lasalute
| Inviato il: 10/05/2015 20:09:27
|
Stufa accesa va bene a 50 soprattutto visto che ho capito che è installata senza vac (brutta cosa). Anche l'isteresi pompa va bene a 5.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | marcosnout
| Inviato il: 10/05/2015 20:10:16
|
CITAZIONE (dodoapple, 10/05/2015 20:01:13 )
ciao. rieccomi dopo un pomeriggio intero con il tecnico e una bella chiacchierata con il preziosissimo Roero.....allora il tecnico ha bilanciato l impianto ora finalmente i termo nella zona notte sn caldissimi.....ho fatto lo sfiato in primis d tti termo poi ha chiuso completamente i 4 della zona giorno e i termo nella zona notte erano dopo poi minuti bollenti....dopodichè ha iniziato ad aprire i detentori dei 4 chiusi fino a trovare una soluzione bilanciata...
...come volevasi dimostrare...