"Attivazione" pannelli solari Kairos di Ariston
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 21:39:48

C'è una discussione di Calcola "termostato differenziale" con Arduino, dove Calcola spiega come farlo, io avevo fatto un pannello solare artigianale e per farlo funzionare insieme al boiler ho messo un termostato differenziale fattomi proprio da Calcola.
Ora hai due strade:
1 acquisti un termostato differenziale sulla baia, il costo può variare dai 50 ai 150€.
2 cerchi la discussione in oggetto la leggi bene ed in qualche modo riesci a fartelo, ammesso che tu abbia nozioni di elettronica.
Termostato differenziale



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 00:05:45

Teto87 ho inviato una mail al sito Ariston con questa richiesta:

Sono interessato al sistema KAIROS COMBI volevo sapere se il sistema di controllo Sensys è compreso o è un optional.

Mi hanno risposto così:

Gentile Cliente,

il sistema di controllo Sensys è compreso, come ripostato anche nella scheda del prodotto, che Le allego alla presente.

Nel ringraziarLa per averci contattato, porgiamo distinti saluti

Servizio Clienti

Ariston Thermo spa

0732.633528

Allegandomi questo:

Come pensavo il controller Sensys è in dotazione al sistema KAIROS COMBI e non è un optional, l'idraulico fa il furbo.

Se mi mandi la tua mail in privato ti giro quella di Ariston.

Scarica allegato

KAIROS COMBI.pdf ( Numero download: 261 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 00:16:14

Insomma, l'idraulico non gli ha consegnato la centralina, ergo, la vorrebbe far pagare a parte, dovrà necessariamente chiarirsi con il furbetto e metterlo di fronte alle sue responsabilità.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 01:00:57

Non vorrei alzare polvere ma la risposta di Ariston sembra chiara. Faccine/censored2.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 13:13:14

Non ho parole......ora indagò!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 22:06:54

Fai bene, chiarisci la questione, una centralina non si trova per strada.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 10:44:46

Aggiornamento

Lunedì è venuta l'assistenza tecnica Ariston (con la loro Sensys) e hanno fatto partire l'impianto. Tutto funziona ora!!

Grazie all'intervento PROVVIDENZIALE di Claudio (che tengo a ringraziare ancora), ho telefonato al centro termoidraulico che mi aveva fornito tutto l'impianto:

- Buongiorno, ho scoperto che il sistema che ho acquistato da voi in novembre avrebbe dovuto comprendere anche la centralina Sensys, ma in realtà non mi è mai stata recapitata.

- Ah si, lei è il signor "teto87"....ah, si si... ehm...si, probabilmente si sono sbagliati, passi pure qui quando vuole che l'ho pronta in ufficio!

Sta di fatto che questi erano a conoscenza di questa storia, ma non si sono mica sbattuti a chiamarmi o a contattarmi per farmela avere! Stronzi!


Morale della favola...ora tutto funziona!! Grazie davvero!!


Altra domanda.....

Che impostazioni avete voi per il vostro impianto solare? Temperatura di attivazione pannelli?Temperatura uscita ACS? Etc etc etc

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 14:35:20

Faccine/censored2.gif

Allora stavano proprio facendo i furbi, succede così cattivi installatori o mal formati mettono in cattiva luce un prodotto o un marchio, poi vanno a piangere in TV perché perdono il lavoro e falliscono.

Per i settaggi di solito la centralina ha un default che nella maggior parte dei casi 99% va bene, la mia attiva il circolatore quando il pannello è 8° maggiore del piede accumulo e lo spegne quando la differenza è di 4° e così via, stagnazione a 80° testa accumulo con avvio del circolatore per 60 secondi quando il pannello arriva a 130° con stop a 100° e così fino a quando l'accumulo arriva a 90° dopodiché si apre una elettrovalvola che libera acqua calda richiamando quella fredda, nel 2014 è successo 2 volte nel 2015 3 volte, acqua ACS termostatata a 45°, in inverno se l'uscita ACS non è sufficiente la caldaia aggiunge i gradi che mancano, sempre con un massimo di 45°.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 19/02/2016 15:24:42

Oggi alle 13.00:
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/VID-20160219-WA0012.mp4

La pompa funziona..ma i tubi di mandata e ritorno ai pannelli sono freddi al tatto! Mi sembra strana la cosa no? E le T del puffer? Un po basse per avere scambio con 90°!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 19/02/2016 18:15:49

CITAZIONE (teto87, 19/02/2016 15:24:42 ) Discussione.php?213414&3#MSG40

Oggi alle 13.00:
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/VID-20160219-WA0012.mp4

La pompa funziona..ma i tubi di mandata e ritorno ai pannelli sono freddi al tatto! Mi sembra strana la cosa no? E le T del puffer? Un po basse per avere scambio con 90°!!


Dovresti avere un gruppo simile a questo, controlla sul circolatore dovrebbe esserci una finestrella con un indicatore e appena sopra il regolatore di flusso, controlla anche la pressione, il manometro sopra al circolatore dovrebbe fare anche da rubinetto guarda che sia aperto.
Se puoi fai una foto del gruppo e vediamo.



Immagine Allegata: Modo di riempimento.jpg
 
ForumEA/H/Modo di riempimento.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 19/02/2016 18:23:23

Trovato



Immagine Allegata: Circolatore.jpg
 
ForumEA/H/Circolatore.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 19/02/2016 18:28:38

Finalmente vediamo un display controlla che 4 e 3 siano aperti, che la pressione sia a 2-3 bar e il regolatore di portata 10 faccia salire l'indicatore 12 a 9/12 litri minuto



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 21/02/2016 10:18:43

È due giorni che cerco di caricare un video...uff

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 21/02/2016 10:24:39

CITAZIONE (teto87, 21/02/2016 10:18:43 ) Discussione.php?213414&3#MSG44

È due giorni che cerco di caricare un video...uff


Non importa dacci notizie



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 21/02/2016 10:26:31

Si muove l'indicatore all'interno della finestrella 12



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 