Impostare correttamente la centralina solare
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 11:12:13

ciao a tutti,
è il primo giorno, dal collegamento del pannello solare termico.

Vi chiedo una mano per poter settare al meglio la centralina solare, in modo da sfruttare il massimo possibile.
Grazie

intanto snocciolo dei dati.

Con il Gry, ho già deciso di aggiungere la terza sonda al bollitore, in modo da gestire meglio la porzione di serpentina, riservata al solare.

quindi passerei dall'attuale schema 06 allo schema 01, che secondo noi, è meglio.

ForumEA/H/sck2.jpg

ForumEA/H/ske1.jpg

devo solo procurarmi la sonda e collegarla alla centralina.

poi volevo chiedere se ho fatto bene a fare questa modifica di parametri..
sono stato su tutta la mattinata e ho potuto verificare che, con i parametri originali di schema06, il circolatore parte a +8°(di sonda boiler) e si ferma a +04° di sonda boiler.
Tenendo le mani sulle saracinesche della serpentina solare, mi sembra che si vada a pari...

allora ho preso il libretto e:

ForumEA/H/ske3.jpg

ho cambiato:
deltaT 12: portandolo da 8° a 10°
HY12: portandolo da 4° a 6°

ora dovrebbe partire il circolatore con 10° in più di sonda boiler e fermarsi quando arriva ad una differenza di 6°.

corretto il mio ragionamento?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 14:34:16

Un paio di aggiornamenti….

Portato il deltaT 12 a 15°
Ne consegue che entra molto calda ed esce molto fredda.

Isteresi abbassata a 2°

Quindi se il circolatore per ipotesi si accende a 40°, si spegnerà a 38°



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 15:34:49

CITAZIONE (Biomass, 25/02/2016 14:34:16 ) Discussione.php?213515&1#MSG1

Un paio di aggiornamenti….

Portato il deltaT 12 a 15°
Ne consegue che entra molto calda ed esce molto fredda.

Isteresi abbassata a 2°

Quindi se il circolatore per ipotesi si accende a 40°, si spegnerà a 38°


Ciao Biomass, ho passato i primi 2 mesi a modificare quei parametri poi sono tornato al default, se alzi la T1 a 15° entra si più calda e come dici ed esce molto fredda, quindi il pannello ci metterà più tempo a farla tornate calda, non si scappa tot. calorie produce il sole tot. ne puoi scambiate nell'accumulo qualsiasi sia la temperatura o il delta-T settato, vedrai che con tanto sole arriverà un momento che il circolatore non si ferma più perché l'accumulo non sarà in grado di abbassare la temperatura al livello di T2.
Importante è la sonda T3 che stabilisce il limite oltre il quale l'impianto deve entrare in stagnazione.
Mi sembra di ricordare che hai pochi metri di tubazione verso i pannelli, la ditta che mi ha fornito il tutto mi ha consigliato da 5 a 10 metri settare il circolatore a 9 litri minuto, praticamente circolatore sulla I° velocità.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 17:07:46

Grazie mille Claudio

Effettivamente non ha senso esagerare.
Da inesperto, volevo capire bene il comportamento della centralina nella gestione delta t.
Con i valori esagerati, capivo meglio la logica.
Quindi secondo te vanno bene gli originali?
Cioè, vanno bene 8° di delta, considerando che la sonda è posizionata MOOOOOLTO bassa?
Considerando “ingombro” della serpentina, che prende 2/3 del boiler, non è sensato aumentare il delta?
Possono esserci oltre 20° di differenza nell’acs, tra la parte alta e la parte bassa della serpentina solare?

grazie



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 20:00:25

Dopo molte prove ho rimesso il default delta T 8° stop ciclo a 80° stagnazione a 90° con scarico acqua al superamento dei 90° per 1 minuto.
Si genera la differenza fra la base e la cupola, stratificazione, per via dell'uso degli scambiatori, se la massa fosse usata e quindi rimescolata il fenomeno si ridurrebbe notevolmente, mi raccomando la T3 è assolutamente necessaria.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 20:30:43

la terza sonda è già decisa.
Entro breve, la monterò.
Ora sono in fase di godimento..e il meteo è clemente.

domanda
cosa apre lo scarico della calda al superamento dei 90°?
Fai accumulo di acs ad 80°?
non è eccessivo?
Hai un addolcitore?
Hai anodo al magnesio?
Hai mai aperto la flangia di ispezione?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/02/2016 21:45:36

Mi raccomando, per questa estate prepara una coperta di scorta, se sale troppo la temperatura potrebbe diventare utile.
Le centraline sono progettate da persone che hanno studiato molto la circolazione fra pannelli e boiler, inoltre avranno fatto parecchie prove a diverse temperature o rese dei pannelli, ergo, a mio avviso i parametri di default sono i migliori.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 09:02:07

Esatto alla fine sono arrivato anche io a quella conclusione, se tutte sono settate così qualcuno aveva già perso 2 mesi a provare.
Non è che faccio accumulo a 80° volutamente ma da Maggio a fine Agosto quella è la temperatura media, il limite di targa del puffer è 90° 6 Atm. raggiunta quella temperatura si alimenta un timer che apre una elettrovalvola che scarica acqua dalla parte superiore per un minuto richiamando in automatico quella fredda, se ne vanno una trentina di litri e la temperatura scende di 10/15°.
Tutta la casa è sotto addolcitore automatico, sono alla fine della tubazione dell'acquedotto e dal rubinetto uscivano i GATTONI, dopo un anno di utilizzo lo scambiatore ACS della caldaia era intasatissimo.
Ho preferito non mettere l'anodo ma una ricca rete di buona messa a terra, anche perché questo puffer non mi piace ha una notevole dispersione e in inverno con il locate a 7/9° mi perde 10° in 12 ore rendendolo poco sfruttabile per il pavimento e in estate porta il locale a 35/40°, quindi lo considero a perdere, ma vedrai proprio per questo non avrà problemi per anni e mi toccherà tenerlo.
Ha la flangia sopra dove entra il serpentino inox per la sanitaria istantanea e non l'ho mai aperto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/02/2016 11:09:32

ok, grazie per le info.

intanto stamattina mentre ero al cell con il Gry, ho caricato le impostazioni di fabbrica.

ho aperto lo sfiato...e non è uscito nulla.

oggi fa freddo ed è grigio, con pioggia....
peccato.

tesi accesa al minimo sindacale



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Excalibur54

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:119

Stato:



Inviato il: 08/03/2016 10:43:59

CITAZIONE (Roero, 25/02/2016 21:45:36 ) Discussione.php?213515&1#MSG6

Mi raccomando, per questa estate prepara una coperta di scorta, se sale troppo la temperatura potrebbe diventare utile.
Le centraline sono progettate da persone che hanno studiato molto la circolazione fra pannelli e boiler, inoltre avranno fatto parecchie prove a diverse temperature o rese dei pannelli, ergo, a mio avviso i parametri di default sono i migliori.


... permettimi una considerazione Biomass, hai la possibilita' di orientare i pannelli verticalmente e portarli almeno a 50°?, ci guadagni in inverno e non devi coprirli una parte in estate...

 

Excalibur54

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:119

Stato:



Inviato il: 08/03/2016 10:46:53

... ho letto di cose assolutamente strane, tipo elettrovalvole che commutate dalla centralina, fanno circolare l'acqua nei termosifoni dietro al collettore solare, per evitare la sovraproduzione di calore in estate...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/03/2016 00:08:22

purtroppo non ho la possibilità di aumentare l'angolazione.

interessante.
ho due termosifoni smontati....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 21:33:38

in questi giorni, apprezzo molto l'impiantino
tecnico primo avvio, ha regolarizzato la garanzia di 5 anni

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/20160314_144539.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 01:08:24

CITAZIONE (Biomass, 07/04/2016 21:33:38 ) Discussione.php?213515&1#MSG12

in questi giorni, apprezzo molto l'impiantino
tecnico primo avvio, ha regolarizzato la garanzia di 5 anni



VAI COSI'!!! che fra 15 gg. la caldaia la mettiamo a riposo fino a fine Ottobre



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 10:16:10



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 