Costruzione pannello solare termico
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2016 23:17:21

CITAZIONE (nonpago, 04/06/2016 17:47:44 ) Discussione.php?213764&1#MSG12

nonostante abbbia già il telaio le lamiere e il vetro stavo pensando alla spesa da fare per acquistare un boiler il termoarredo (da usare nel pannello ) un unità che possa monitorare tutto tramite sonde sondini elettrovalvol ecc..... con questa soluzione 500 euro e prendi tutto ! ma secondo voi può andare o è un prodotto "usa e getta cinsese" ? :-) grazie raga


Anche se il prodotto fosse valido è il sistema che è sbagliato, adattare un boiler a circolazione naturale al sistema pressurizzato di un impianto acs nella norma viene a costare parecchio, meglio usare un pannello a circuito chiuso che alimenti un termo boiler normale.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/06/2016 23:54:32

CITAZIONE (nonpago, 03/06/2016 10:11:11 ) Discussione.php?213764&1#MSG8

Ottima idea anche quella del termoarredo roero . Ho dato un occhiata su ebay e quello che hai preso tu a 40€ credo sia il piu' economico . Ma quanti litri e' il tuo boiler? Che boiler mi consigliate per due persone? Qualche link? Grazie ancora


Il mio l'ho preso da Leroy Merlin ed era in offerta, per questo costa solo 49 €.
Questo è l'impianto al boiler, noi siamo solo in due (io e la mia metà) ed ho un boiler da 80 litri ed a noi bastano, se scialacquate, meglio un 120 litri, ma dovrai fare un pannello solare adeguato.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/L/IMG_0701_1.JPG



Immagine Allegata: IMG_0704.JPG
 
ForumEA/L/IMG_0704.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/06/2016 09:46:42

mmmm....non mi trovi d'accordo sui litri...
non è una questione di scialacquare.....ma è una questione di autonomia.

40-60 litri per persona, non basterebbero nemmeno se si vivesse in una roulotte.
In una casa le esigenze sono molteplici e anche se uno non attacca la lavastoviglie alla calda, l'accumulo deve essere più consistente.
Il pannello deve accumulare tutto il giorno e l'accumulato deve essere sufficiente fino alle 11 del giorno dopo, dove si spera che il sole dia il suo contributo.
Quindi 80 litri a persona scongiurano imprevisti e il pannello non lavora impiccato.
La mia caldaia scalda gli 80 litri....e fa due accensioni al giorno, se va bene, altrimenti ne fa anche tre.
Questo per dire che tutto va sovradimensionato perchè quando si apre il rubinetto, gli 80 litri a 70º, diventano 80 litri a 60º in meno che non si dica...

Roero
ma il mini boiler lo scaldi come?
puffer o pannello o resistenza?



Modificato da Biomass - 05/06/2016, 09:52:47


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/06/2016 23:30:44

Intanto non è un mini boiler, i mini sono da 10 e 30 litri, dai 50 litri in su sono boiler e basta, il mio è da 80 litri.
Per ora il pannello non è in funzione in quanto prima dell'inverno l'ho tolto e sto approntando il nuovo più grande, quello di cui ho messo la foto, ora c'è la caldaia a gas in funzione, appena finisco le troppe dichiarazioni dei redditi finirò il pannello e lo installo, questione di un paio d'ore di lavoro, visto che l'impianto è già esistente, a noi (moglie ed io) 80 litri bastano ed avanzano in quanto parlo di usare il pannello fino a settembre (dipenderà dal tempo che farà) poi verrà vuotato per la primavera (maggio) prossima.
L'acqua calda in estate non la usiamo quasi mai se non per le docce e non certo bollenti ma a 40-45°, il giorno dopo l'acqua ancora scotta....... tranquillo.
Fosse per me adotterei l' 80 litri, ad altri consiglio (per due) il 120 litri e se poi qualcuno sa di essere un consumatore
di acs basta che aumenti la capienza del proprio boiler, dov'è il problema?



Modificato da Roero - 05/06/2016, 23:34:03


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/06/2016 22:03:39

quello che non capisco è

con il pannello fdt e il boiler da 80 litri, in giornate di sole, sei autonomo al 100% o devi integrare con altro?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 06/06/2016 22:29:11

L'anno scorso sono stato autonomo fino a fine settembre e non ho mai integrato nulla, salvo nei giorni che il cielo era nuvoloso, ma sono stati pochissimi, per questo sto facendo un nuovo pannello, al momento sono fermo per le denunce dei redditi, qualche problemino di salute, ma nel giro di una decina di giorni lo devo finire e installare, anche perchè dovrei rifare il bagno ad un amico che perde come una bagnarola.
I boiler dei condomini anni ' 70-80 sono tutti mediamente di 80 litri e pure elettrici e l'acs non è mai venuta a mancare, questoperchè all'epoca era la capienza standard per uno scaldabagno.
Cambiando discorso, mi pare che tu lavori anche nella produzione di tubi multistrato, ti fideresti a metterli in un bagno sotto il pavimento? o almeno le varie ditte che li producono seriamente li certificano per tali installazioni?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/06/2016 22:45:38

CITAZIONE (Roero, 06/06/2016 22:29:11 ) Discussione.php?213764&2#MSG20


Cambiando discorso, mi pare che tu lavori anche nella produzione di tubi multistrato, ti fideresti a metterli in un bagno sotto il pavimento? o almeno le varie ditte che li producono seriamente li certificano per tali installazioni?


certo che si,
il sistema, cioè tubo e raccordi dello stesso produttore, creati appunto per il sistema, sono garantiti 50 anni
I tubi vanno messi sotto traccia, rivestiti da coppella.
Per esempio coppella blu per la fredda, coppella rossa per la calda.
La coppella può essere da 6 o da 9 mm.
La coppella protegge il tubo e deve proteggere anche il raccordo, dall'agressivita di malte, colle cementizie, cemento e altri agenti chimici.
Il tubo va calibrato con il calibratore apposito, in modo che gli o ring del raccordo, non si scalzino o pizzicano. ( il calibratore fa il tubo perfettamente tondo e crea un invito ad imbuto).
Può essere raccordato sotto traccia solo con raccordi a pressare.
Se si usano i raccordi a stringere, si fa un pozzetto di controllo.
Trovi tutto al LM

se serve altro, sono qui



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 06/06/2016 23:20:15

Azzarola, io userò i raccordi a stringere ed il calibratore che ho usato finora sono le forbici da elettricista usate in modo chiuso, credo che sotto il pavimento i raccordi saranno il meno possibile.
Che vuol dire LM?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 00:09:06

LeroyMerlin ?!?



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 00:53:36

Preferisco il mio fornitore abituale, hanno tutto ed a prezzi migliori, ho visto anche su Leroy Merlin e sono ben forniti, però mi devo fare 50 km per arrivarci, però preferisco sempre ordinare ciò che mi serve davanti al bancone dove opera un inserviente, mi sento più a mio agio.
Peccato dover ricorrere ai raccordi a stringere, ma ho visto un kit niente male, vedi un pò:



Immagine Allegata: kit fai da te multistrato bagno.JPG
 
ForumEA/M/kit fai da te multistrato bagno.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 06:05:05

roero
i soldi sono tuoi, ma permettimi un appunto.

Se devi comprare un sistema, compralo di qualità.
Compra italiano o tedesco.
Compra di marca conosciuta, altrimenti rischi di comprare vera merd@.
Quell'annuncio non cita la marca e non è italiano.

poi vedi tu
Leroy Merlin era perché è capillare.
In ogni città c'è un rivenditore ben fornito.
Anche nel mio paese, ed ha prezzi super onesti.
Scegli pex-b/al/pex-b di marca italiana buona (reticolazione con catalizzatore chimico attivato da vapore sottovuoto)
oppure un pex-c/al/pex-c di buona marca tedesca (loro possono reticolare il tubo con bombardameto atomico in bunker, noi no)
il tubo deve essere reticolato almeno al 65% e non tutti tutti lo fanno.
Per quello che ti dico di comprare di marca



Modificato da Biomass - 07/06/2016, 06:15:48


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4165

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 08:18:48

CITAZIONE (nonpago, 07/06/2016 06:05:05 ) Discussione.php?213764&1#MSG12

nonostante abbbia già il telaio le lamiere e il vetro stavo pensando alla spesa da fare per acquistare un boiler il termoarredo...raga


assicurati che il materiale con cui e' costruito il termoarredo sia di acciaio o comunque non faccia ruggine internamente, a meno che nel boiler usi una serpentina di scambio.

te lo dico in quanto il mio progetto iniziale era costituito da due termosifoni montati in serie, ma ho avuti talmente tanti problemi di ruggine che alla fine ho optato per il polietilene

 

nonpago

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 14:25:39

mi consigliate un boiler economico da 120 lt ?



---------------
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 15:19:42

LINK

LINK



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 22:20:37

CITAZIONE (nonpago, 07/06/2016 14:25:39 ) Discussione.php?213764&2#MSG27

mi consigliate un boiler economico da 120 lt ?


In genere uso Ariston, il prezzo è buono ed il prodotto sta nella media di mercato.
Ce ne sono altri più economici ma non bisogna esagerare, si potrebbero avere sorprese dopo i due anni canonici di garanzia.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 