CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 06:46:33 )
Morandi,vedo che di tutte le raccomandazioni fatte non ne hai prese in considerazione una(nemmeno quella delle batterie corrente di carica),per far partire l'inverter non c'è problema e farlo durare il problema
Mi sarà sfuggito. Un riassunto? | | | | Riccardo
| Inviato il: 03/06/2017 15:07:41
|
[quote=Morandi, 03/06/2017 14:48:02 ?Discussione.php?214611&10#MSG149]CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 )
Bene quindi funziona???
L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.
Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.
Fatti dare una controllata da un elettricista e fatti fare una certificazione
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 03/06/2017 15:15:28
|
[quote=Riccardo, 03/06/2017 15:07:41 ?Discussione.php?214611&11#MSG151]CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 14:48:02 )
CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Bene quindi funziona???
L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.
Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.
WOW sto usando una J, adesso provo a convincere il limitatore dell'honda a sganciarsi per 12,5 J e non per 10 A!
Niente fiori ma opere di bene | | | | Vincent
| Inviato il: 03/06/2017 16:38:48
|
Il 4mm lato 220 e sufficente anche xk nella peggiore delle ipotesi servivebbe un assorbimento continuato di 4 5 kw a far danno e l inverter staccherebbe
10a sono 2200w piu i frigo che spunto a parte quanti sono 1000watt scarsi
Puoi abbassare la ricarica dell utility da 10a a 2a se vedi che il gruppo sforza un po
Che cavi hai usato per collegare il caricatore del 380 al ponte e il ponte al pip?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 03/06/2017 16:42:19
|
Da qualche calcolo su 10mt a 70 volt 60a
Con 20mm c e una perdita di circa 60 70 watt
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 03/06/2017 16:47:02
|
[quote=Riccardo, 03/06/2017 16:42:19 ?Discussione.php?214611&11#MSG151]CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 14:48:02 )
CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Bene quindi funziona???
L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.
Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.
Fatti dare una controllata da un elettricista e fatti fare una certificazione
Riccardo non sto capendo bene a cosa ti riferisci un 4mm lato 220
Ha una caduta presso che nulla su quella lunghezza a 4kw pari a 20a 35watt circa.. Ho interpretato male qualcosa?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 03/06/2017 17:08:36
|
Vincent,io avevo interpretato i cavi dall'uscita del ponte a diodi all' entrata del pip4048 avevo considerato i 50A su 4mmq
Modificato da Riccardo - 03/06/2017, 17:41:34
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | gruppo
| Inviato il: 03/06/2017 17:48:01
|
ma se ha usato un 50A quadripolare e l'uscita di una fase l'ha ricollegata all'ingresso del secondo contatto allora ha fatto un 25A
se invece l'uscita del secondo contatto l'ha fatta passare anche nel terzo allora ha fatto un 16A
in questo caso avremmo circa 6A su mm2 oppure con i tre giri 4A su mm2
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Riccardo
| Inviato il: 03/06/2017 18:05:58
|
No gruppo ho sbagliato io, Morandi non ha indicato che tipo di cavo ha usato dal ponte di diodi all'inverter La sezione di quel cavo non la conosciamo non è indicata
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 03/06/2017 18:18:39
|
Poi mi dite che non seguo i vostri consigli ma nemmeno voi avete guardato l'immagine in copertina prima di ponderare!
Il caricabatteria non è sulla 220V.
Che cavi uso sul caricabatterie? Uso i cavi del caricabatterie, semplice. Sia in ingresso che in uscita. | | | | Riccardo
| Inviato il: 03/06/2017 18:21:42
|
E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi
Modificato da Riccardo - 03/06/2017, 18:29:01
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 03/06/2017 18:33:15
|
CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 )
E che sezione hanno quelli in uscita?
Sono sempre i cavi del caricabatterie da 3 kW, mica devo andare in giro col calibro! Perchè metterli più grossi proprio adesso? Perchè metterli più piccoli proprio adesso? | | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 03/06/2017 18:34:36
|
CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 )
E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi
Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio! | | | | Riccardo
| Inviato il: 03/06/2017 18:38:21
|
CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 18:34:36 )
CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi
Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio!
Morandi,controllo solo di non aver fatto errori grammaticali.E la frase che dici tu dove era scritta?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 03/06/2017 18:46:23
|
CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:38:21 )
CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 18:34:36 ) CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi
Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio!
Morandi,controllo solo di non aver fatto errori grammaticali.E la frase che dici tu dove era scritta?
Macchè grammatica, stravolgi tutto il discorso facendo così, per non capire una fava su ingresso e uscite e cosa e come ci avete messo 2 pagine!