Impianto ad isola senza pannelli e con 2 generatori
FinePagina

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 14:50:11

CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 06:46:33 ) Discussione.php?214611&10#MSG148

Morandi,vedo che di tutte le raccomandazioni fatte non ne hai prese in considerazione una(nemmeno quella delle batterie corrente di carica),per far partire l'inverter non c'è problema e farlo durare il problema

Mi sarà sfuggito. Un riassunto?

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 15:07:41

[quote=Morandi, 03/06/2017 14:48:02 ?Discussione.php?214611&10#MSG149]CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Discussione.php?214611&10#MSG147

Bene quindi funziona???


L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.

Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.
Fatti dare una controllata da un elettricista e fatti fare una certificazione



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 15:15:28

[quote=Riccardo, 03/06/2017 15:07:41 ?Discussione.php?214611&11#MSG151]CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 14:48:02 ) Discussione.php?214611&10#MSG149

CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Discussione.php?214611&10#MSG147
Bene quindi funziona???


L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.

Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.


WOW sto usando una J, adesso provo a convincere il limitatore dell'honda a sganciarsi per 12,5 J e non per 10 A!
Niente fiori ma opere di bene

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 16:38:48

Il 4mm lato 220 e sufficente anche xk nella peggiore delle ipotesi servivebbe un assorbimento continuato di 4 5 kw a far danno e l inverter staccherebbe

10a sono 2200w piu i frigo che spunto a parte quanti sono 1000watt scarsi

Puoi abbassare la ricarica dell utility da 10a a 2a se vedi che il gruppo sforza un po

Che cavi hai usato per collegare il caricatore del 380 al ponte e il ponte al pip?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 16:42:19

Da qualche calcolo su 10mt a 70 volt 60a
Con 20mm c e una perdita di circa 60 70 watt



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 16:47:02

[quote=Riccardo, 03/06/2017 16:42:19 ?Discussione.php?214611&11#MSG151]CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 14:48:02 ) Discussione.php?214611&10#MSG149

CITAZIONE (Vincent, 03/06/2017 02:36:44 ) Discussione.php?214611&10#MSG147
Bene quindi funziona???


L'inverter è collegato all'honda con cavi di Cu al 99% di 4mmq e guaina in PVC, lunghezza 5,5 metri, stretto nei morsetti di rame-berilio con un cacciavite a croce Pozidrive marca Beta.

Morandi stai usando una densità di corrente di 12,5A mmq
Stai mettendo tutti a rischio.
Fatti dare una controllata da un elettricista e fatti fare una certificazione


Riccardo non sto capendo bene a cosa ti riferisci un 4mm lato 220
Ha una caduta presso che nulla su quella lunghezza a 4kw pari a 20a 35watt circa.. Ho interpretato male qualcosa?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 17:08:36

Vincent,io avevo interpretato i cavi dall'uscita del ponte a diodi all' entrata del pip4048 avevo considerato i 50A su 4mmq



Modificato da Riccardo - 03/06/2017, 17:41:34


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 17:48:01

ma se ha usato un 50A quadripolare e l'uscita di una fase l'ha ricollegata all'ingresso del secondo contatto allora ha fatto un 25A
se invece l'uscita del secondo contatto l'ha fatta passare anche nel terzo allora ha fatto un 16A
in questo caso avremmo circa 6A su mm2 oppure con i tre giri 4A su mm2



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:05:58

No gruppo ho sbagliato io, Morandi non ha indicato che tipo di cavo ha usato dal ponte di diodi all'inverter La sezione di quel cavo non la conosciamo non è indicata



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:18:39

Poi mi dite che non seguo i vostri consigli ma nemmeno voi avete guardato l'immagine in copertina prima di ponderare!
Il caricabatteria non è sulla 220V.
Che cavi uso sul caricabatterie? Uso i cavi del caricabatterie, semplice. Sia in ingresso che in uscita.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:21:42

E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi



Modificato da Riccardo - 03/06/2017, 18:29:01


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:33:15

CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) Discussione.php?214611&11#MSG160

E che sezione hanno quelli in uscita?

Sono sempre i cavi del caricabatterie da 3 kW, mica devo andare in giro col calibro! Perchè metterli più grossi proprio adesso? Perchè metterli più piccoli proprio adesso?

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:34:36

CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) Discussione.php?214611&11#MSG160

E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi


Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio!

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:38:21

CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 18:34:36 ) Discussione.php?214611&11#MSG162

CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) Discussione.php?214611&11#MSG160
E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi


Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio!

Morandi,controllo solo di non aver fatto errori grammaticali.E la frase che dici tu dove era scritta?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 18:46:23

CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:38:21 ) Discussione.php?214611&11#MSG163

CITAZIONE (Morandi, 03/06/2017 18:34:36 ) Discussione.php?214611&11#MSG162
CITAZIONE (Riccardo, 03/06/2017 18:21:42 ) Discussione.php?214611&11#MSG160
E che sezione hanno quelli in uscita?Che vanno all'ingresso del PWM
Comunque il differenziale va messo! Se hai un compressore del frigo con perdite d'isolamento o altro ti accorgi quando lo tocchi


Forse ho capito perchè non ho seguito i tuoi consigli, perchè modifichi le risposte dopo che batti invio!

Morandi,controllo solo di non aver fatto errori grammaticali.E la frase che dici tu dove era scritta?


Macchè grammatica, stravolgi tutto il discorso facendo così, per non capire una fava su ingresso e uscite e cosa e come ci avete messo 2 pagine!
Una domanda per post.

 