Integrazione pannelli solari a circolazione naturale, Su puffer e impianto in pressione
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 15:19:27

Quello che non mi piace è la scritta ASSENTE, è lamierino INOX da 0.7mm, impossibile fare la circolazione forzata, o lo rimetti come era o lo cambi.



Immagine Allegata: PSS.jpg
 
ForumEA/S/PSS.jpg



Modificato da Claudio - 12/03/2018, 15:24:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 15:55:27

Claudio è normale che ci sia scritto "assente", è nato per lavorare a vaso aperto e per caduta (o con una pompa per l'acs in uscita).

Va ripristinato in toto ed utilizzato in serie al boiler (altrimenti si ri-gonfia).

Inizialmente ho scritto "in serie al serpentino" perché sembrava che ci fosse un puffer con al suo interno uno scambiatore immediato...
...poi è emerso che si tratta di un boiler con al suo interno il sepentino per il generatore...
...comunque la sostanza non cambia...

...e infatti gli schemi parlano chiaro...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 16:48:52

Scusa Claudio,di quale schema parli esattamente?
quando dici
"...e infatti gli schemi parlano chiaro... "
Me lo riposti? Così saprò esattamente quale impianto far eseguire?
Lo spero!

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 17:09:16

Il modello del cordivari è
PUFFER 1 VERSIONE VB

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 17:17:09

Va ripristinato in toto ed utilizzato in serie al boiler (altrimenti si ri-gonfia).
Scusa Claudio, ma così facendo non lo stiamo mettendo in pressione, visto che c'è l'autoclave che pompa nel boiler l'acqua della rete a 2 bar!?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 18:27:03

Purtroppo con 0.7mm di spessore è una lattina di birra, va rimesso come era, come da schema, o cambiato con un forzato.



Immagine Allegata: Naturale.jpg
 
ForumEA/S/Naturale.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 18:29:14

Ripristinare il galleggiante e riaprire lo sfiato.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 18:47:56

È quindi niente autoclave, niente pressione ai rubinetti??? Sto capendo bene?
Lo schema giusto è quello sopra ma senza possibilità di autoclave??

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 18:55:36

L'autoclave va messo in uscita non in ingresso!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 19:10:07

Rimango stupito, il Cordivari PUFFER 1 VERSIONE VB non è per ACS, linterno non è trattato ne verniciato.

Comunque la pompa andrebbe messa all'uscita del Puffer perché quel modello da come BAR MAX 3

Dati puffer

LINK

Pompa

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 21:04:40

pazzesco...

ha utilizzato l'ottimo puffer 1 di cordivari, per fare un boiler da 500 litri.
terribile impianto.
Metti subito il puffer a disposizione del TC e fai lavorare bene il TC.
Poi stacca il boiler solare dal puffer e ripristina il funzionamento originale a CN.
Non capisco perchè è stato fatto quel casino



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 23:21:25

Un pannello con accumulo rovinato e un puffer come ACS che farà la ruggine.
Medaglia all'idraulico!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 05:41:24

CITAZIONE (Claudio, 12/03/2018 23:21:25 ) Discussione.php?215081&5#MSG72

Rimango stupito, il Cordivari PUFFER 1 VERSIONE VB non è per ACS, linterno non è trattato ne verniciato.

Comunque la pompa andrebbe messa all'uscita del Puffer perché quel modello da come BAR MAX 3



Dati puffer

LINK

Pompa

LINK


Claudio mi dici in che punto, secondo lo schemino che hai riportato va messa la pompa ?
Potrei metterla al posto di quella valvola THERMOMAT system, se decidessi di non installarla?
Grazie



Modificato da Biomass - 13/03/2018, 06:02:18
 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 06:07:57

Un'ultima cosa... e poi credo di avere compreso esattamente cosa fare:
@claudio:
Secondo il famoso schema cn di cui sopra c'è una NATURALE CONTINUA CIRCOLAZIONE D'ACQUA FA IL BOILER DEI PANNELLI E IL 500lt. CORDIVARI GIU IN CANTINA???
Insomma posso dare x certo che i pannelli stanno in effetti riscaldando sia i 300 lt sulla loro testa che i 500 la sotto??? Tutto naturalmente è senza pompe???
Se mi rispondi con un unico monosillabo (SI) è la risposta che cerco.
Grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 07:07:53

io non so se ti rendi conto delle idiozie che stai chiedendo...

stai bevendo acqua contenuta in un contenitore NON idoneo ad acqua sanitaria..

perchè insisti in questi esperimenti idioti?

utilizzi sistemi al di fuori delle loro specifiche/usi costruttivi

abiti in sicilia ed hai 300 L di solare...usali.

il PUFFER usalo come PUFFER per il TC



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 