per l'intrvento del differenziale, mi sembra che hai un unico differenziale per tutti e 3 i piani.
(il differenziale ,se ho capito bene è quello con scritto I)
questa cosa non va tanto bene perchè se hai una lieve corrente che va a terra in uno qualsiasi dei 3 piani scatta il differenziale e non è tanto facile trovare la dispersione.
sarebbe meglio un magnetotermico-differenziale per ogni piano.

comunque se scatta il differenziale hai (in uno dei 3 piani) una debole corrente che va a terra.Potrebbe essere un frigorifero guasto, una presa umida...etc etc

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 20:32:50

Come indicato a pagina 7 del manuale.



Immagine Allegata: utente1-1.png
 
ForumEA/T/utente1-1.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 20:38:15

Tieni in considerazione l'installazione di un commutatore per l'eventualità che l'inverter si guasti o per operare sul sistema senza lasciare il piano 2 senza alimentazione.
Uno simile a questo va benissimo.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 21:51:46

CITAZIONE (Claudio, 05/08/2018 20:29:29 ) Discussione.php?215262&2#MSG29

Va bene, devi solo fare questa modifica, LINE IN e LINE OUT completamente separate, non unire neutro rete con neutro inverter.

Grazie a tutti ragazzi , io da ignorante ho appena capito e scoperto che l'impianto è stato fatto un po a " cazzum" con sto neutro condiviso per tutti e il differenziale unico

Claudio seguirò il tuo schema , ma con quello mio funzionava , almeno per un giorno , poi ha iniziato a scattare il differenziale generale

mischiando insieme i due neutri ho danneggiato l'inverter vero ?
e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 22:05:51

Utente diciamo che in linea di massima il tuo impianto non è malaccio certo la cosa giusta sarebbe un differenziale (come dice inventore ) che serva ogni appartamento e non sarebbe una cosa difficile da realizzare e come dice Claudio un bello scambiatore che in caso di guasto o manutenzione al pin non ti lasci al buio l appartamento.certo mischiando il neutro enel con quello del pip non hai fatto una bella cosa ma fortunatamente il prodotto è in garanzia e lo dovrebbe ro riparare senza problemi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:35:02

CITAZIONE (utente01, 05/08/2018 21:51:46 ) Discussione.php?215262&3#MSG33

[[/b]e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra


Non è alla terra che mi riferivo, ma alle cose ovvie che non hai guardato, entrata e uscita separate, altrimenti mettevano solo 3 morsetti e risparmiavano, ti pare??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:45:45

CITAZIONE (Claudio, 05/08/2018 23:35:02 ) Discussione.php?215262&3#MSG35

CITAZIONE (utente01, 05/08/2018 21:51:46 ) Discussione.php?215262&3#MSG33
[[/b]e perchè hai condiviso la pag 7 ? mi sembrano cose ovvie , ho collegato la terra


Non è alla terra che mi riferivo, ma alle cose ovvie che non hai guardato, entrata e uscita separate, altrimenti mettevano solo 3 morsetti e risparmiavano, ti pare??

Hai ragione ... ok , tutto chiaro

ora mi piacerebbe capire cosa diavolo ho rotto nell'inverter , proverò ad approfondire

Ancora GRAZIE ! GRAZIE Claudio , AlessandroT, inventoreinerba

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 08:14:35

Fai i collegamenti come da regola e riprova, magari non ha subito danni e va solo capito il funzionamento.

I° prova, collegando solo ENEL-IN e II° piano OUT, poi connetti i pannelli e vedi il comportamento in funzionamento senza batterie.

II° prova, colleghi prima le batterie poi i pannelli e in fine ENEL e vedi il comportamento.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 