Problema inverte Effekta AX-M 5000-48
FinePagina

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 17:28:00

Buon pomeriggio, volevo sottoporre alla vostra attenzione un problema riscontrato sull'inverter , da qualche tempo saltuariamente capita che il differenziale posto sull'uscita 230 v salti ed interrompe l'energia in ingresso all'abitazione. Va precisato che il riarmo del differenziale è possibile solo staccando prima la linea enel in ingresso sull'inverter. Oggi provando a riattivare l'interruttore differenziale con la rete enel all'ingresso attiva lo stesso è andato in fault fornendo un codice errore "52" (batteria scarica). Ho provato a misurare la tensione batterie e questa era di 53 V . Succesivamente staccati i pannelli e tolta la tensione batterie, riattaccate le batterie e riattaccati i pannelli l'inverter è ripartito regolarmente . Dopo un pò di tempo data anche tensione enel e il differenziale è rimasto attivo. Avete qualche idea su quale possa essere la causa di tutto ciò??



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 17:56:10

Ciao Giampi per prima cosa devi controllare il differenziale e vedere se effettivamente hai qualche cosa che va in corto o a massa perché da quello che dici il problema potrebbe essere proprio questo. Avendo qualche cosa che è a massa per esempio il differenziale continua a staccare e non lo puoi riarmare o se hai qualche cosa in corto assorbe tanto per questo motivo magari l inverter ri ti il messaggio di batterie scariche perché in quel momento l assorbimento era talmente tanto da abbattere la tensione delle batterie.quindi per prima cosa controlla o sostituisci il differenziale che molto probabilmente è lui la causa del problema.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 18:06:35

E' molto strano che il differenziale posto a valle, cioè fra inverter e casa scatti, essendo in isola non può determinare una dispersione a terra o uno sbilanciamento di fase, controlla che non sia la sezione magnetotermica a farlo scattare o sostituiscilo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 18:28:18

Faccine/Smileys_0003.gif



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 14:29:02

Grazie per le risposte , in effetti proverò a sostituire il differenziale per vedere se questo risolve il problema . Non capisco però il perché se stacco la linea Enel riesco a riarmare il differenziale. Mi viene anche un altro dubbio , quando ho acquistato l’impianto in dotazione c’era un quadro di Commutazione e spegnimento inverter. Ebbene il quadro con l’inverter In fault dovrebbe commutare ad enel ma questo non accade. Non vorrei che magari il problema è causato proprio da questo quadro.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 14:36:47

Il magnetotermico potrebbe essere guasto e la bobina al suo interno potrebbe rimanere eccitata anche col differenziale staccato e magari staccando enel si diseccita, comunque sarebbe bene testare o comunque conoscere questo quadro che ti hanno dato con l inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 19:49:28

Circa 2 ore fa si è ripresentato il problema è ho approfittato per effettuare alcune verifiche. Ho misurato la tensione del magnetotermico ingresso Enel verso inverter sul quadro citato con l’interruttore del contatore Enel in posizione off ed ho riscontrato una tensione di 1,5 volt lato uscita. Poi mi è venuta l’idea di verificare la tensione sui morsetti di ingresso Enel dell’inverter e ho smontato il coperchio frontale , misurando la tensione sui fili neutro fase avevo ovviamente 1,5 volt ma misurando la tensione tra uno dei citati fili e la terra il tester mi dava 107 volt ma è normale?...



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 20:51:54

Non ho capito bene dove hai misurato questi 107 volt, all ingresso dell inverter dove va attaccato enel con enel disconnesso? Questo quadro che ti hanno dato con l inverter come funziona? Magari utilizza il neutro Dell enel? Dai dai dacci questi dati, magari il problema sta proprio in questo quadro nel quale ci dovrebbe essere un relè che mette in comune il neutro Dell enel con quello dell inverter che potrebbe essere guasto (il relè )



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 21:03:12

CITAZIONE (AlessandroT, 19/08/2018 20:51:54 ) Discussione.php?215291&1#MSG7

Non ho capito bene dove hai misurato questi 107 volt, all ingresso dell inverter dove va attaccato enel con enel disconnesso? Questo quadro che ti hanno dato con l inverter come funziona? Magari utilizza il neutro Dell enel? Dai dai dacci questi dati, magari il problema sta proprio in questo quadro nel quale ci dovrebbe essere un relè che mette in comune il neutro Dell enel con quello dell inverter che potrebbe essere guasto (il relè )


Confermo la misura la ho effettuata all’ingresso dell’inverter dove si collega la rete in ingresso. Appena posso effettuo una scansione degli schemi del quadro di commutazione dove si ci sono un paio di contattori.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 21:06:04

In quel quadro dovrebbe esserci un contattore che mette in comune in neutro Dell enel con quello in uscita dall inverter è il problema dovrebbe stare li (almeno penso)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 21:31:19

allego immagine dello schema del quadro di commutazione



Immagine Allegata: quadro001.jpg
 
ForumEA/T/quadro001.jpg



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/08/2018 21:56:33

Si Giampi il problema dovrebbe stare in questo commutatore dovresti provare con enel disconnesso se hai continuità tra il pin 3 ed r3, perché senza la presenza di enel non dovrebbe esserci continuità (almeno penso) e comunque il problema che ti ha dato l inverter (errore 52) è dovuto a questo. Certo prima di sostituire il commutatore dovresti essere sicuro ma tutti gli indirizzi portano a lui. Anche se vedo che ci sono altri commutatori ma non dovrebbero essere i responsabili.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 20/08/2018 14:31:05

Grazie Alessandro , come misuro la continuità? Scusami forse è una domanda un po’ banale ma mi stanno venendo un sacco di dubbi.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15120

Stato:



Inviato il: 20/08/2018 14:35:20

Non vorrei essere frainteso, non è una critica, ma lo schema postato duplica le funzioni già esistenti nel PIP, mi sembra una complicazione inutile che può inserire problematiche di lunga ricerca.
Che tempi hanno quei due commutatori a bypassare l'inverter ed alimentare casa, se c'è promiscuità di una polarità, anche di una frazione di secondo, avviene lo sgancio del differenziale.



Modificato da Claudio - 20/08/2018, 14:44:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 20/08/2018 14:48:47

Claudio concordo al 100% con te . Purtroppo quando ho acquistato l’inverter non sapevo che faceva le stesse cose del quadro è l’unico vantaggio è quello di spegnere completamente l’inverter di notte quando sono connesso ad Enel, ma se penso a quello che è costato difficilmente potrò recuperare i soldi spesi. Ora la domanda che ti pongo vedi che nello schema c’ Una connessione che gestisce lo spegnimento tenendo il pulsante dell’inverter su off . Se elimino questo collegamento e sposto il pulsante su on pensi che l’inverte si Avvia? Ti chiedo questo perché a sto punto potrei togliere il quadro è portare direttamente Enel su ingresso inverter e uscita utenze direttamente su ingresso abitazione e lasciare gestire il tutto all’inverter.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 