Help...installazione impianto eolico.
FinePagina

bruno.m58
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 28/10/2018 18:21:47

Di nuovo ciao a tutti, come al solito grazie mille per i preziosissimi consigli, adesso proverò a scaricare le batterie e fare di nuovo la prova. Volevo mettermi al lavoro oggi ma è stata una giornataccia di pioggerellina con appena un filo di vento per fare andare il generatore, quindi a risentirci presto.

 

bruno.m58
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 30/10/2018 14:56:26

Ciao a tutti, i giorni passati non ci sono stati problemi di vento, ma i miei problemi non sono riuscito a lasciarmeli dietro. Come ho già accennato nei post passati comincio a pensare che ci sia qualche malfunzionamento nella catena generatore-regolatore. Con il vento dei giorni scorsi staccando i fili dal regolatore la tensione schizzata abbondantemente oltre i 30 V, non appena li collegavo al regolatore la tensione non superava i 4V, nonostante le batterie fossero meno del 70% della carica. Ho anche controllato se la resistena di shunt riscaldava (se la carica era dirottata verso la resistenza!) niente, era assolutamente fredda. Alla fine (sempre per provare!) ho collegato una lampada a led da 5W direttamente al raddrizzatore e si illuminava piena, però ho notato una cosa (ditemi voi se è normale...) la tensione non superava i 12-15V, ma con il vento che tirava io pensavo che l'avrebbe fatta scoppiare, invece mentre a vuoto la tensione superava i 30V, sotto carico si manteneva intorno ai 15V a pieno carico (quasi un'ampere di assorbimento). E'normale? Io pensavo che un generatore da 600W sarebbe andato quasi a vuoto con una lampada da 5W, invece la tensione scendeva e si stabilizzava sui valori che vi ho detto. Non ci capisco più niente... Sono piuttosto demoralizzato. E' possibile che l'alternatore abbia problemi? Come già vi ho scritto la resistenza ohmica degli avvolgimenti del rotore era intorno ai 250/300 ohm, qualcuno ha idea se il valore potrebbe essere giusto? Oppure il problema è sul generatore? Ho scritto anche alla ditta che mi ha fornito il controllore e loro sono disposti a cambiarmelo senza problemi, ma a questo punto non sono nemmeno più sicuro di dove sia il malfunzionamento. GRAZIE PER TUTTO L'AIUTO CHE POTRETE DARMI. A presto.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 30/10/2018 18:09:09

resistenza degli avvolgimenti 300 ohm? sarebbe assurdamente alta.
con un solo ampere (30w) avresti una caduta di 300v.

come l'hai misurata la resistenza degli avvolgimenti?
hai contato giusto i decimali del tester?

 

bruno.m58
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 30/10/2018 18:50:52

Credo proprio che hai ragione, mi sembra di ricordare che il tester era a 200 fondo scala quindi non poteva essere 250 forse 25/30, comunque magari se riesco domani rifaccio la misura. Tanto per capire, a questo punto per le ovvie ragioni di caduta di potenziale che hai esposto dovrei aspettarmi di trovare un'impedenza di meno di una decina di ohm? Secondo te è possibile che l'alternatore possa essere difettoso? Inoltre io immagino (correggimi se sbaglio!) che se i tre avvolgimenti hanno + o - la stessa impedenza difficilmente possono essere tutti e tre ugualmente rovinati (?!?). Però mi rimane sempre il dubbio di questi cali di tensione a basso amperaggio che mi lascia interdetto. Grazie per la dritta, a presto.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 30/10/2018 20:51:22

CITAZIONE (bruno.m58, 30/10/2018 14:56:26 ) Discussione.php?215371&2#MSG16

Con il vento dei giorni scorsi staccando i fili dal regolatore la tensione schizzata abbondantemente oltre i 30 V, non appena li collegavo al regolatore la tensione non superava i 4V, nonostante le batterie fossero meno del 70% della carica.


Ciao Bruno.m58,quello che tu descrivi sopra è il normale funzionamento del regolatore,se lo stacchi ti trovi con una tensione molto alta,per mancanza di carico,quando lo ricolleghi la resistenza di zavorra ti limita la tensione ad un valore proporzionato al valore di resistenza e alla corrente prodotta.
Penso che il tuo problema nel verificare il corretto funzionamento sia legato alle batterie che disponi in questo senso: se il tuo generatore è da 600w supponiamo che ci sia un vento di 10 m/s dovresti produrre sui 350-450w ad una tensione di 12V avresti una corrente di carica verso le batterie di circa 35A.
Non conosco la batteria che tu utilizzi da quanti Ah ma supponiamo 200Ah le più comuni,mandando in batteria una corrente di 35A se la batteria è scarica e in ottime condizioni impiega molto tempo ad aumentare la sua tensione, mentre se la batteria è piccola(Ah) o vecchiottaFaccine/wheelchair.gif la tensione sale subito e non ti accorgi nemmeno della carica ti scambia subito sul freno.
Per fare una prova reale di funzionamento dovresti collegare un carico(inverter)da almeno 300-400w, in questo modo sei sicuro che la batteria ti va in scarica e puoi vedere il reale funzionamento anche con batterie con problemi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

bruno.m58
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 30/10/2018 22:21:15

Ciao Riccardo, si al momento ho due batterie da 120Ah, e nel momento che ho effettuato la prova che ti dicevo, erano meno del 70% della carica perché stavano alimentando un inverter da 3000W che mi alimenta una parte dell'impianto elettrico di casa. Ho sezionato l'impianto elettrico in maniera che mano a mano che aumento la potenza dell'impianto aumento anche il carico. Al momento dispongo di una produzione modesta che mi propongo di aumentare gradatamente, solamente 540W di pannelli e dovevano essere 600 di eolico...Il problema è che con il generatore eolico attaccato e le batterie sotto il 70% in costante calo il regolatore non dava segno di funzionare il led rosso "charge" era spento e la Ifan dava OA e ti assicuro che le pale vorticavano con il vento che tirava. Stavo pensando di comprare un ponte raddrizzatore trifase da 60A e collegarlo direttamente al generatore con un carico per provare, pensi che possa essere un'idea? Grazie di tutto, a presto.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 31/10/2018 20:38:10

ponte trifase e carico mi sembra una prova molto giusta.
come carico puoi usare un filo di ferro lungo alcuni metri.(avvolto a spirale su un'assicella)
spostando un coccodrillo in diversi punti del filo di ferro puoi variare il carico dell'alternatore . Più il filo di ferro è corto più il carico è alto.Quindi misurando V e A calcoli la potenza generata.
Però se c'è vento non dovresti mai tenere senza carico il generatore .Tienilo piuttosto in cortocircuito.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 31/10/2018 20:51:16

bruno.m58, tu pensi di avere un componente guasto e non sai quale!Si l'idea del raddrizzatore è buona ma ti costringe all'acquisto di un componente che poi non utilizzerai + ti basterebbero 6 diodi di potenza anche recuperati o 2 ponti monofasi .Un sistema per verificare se è tutto collegato bene e se funzionano le bobine è quello di mettere le 3 fasi di uscita del generatore in corto circuito,in questo modo la turbina deve rimanere quasi ferma o girare molto lentamente anche con vento forte.Il corto lo devi fare con pale ferme per non danneggiare niente e staccando il regolatore.
Per verificare il controller,puoi usare un alimentatore variabile o delle batterie in serie sul lato degli ingressi del 3 fasi.Puoi prendere due qualsiasi dei 3 morsetti mettendo in serie un fusibile per precauzione(nel caso fosse guasto) vedi schema dei diodi sotto



Immagine Allegata: ponte.PNG
 
ForumEA/T/ponte.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 31/10/2018 20:58:51

CITAZIONE (bruno.m58, 27/10/2018 13:51:03 ) Discussione.php?215371&1#MSG10

Tra parentesi ho controllato tramite l'ohmetro la resistenza degli avvolgimenti del generatore come mi avevate suggerito ieri: circa 250/300 ohm su tutti e tre i cavi. Grazie mille, mi metto al lavoro. A presto.


Anche in caso di errore di lettura della resistenza di fase, ammettendo che siano anche solo 25 o 30 ohm per fase sono tantissimi.

Nel mio generatore autocostruito una singola fase faceva circa 0,6 ohm di resistenza.

Considerando circa 40 metri di cavo + regolatore e perdite varie, al generatore avevo circa 1000w di picco e in batteria ne arrivavano circa 650W di picco. Il resto se ne andava in calore tra cavi regolatore e perdite all'interno delle batterie stesse.

Se a vuoto hai 30 volt e con un piccolo carico hai 15 volt con 1 ampere di assorbimento la perdita si aggira attorno al 50%



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 31/10/2018 23:10:13

rettifico il consiglio dato 2 post fa: invece di metri di filo di ferro è meglio una bella, vecchia, lampadina da 55w 12v.
così vedi subito se c'è produzione anche senza tester.
se hai produzione di 55w puoi aggiungere in parallelo una seconda lampadina per vedere se hai 110w...

con 3 lampadine puoi fare senza ponte.

 

Raffaele.C
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 17/01/2019 16:19:43

CITAZIONE (bruno.m58, 25/10/2018 11:21:02 ) Discussione.php?215371&1#MSG0

Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi sono iscritto proprio ora, per cui mi scuso in anticipo se pongo domande già trattate o poco attinenti; ma il mio problema è quello che ora vi espongo: mi sto divertendo ad installare un piccolo impianto domestico ibrido (fotovoltaico-eolico) ad accumulo. Per la parte solare non ho avuto particolari problemi, non così quando ho installato il mio generatore verticale Smart Wind 600 e relativo controller JW-MPPT600. Premesso che da quando l'ho installato per mia somma sfortuna ho avuto un periodo con pochissimo vento, (dal manuale il generatore dovrebbe cominciare a produrre oltre i 60 RPM) e al momento poche volte ho raggiunto questo valore e per poco tempo, io mi chiedevo per produrre energia utile il generatore deve avere un flusso di vento costante nel tempo, oppure può generare corrente anche istantaneamente appena raggiunta la soglia dei 60 giri. Perchè è capitato che mentre osservavo il controllore le pale hanno cominciato a ruotare con un buon ritmo (l'icona sul controllore ha cominciato a ruotare per indicare il buon funzionamento delle pale) però nonostante ciò il led rosso CHARGE che indica la carica della batteria rimaneva comunque spento. L'ultima cosa, ho costruito sperimentalmente un raddrizzatore a ponte trifase con una serie di diodi 1n4007 e un condensatore di livellamento solamente per vedere il voltaggio che l'alternatore produceva e mi ha sorpreso vedere che il voltaggio rimane sempre estremamente basso meno di 6V anche con una brezza che faceva girare bene il rotore, forse non a 60 RPM ma molto vicino.
Avete qualche suggerimento, qualche prova che posso fare per testare l'impianto. La mia preparazione elettronica è a livello prettamente scolastico ma me la cavo abbastanza bene, se potreste fornirmi qualche suggerimento per uscire da questa situazione ve ne sarei molto grato. Un saluto cordiale.


Buon giorno a tutti...
Sono nuovo del forum ho scoperto questo post facendo un po di ricerche...
Vengo subito al dunque nella speranza di riuscire a trovare qualche possibile soluzione...
Mi trovo ad avere la stessa configurazione di bruno.m58 ovvero:
un sistema eolico 12/24
un sistema solare 12/24
il controller JW-MPPTjw2460
due batterie da 12volt 100amp collegate in serie
sotto carico dei dispositivi da 24Volt
il mio problema è che non riesco a capire come impostare i parametri di questo dispositivo in quanto il sistema non ricarica le batterie.
Credo che sia un problema di impostazioni, mi chiedevo se qualcuno riusciva a darmi qualche consiglio.
grazie infinite

 