Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/03/2019 23:29:23

infatti penso che sia giusto

questo è un pannello che non soffre la stagnazione LINK

infatti il certificato dice 279º LINK



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 01:36:23

Esatto, ormai tutte le centrali di controllo eseguono la sequenza descritta come per la Steca, cercano di non far raggiungere la temperatura di stagnazione, ma se non vi è consumo di acqua prima o poi si raggiunge, io ho inserito un'ulteriore sicurezza, un termostato ad immersione tarato a 80°, se l'accumulo raggiunge 80° il termostato comanda un'elettrovalvola per alte temperature che scarica l'acqua calda che viene reintegrata con fredda dalla valvola regolatrice di pressione, certo si spreca un po' di acqua ma evito la stagnazione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 07:03:48


CITAZIONE

il termostato comanda un'elettrovalvola per alte temperature che scarica l'acqua calda che viene reintegrata con fredda dalla valvola regolatrice di pressione


acqua del boiler? o acqua del pannello?
non è chiaro

se dell'acquedotto al boiler, il riduttore di pressione quanto abbassa?

io ho l'acquedotto a 4,2 bar, dovrei abbassare la pressione....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 10:10:22

Termostato ed elettrovalvola sull'accumulo a pari altezza, circa 3/4 settato a 80° apre e in automatico richiama fredda dal regolatore in adduzione, pressione regolatrice accumulo 2 bar, l'acquedotto è sempre di più, si spera!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 11:39:39

non credo sia una buona soluzione

cioè, se ho capito bene, il boiler stratifica, hai 80º in cima al boiler e scarichi X litri
fino a n gradi ( quando chiude?) a 3/4 del boiler
ma gli 80º restano in cima



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 11:55:23

intendo dire, se devi raffreddarlo, non è meglio scaricarlo in alto, in cima?

presumo sia in verticale



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 12:13:06

poi non mi è chiaro perché nomini la valvola di sicurezza a scarico termico, con reintegro

puoi fare uno schema? non l'ho capito



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 16:13:06

Quando l'ho installato di default l'antistagnazione partiva a 70°, troppo alto, e spesso scaricava, ora parte a 60° e scarica 1 - 2 volte nei periodi più caldi, siamo in 2 e anche sprecando acqua calda c'è sempre abbondanza, l'anno scorso ho coperto il pannello con una vecchia zanzariera da gazebo e non ha mai scaricato pur mantenendo 65°/70°, tieni conto che il puffer scaldato dal serpentino solare, che è molto in basso, stratifica molto poco, se il sensore in cima ha 80° il piede non è meno di a 70°.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 16:22:21

Ecco, la valvola si chiude quando il termostato arriva circa a 75°
In verte il circuito di aiuto alla caldaia per il pavimento.
Il serpentino ACS è in cima al puffer ed è in serie fra acquedotto e caldaia.



Immagine Allegata: Puffer.jpg
 
ForumEA/T/Puffer_2.jpg



Modificato da Claudio - 03/03/2019, 16:26:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 17:06:52

ahhhh
è un puffer con acs istantanea
un puffer pipe in tank
non un boiler

ma allora potrebbe andare anche oltre 80º, in teoria, visto che non ha rivestimento.

allora va bene che scarichi a 3/4 perché sopra c'è la serpentina acs



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 18:21:44

Si da targa può arrivare a 90°, poi faccio il thè, i 300 litri sono stagnanti, solo massa di scambio.

Correzione 95°



Modificato da Claudio - 03/03/2019, 18:30:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 18:28:42

E'così

LINK



Immagine Allegata: Fiorini CMC-300.jpg
 
ForumEA/T/Fiorini CMC-300.jpg



Modificato da Claudio - 03/03/2019, 18:33:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Bano

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:123

Stato:



Inviato il: 04/03/2019 20:14:18

CITAZIONE (Biomass, 02/03/2019 19:29:49 ) Discussione.php?215587&1#MSG1

quindi non intendi per la sola acs ma per il riscaldamento?

hai riscaldamento a bassa temperatura?



No, ho un riscaldamento normale a termosifoni, per questo mi ha sconsigliato di usare il solare termico per il riscaldamento, dice che in inverno non riuscirei a realizzare quello che penso, e in estate invece mi ritroverei l'acqua a bollire.



---------------
Nitimur in vetinum, semper cupimusque negata.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 04/03/2019 20:23:22

esistono termosifoni a bassa temperatura.

ma se tu hai quelli classici, è tutto più complicato.
Certo abiti in un posto con tanto sole...

come detto nel video, oltre dicembre e gennaio che produce poco, hai 10 mesi di produzione significativa.

secondo me non è poco
due mesi la caldaia la fai avorare come al solito e poi per 5 mesi lavora poco. Poi per per 5 non lavora proprio



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Caruso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 08:08:02

CITAZIONE (Biomass, 04/03/2019 20:23:22 ) Discussione.php?215587&2#MSG29

Poi per per 5 non lavora proprio



Ti devo correggere,il riscaldamento (per le zone della Calabria al mare o che si affacciano )si accende non prima del 15 XI e si spegne dopo i primi di aprile,ovviamente questa non è una regola ma più o meno è così.



---------------
Per aspera ad Astra