| fabio_85
| Inviato il: 04/10/2020 13:51:45
|
Ok, ma il mio ventilatore è tachimetrico, almeno credo si chiami così, ha anche l'uscita sulla scheda per l'encoder!quindi se alimento il ventilatore, parte ugualmente?anche se non gli do una velocità?
Correggetemi se sbaglio, grazie | | | | fabio_85
| Inviato il: 04/10/2020 16:39:01
|
Eccomi, sto svolgendo le prove ventilatore fumi.
I valori riscontrati in assorbimento sono:
Spunto di partenza (max): 0,59A
Normale funzionamento: 0,24A
I dati di targa della ventola dicono 50hz 38watt e 0,22A.
Mi sembra quindi che possa essere ancora buono.
Non ho verificato il condensatore, ma in partenza funziona bene, quindi penso sia superfluo.
Voi che ne dite? | | | | lasalute
| Inviato il: 04/10/2020 20:05:51
|
Una buona prova potrebbe essere alimentare esternamente (con i 230V) il ventilatore fumi lasciando la tachimetrica collegata in scheda e leggere i giri sul pannello se la scheda funziona ( mi sembra di si).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | fabio_85
| Inviato il: 04/10/2020 20:31:48
|
CITAZIONE (lasalute, 04/10/2020 20:05:51 )
Una buona prova potrebbe essere alimentare esternamente (con i 230V) il ventilatore fumi lasciando la tachimetrica collegata in scheda e leggere i giri sul pannello se la scheda funziona ( mi sembra di si).
Ciao, purtroppo è impossibile, la scheda è totalmente disalimentata e con fusibile F1(220v) saltato.
Poi comunque non c'è una lettura del numero di giri del motore
Finché non saranno sostituiti i conponenti, la scheda è inutilizzabile!
| | | | lasalute
| Inviato il: 04/10/2020 21:32:45
|
Mi sembra strano a questo punto che sostituendo solo quei due componenti sia riutilizzabile, più facile che il chip centrale abbia riportato dei danni.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | fabio_85
| Inviato il: 04/10/2020 22:06:33
|
CITAZIONE (lasalute, 04/10/2020 21:32:45 )
Mi sembra strano a questo punto che sostituendo solo quei due componenti sia riutilizzabile, più facile che il chip centrale abbia riportato dei danni.
Il mio è solo un tentativo, perché mi da l'impressione di essere riparabile.
Soprattutto perché se così fosse, a fronte di una spesa minima dei componenti, avrei risparmiato 400€....quindi tentar non nuoce. | | | | lasalute
| Inviato il: 05/10/2020 07:34:41
|
Si quello si. In fin dei conti sono 4 punti di stagno e qualche euro di materiale.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | frenk1968
| Inviato il: 05/10/2020 10:19:47
|
buondi.
il VR3 "vdr da 471k" e in parallelo all'uscita alimentazione girofumi?
se e cosi probabile e la causa del problema.
come ha scritto bio cambia anche il triac e prova.
--------------- ricordati che devi morire. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
| | | | fabio_85
| Inviato il: 05/10/2020 11:09:30
|
Ho portato la scheda in riparazione ma hanno problemi a reperire i componenti!!!mi sembravano abbastanza comuni!!!
Ora mi chiedono per la resistenza, che risulta da 3.1 kohm da quanti watt è??!in piu 3.1 kohm non è un valore standard!!!!!
Il vdr10d471k sembra che non si trovi facilmente!!
Aiuto.....
Modificato da fabio_85 - 05/10/2020, 11:16:40
| | | | marcosnout
| Inviato il: 05/10/2020 11:34:45
|
CITAZIONE
Il vdr10d471k sembra che non si trovi facilmente!!
In Italia no, ma all'estero si...
LINK
LINK
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | fabio_85
| Inviato il: 05/10/2020 11:51:21
|
Si, il vdr direi che è trovabile, il vero problema ora è la resistenza da 3.1 kohm.
Si trova da 3 kohm o 3.3kohm....mi vorranno dire che era fatta apposta per quella scheda la resistenza da 3.1kohm?? | | | | marcosnout
| Inviato il: 05/10/2020 12:17:05
|
Mal che vada, per raggiungere il valore, se ne mettono 2 in serie...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | fabio_85
| Inviato il: 05/10/2020 12:27:59
|
CITAZIONE (marcosnout, 05/10/2020 12:17:05 )
Mal che vada, per raggiungere il valore, se ne mettono 2 in serie...
Si effettivamente si può fare immagino, una da 3k e in serie 100ohm! Il problema è che mi chiedeva da quanti watt fosse quella resistenza originale....e non ho idea! Si può calcolare direi...ma non ricordo come si fa! | | | | marcosnout
| Inviato il: 05/10/2020 14:15:26
|
CITAZIONE
Si può calcolare direi...ma non ricordo come si fa!
Lo si desume (empiricamente) dalle dimensioni della resistenza stessa, di seguito una tabella (indicativa!)
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 05/10/2020 15:26:47
|
Oppure, se fa parte di un circuito a 24 V, grossolanamente si potrebbe immaginare che al massimo potrebbe trovarsi a sopportare la piena tensione, anche se poco probabile...
In questo caso, al massimo 24 x 24 : 3100 = 24*24/3100=0,18W
Quelle da 1/4 di Watt (0,25W) sono le piu comuni, quindi con un valore resistivo abbastanza alto non dovrebbero sorgere grandi preoccupazioni.
Complimenti per la tabella a marcosnout | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|