| emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 23/12/2020 17:17:43
|
CITAZIONE (beppepore, 23/12/2020 17:00:18 )
Il mio è PF01500F cioè senza serpentina,solo accumulo per riscaldamento
curiosità perché ti sei fatto montare i tubi in zincato e non rame, lo zincato a temperatura oltre i 65 non va bene, ho ho cazziato l fabbrica della caldaia che alla domanda, perché vendete caldaie a oltre 4000 euro e nel retro si trovano tubi in ferro zincato? la loro risposta e stata bla bla ehh ci viene piu comodo etc, quando lo sanno anche i passeri la zincatura oltre i 65 e soggetta a disctacchi, nella vecchia norma uni:
"Le tubazioni di acciaio zincato non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura superiore a 60 °C e con durezza inferiore a 10 °F. Inoltre non devono essere mai precedute da tubazioni o serbatoi in rame.”
Nella nuova norma questo non c'e chissà perché forse era troppo scomodo per costruttori, sta di fatto che io la caldaia lo smembrata totalmente e rimasto solo il corpo caldaia ovviamente il cat e venditore sapevano con chi avevano a che fare e mi hanno dato carta bianca ho ricostruito tutto in rame e raccordi ottone. | | | | | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 17:55:28
|
I tuoi erano semplici tubi zincati che mettevano gia in passato per impianti acqua sia fredda che per riscaldamento,le giunzioni sono filettate, quelli che hanno messo a me (non l'ho deciso io ma l'installatore) sono lucidi,sembrano acciano inox, le giunture non sono filettate , penso che all'interno abbiano delle guarnizioni e sono come pressate, all'esterno hanno la coibentazione,faccio una foto da vicino per rendere bene l'idea...
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 18:12:15
|
...
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 23/12/2020 18:13:24
|
CITAZIONE (beppepore, 23/12/2020 17:55:28 )
I tuoi erano semplici tubi zincati che mettevano gia in passato per impianti acqua sia fredda che per riscaldamento,le giunzioni sono filettate, quelli che hanno messo a me (non l'ho deciso io ma l'installatore) sono lucidi,sembrano acciano inox, le giunture non sono filettate , penso che all'interno abbiano delle guarnizioni e sono come pressate, all'esterno hanno la coibentazione,faccio una foto da vicino per rendere bene l'idea...
all'interno della caldaia i tubi come sono? io quello che ho trovato era zincato? quelli che ti ha messo l'idraulico vanno bene sono inox al carbonio con raccordo a pressare.
Modificato da emocabras - 23/12/2020, 18:22:52
| | | | emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 23/12/2020 18:21:30
|
molto artigianale ma consideriamo che un modulo acs con gestione elettronica pompa costa 800-1000 euro
qui c'e scambiatore a piastre da 50kw in rame saldobrasato
miscelatrice entrata scambiatore per limitare temperatura a 60° (calcare lato acs)
miscelatrice in uscita per acs
flussostato attacco scambiatore.
l'acqua entra a 50 gradi ed esce a una temperatura compresa tra i 25 gradi per salvaguardare la stratificazione del puffer
totale spesa
55 euro scambiatore pacetti bv 15/40
138 euro circolatore wilo para stg pwm 15/8
35 euro caleffi flussostato
10 euro arduino che gestisce in pwm la velocità della pompa scambiatore
6 euro lettore di flusso in input ad arduino
6 euro sensore tempertura input per arduino
e tutto in spazzi ristretti ma la mia sala termica e piccola e non volevo occupare tutto lo spazio per il riscaldamento
il mio puffer non ha serpentine ne altra boiata del genere in estate chiudo valvole caldaia e apro valvole pannello solare il generatore d'estate sono i pannelli solari dove circola h20 tecnica del puffer, lo scambiatore fa acs come durante la stagione estiva. per il solare uso una sorel stdc
Modificato da emocabras - 23/12/2020, 18:30:35
| | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 18:23:39
|
All'interno non so, non mi sono messo a smontare per vedere ma da quel poco che esce fuori sembrano zincati....
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 23/12/2020 18:29:21
|
CITAZIONE (beppepore, 23/12/2020 18:23:39 )
All'interno non so, non mi sono messo a smontare per vedere ma da quel poco che esce fuori sembrano zincati....
si come i miei maledetti ci fanno pagare le caldaie un sacco si soldi e continuano a mettere internamente alle caldaie tubi zincati, e risaputo la zincatura 60° 65 e inizia a deteriorare, nelle vecchia uni proibivano l'istallazione dei tubi zincati negli impianti di riscaldamento, poi nella nuova hanno eliminato forse a più di qualcuno non andava bene, solita italia. | | | | | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 18:53:50
|
I tubi che vedi in foto sono mandata e ritorno da 1 pollice, per l'acs non so se è predisposta o è un opzionale da pagare a parte, devo vedere sul manuale
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 23/12/2020 20:12:12
|
CITAZIONE (beppepore, 23/12/2020 18:53:50 )
I tubi che vedi in foto sono mandata e ritorno da 1 pollice, per l'acs non so se è predisposta o è un opzionale da pagare a parte, devo vedere sul manuale
Lo vedi subito, del tuo modello ci sono due versioni uno con deviatrice e uscita entrata 1/2 per acs e uno senza deviatrice ne connessioni 1/2, guarda dietro se vedi attacchi 1/2 hai la possibilità di collegare un boiler. | | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 23:50:35
|
.
CENTER][/CENTER]
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | beppepore
| Inviato il: 23/12/2020 23:54:23
|
.
CENTER][/CENTER]
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | beppepore
| Inviato il: 24/12/2020 00:18:58
|
.
CENTER][/CENTER]
--------------- Non sono un tecnico,pero' mi arrangio
| | | | emocabras
Watt Gruppo:Utente Messaggi:47
Stato:
| Inviato il: 24/12/2020 02:15:37
|
Come leggi le variabili sono tante;
hai un parametro pr 50 che a prescindere temp impostata a 80° se non l'hanno cambiato modula, questo e a prescindere da ogni cosa.
hai un parametro pr 143 che a prescindere a 85 gradi la caldaia si spegne come ti dicevo 90° mi sembravano un po' tantini.
hai il parametro 152 ovverossia delta t inizio modulazione prima di raggiungere set h2o da manuale pare sia 10 gradi quindi se hai impostato 70 gradi come set lei a 60 inizia a modulare
hai il parametro pr 43 che è quello che attualmente ti spegne e riaccende la caldaia da manuale 5 gradi.
vi è anche pr46 isteresi sonda ambiente per on/off ma non e' il tuo caso hai detto che in caldaia non c'è collegato nulla ne sonda ambiente ne puffer.
non solo hai pure pr 44 ovverosia se superi la temperatura impostata h2o + 5 gradi ( pr 43) per 10 minuti si spegne e presumo che come scende di 5° gradi sotto temp h2o impostata riparte; ricapitolando temperatura impostata + isteresi (pr43) + 10 minuti si spegne; temperatura impostata - isteresi (pr43) si riaccende, da manuale isteresi pare sia 5°.
vedendo pag 36 pare che la tua elettronica sia predisposta per sonda boiler e puffer, ma mi pare che tu non abbia ne valvola a tre vie ne attacchi boiler i quali dovrebbero essere posti sopra fianco attacchi riscaldamento.
però molto probabile hai la predisposizione in centralina per sonta puffer pt 100 o pt 1000, allega le altre pagine manuali con i vari sistemi di impianto + panoramica centralina etc.
Modificato da emocabras - 24/12/2020, 02:18:48
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|