Supporto per configurazione impianto fotovoltaico off grid
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 07:21:25

io con meno dei tuoi pannelli, 4 anni fa, ci facevo andare 200wh costanti dal tramonto al mattino. non coprivo i costi della bolletta ma abbassavo i consumi fissi (che sono quelli che ti fanno più kwh a fine mese)

però ripeto avevo quasi il doppio delle tue batterie.



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 09:02:59

@ fantastico il toto da enel è una chimera x tutti solo con fv con 8 pannelli senza pesare troppo in costi arrivavi a 2.5kw (60 celle 320)e un banco life da 200a ora visto che sono "nuove" provere a venderle le tue batt aggiungere 2 pannelli e sentire claudio se 200a di litio li puoi gestire (credo di si) hai un ibrido anche se staccano non succede nulla

ps. @ emuland ho ritrovato finalmente una ricerca seria sulla carica delle litio e conferma da 3.4 a 3.65 cambia pochissimo sia in tempo ce in capacità 3% circa
anzi se hanno poco cobalto molte danno 99% di soc a 3.4



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3458

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 09:56:54

Salve a tutti, stamane devo essere sceso dal letto col piede sbagliato... Sono un tantino nervoso...
Seguo sempre con molta attenzione tutte le vostre esperienze e purtroppo constato che nonostante i prezzi del FotoVoltaico si siano abbassati di molto, il RISPARMIO resta sempre una chimera.
Ho notato che, soprattutto per chi non è completamente in "Isola" l'obbiettivo resta sempre avere un accumulo per gli utilizzi "Notturni".
Mentre gli utenti che come me utilizzano le tariffe "Biorarie" hanno sempre la fissa di consumare più in F2-F3 (notte e festivi) che nel resto della giornata.

Il tutto è partito dall'idea che mi è frullata in testa di "consigliare" a chi usa gli Accumulatori, di ricaricarli di notte (F2-F3) per "Prelevare" di giorno (F1). Questo, semprechè non abbiano così tanti pannelli da soddisfare il consumo in F1 e ne avanzi in più.

L'idea era di massimizzare il consumo in fascia "Ridotta" (F2-F3)!

Allora che faccio? Carta e penna e un paio di conteggi... 0,083110 €/kWh in F1 e 0,068270 €/kWh in F2-F3 per cui si risparmiano 0,01484 €/kWh...

Perbacco!!! Prendo l'ultima bolletta e vedo su i 756 kWh di F1 quale sarebbe il risparmio 756*0,01484= 11,21904€ su un totale di 291,62€ sono 3,8%...
Però mi addentro un pochino nei calcoli e mi rendo conto in breve che il risparmio viene applicato SOLTANTO sulla quota relativa "Spesa per la materia energia".Faccine/wallbash.gif

Guardando anche la grafica delle ripartizioni di spesa, mi accorgo anche che è meno di metà della spesa totate e inoltre avendo io usato i consumi in fascia F2-F3 per il 50% diventa UN QUARTO del totale!!!

Ricalcolo il tutto e alla fine scopro che se consumassi tutto di notte risparmierei ben 4,92€ in un Bimestre, 8 Centesimi al giorno!!!

Pensando a tutte le acrobazie che faccio per fare economia mi sale un'ira quasi incontenibile Faccine/censored2.gif Faccine/censored2.gif Faccine/censored2.gif

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/RisparmioF2-F3.jpg



Modificato da lupocattivo - 01/04/2021, 12:34:12
 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 11:02:58

approffittiamo della ferocia del lupo mi pare che il costo più basso a kw nel 2020 sia 3,7 $ da fv il migliore di sempre molto inferiore a gas o altro ora come possiamo pagarlo 0,24 o meno??



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5031

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 15:37:09

Piccolo OT,
4 giorni che sono in isola 14kw risparmiati!! evviva la bella stagioneee...



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 15:44:36

orso ma quanto poco consumi!!!
per una volta mi sento"grande" dal 7/3 330kw (in isola dal 20-02)



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 15:45:57

Forse abbiamo perso di vista cosa possono fare questi inverter.

Non è obbligatorio scaricare le batterie di notte, basta impostare Solar First e il nostro inverter funzionerà solo se i pannelli producono, in autoconsumo e con ausilio delle batterie se il FV non è sufficiente, mentre di notte va in bypass sfruttando F3 ma senza ricaricare, che è uno spreco assurdo.

Quindi vorrà dire che di giorno si va a gratis mentre di notte si sfrutta F3, funzionerà quasi al pari di un SSP ma senza immettere il surplus se c'è ma con pochi pannelli dubito ci sia.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 15:56:18

Marzo, in rosso il prelievo da Enel, il giallo autoconsumo più ricarica, in verde prelievo da batterie ormai alla fine, in grigio perdita connessione con l'inverter.



Immagine Allegata: ultima.jpg
 
ForumEA/U/ultima_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5031

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 17:05:57

CITAZIONE (river, 01/04/2021 15:44:36 ) Discussione.php?216371&11#MSG164

orso ma quanto poco consumi!!!
per una volta mi sento"grande" dal 7/3 330kw (in isola dal 20-02):)


in effetti in questo periodo stò consumando poco, e stò alimentando casa di mia madre che per assurdo ha più aggeggi che assorbono rispetto a casa mia, 1 freezer classe A++, un piccolo frigorifero, pompa ricircolo solare acs, tv, pc e lampade a led da 7w, e a random un forno a microonde da 1100W..

D'inverno i consumi si aggirano in torno 180kw al mese, e nella bella stagione penso ma devo verificare circa 100-110kw al mese..



Modificato da OrsoMario - 01/04/2021, 21:40:42


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5031

Stato:



Inviato il: 01/04/2021 17:13:35

CITAZIONE (Claudio, 01/04/2021 15:45:57 ) Discussione.php?216371&11#MSG165

Forse abbiamo perso di vista cosa possono fare questi inverter.

Non è obbligatorio scaricare le batterie di notte, basta impostare Solar First e il nostro inverter funzionerà solo se i pannelli producono, in autoconsumo e con ausilio delle batterie se il FV non è sufficiente, mentre di notte va in bypass sfruttando F3 ma senza ricaricare, che è uno spreco assurdo.

Quindi vorrà dire che di giorno si va a gratis mentre di notte si sfrutta F3, funzionerà quasi al pari di un SSP ma senza immettere il surplus se c'è ma con pochi pannelli dubito ci sia.


Si vero,
io questo inverno ho utilizzato solo di giorno l'impianto per impossibilità di ricarica del banco (pochi pannelli) diciamo che da metà ottobre a metà marzo, viaggio solo di giorno,
ora stò sfruttando un pò il banco con scariche in torno al 30-35% perchè ho notato che se non lo faccio lavorare perde efficenza, e in più con i consumi irrisori che ho, rimanendo in isola h24 riesco a vedere un minimo di risparmio in bolletta, "anche se chiamarlo risparmio con quello che ho speso e proprio un parolone"...

Più che altro volevo godermi questo momento di distacco da enel il più possibile Faccine/partytime2.gif Faccine/emoticons_funny_6.gif



Modificato da OrsoMario - 01/04/2021, 21:43:17


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/09/2021 21:17:46

Ciao ragazzi, volendo affiancare al mio inverter Easunpower 3.2 un buon regolatore di carica per consentirgli la gestione esclusiva per la carica delle batterie quale mi consigliate? Cosa ne pensate dei Victron? Quale modello andrebbe bene? Ho notato che sono disponibili in diversi modelli (es 75/15 - 100/20, ecc). Il mio impianto è formato da 6 pannelli 280W 24V poli e n. 4 batterie 260Ah 6V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 20/09/2021 10:35:04

Hai un totale di 1680W pannelli che a 24V possono essere 70A, nessuno dei due modelli regge tutti quei pannelli.

Ti serve almeno il 250/70, collegando i pannelli in due stringhe da 3.

A mio avviso i Vicrtron sono un po' fuori mercato, 600€ e poi devi aggiungere anche il costo pannello di controllo altri 72€.

Io mi orienterei su questo LINK che è un MppSolar rimarcato, è il medesimo regolatore che era all'interno del PIP4048MS fino al 2015 è un 60A quindi 1500W a 24V ma ci puoi collegare anche 1680W perché quando arriva a 60A oltre non va, si limita da solo e costa decisamente meno del Victron e non serve display aggiuntivo per la gestione.

A 48V regge 3000W ma io gli avevo collegato 5750W di pannelli mai avuto problemi si fermava a 60A e oltre non andava.



Modificato da Claudio - 20/09/2021, 11:05:54


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 23/09/2021 12:31:12

Grazie Claudio, ho letto la scheda tecnica del regolatore e mi sembra un buon prodotto. In effetti costa molto meno dei Victron. Probabilmente i Victron costicchiano per via del marchio.... A tuo avviso un regolatore di carica dedicato gestisce meglio la funzione di carica/mantenimento delle batterie rispetto ad un inverter con regolatore incluso?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15119

Stato:



Inviato il: 23/09/2021 14:01:23

Non saprei dire, il mio PIP4048MS con quel regolatore integrato ha funzionato benissimo per 7 anni processando più di 30 Mega Watt, cambiato con un ZCS HYD6000 solo per sfizio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 17/01/2022 08:59:18

Sto valutando di affiancare un regolatore Genius MPPT 60A al mio impianto FV. Opinioni? E' un prodotto valido? E' dotato di interfaccia bluetooth o wifi per controllo da remoto?

 