Se sei già registrato           oppure    

Orario: 05/05/2024 16:34:33  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (15)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    (Ultimo Msg)


inverter ibrido ISolar SMX II 5,6KW, installazione con accumolo PYLONTECH US2000C
FinePagina

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 19:21:35

OK allora risolto, ho collegato tutto perchè come avete detto si
poteva fare , è così , grazie.
Configurazione 9 pannelli da 405W con ISC 12,34A

Sembra che ora funzioni tutto una informazione che però non trovo da nessuna parte, mi sfugge, l'inverter è connesso da App sul telefono, SmartESS, ma non è possibile comandarlo e monitorarlo da Software sul Computer?
Se è possibile mi indicate cortesemente un link dove poterlo scaricare? Grazie

PS neanche a me senza batterie funziona, con le batterie è tutto OK ma non sono stato a perderci molto tempo

 

vinc3nzo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 20:51:53

Salve Ragazzi uno domanda su questo tipo di inverter c'è la possibilità di disattivare il bypass? cioè quando finisce la batteria non prelevare da enel?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4990

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 21:13:17

Si basta non connettere Enel nella linea IN dell'inverter, o montare un magnetotermico bipolare nella linea IN e mantenere sganciata la linea..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 01:23:56

CITAZIONE (vinc3nzo, 19/11/2022 20:51:53 ) Discussione.php?216941&4#MSG49

Salve Ragazzi uno domanda su questo tipo di inverter c'è la possibilità di disattivare il bypass? cioè quando finisce la batteria non prelevare da enel?

io lo faccio con un'interruttore smart da 63A di sonoff , comandato da wi-fi e gestito tutto da Home Assistant.

intanto ho lavorato finora alla ricerca del software del inverter ibrido ISolar SMX II 5,6KW
ed ho scoperto che gestisce anche il Seplos e che entrambi saranno gestibili da HomeAssistant.

Intanto ho notato che non ha a bordo il solito software dell'mpp-solar e quindi non è gestito da watch-power, ma da un software cinese di altra casa produttrice ed è già predisposto per dialogare con il Seplos in RS485.
vi lascio una piccola anticipazione per la gestione delle batterie litio e di tutti i parametri dell'inverter che saranno comandati da remoto ove previsto.
Sarà necessario riscrivere puntualmente in esadecimale tutti i comandi da inviare e leggere , ancora qualche giorno e sarà pronto per tutti, ovviamente gratuitamente com'è nel mio stile e sarà pubblicato su github e pastbin.
Per ora solo qualche test che ha avuto esito positivo, ovviamente tutto gira sul raspberry e quindi facilmente trasferibile anche su computer:

pi@raspyEasun:~/Hybrid-Inverter-Monitor/src $ nano inverter-monitor.py
pi@raspyEasun:~/Hybrid-Inverter-Monitor/src $ python3 inverter-monitor.py
battery_voltage
name = battery_voltage, value = 51.8
battery_current
name = battery_current, value = 11
load_dc_current
name = load_dc_current, value = 0
battery_charge_power
name = battery_charge_power, value = 0
battery_soc
name = battery_soc, value = 30
battery_max_charge_current
name = battery_max_charge_current, value = 0.4
solar_voltage
name = solar_voltage, value = 0
solar_amps
name = solar_amps, value = 0
solar_watts
name = solar_watts, value = 0
pv_battery_charge_current
name = pv_battery_charge_current, value = 0
grid_voltage
name = grid_voltage, value = 0
grid_input_current
name = grid_input_current, value = 0
grid_battery_charge_current
name = grid_battery_charge_current, value = 0
grid_frequency
name = grid_frequency, value = 0
inverter_voltage
name = inverter_voltage, value = 230
inverter_current
name = inverter_current, value = 1.6
inverter_frequency
name = inverter_frequency, value = 49.99
temp_dc
name = temp_dc, value = 37.5
temp_ac
name = temp_ac, value = 53.5
temp_tr
name = temp_tr, value = 49.9

Per ora i primi 19 parametri rispondono alla perfezione e il metodo di comunicazione sarà la porta RS485 in wifi con 18 euro di spesa. con "M5Stack Atom Rs485"

Ora quest'inverter mi è diventato veramente simpatico!

Command format
(RegisterAddress, NumberOfDecimals, FunctionCode, Signed) => (0x0216, 1, 3, True)

#1 Battery Voltage
#2 Battery Current (Charge/Discharge)
#3 Battery Charge Power
#4 Battery SoC
#5 Battery Max Charge Current

#6 PV Input Voltage
#7 PV Input Current
#8 PV Input Power
#9 PV Charge Current

#10 Grid Voltage
#11 Grid Input Current
#12 Grid Charge Current
#13 Grid Frequency
#14 Grid Charge Max Current

#15 Inverter Voltage
#16 Inverter Output Current
#17 Inverter Output Frequency
#18 Inverter Output Power

#18 Temp A
#19 Temp B

Ovviamente parte del lavoro l'ho trovato scritto come al solito da qualche utente straniero che gentilmente ha svolto la parte più importante della ricerca ma quella seguente completerà la gestione delle batterie sia Pylontech che che di altre marche.



Modificato da dolam - 20/11/2022, 01:35:03
 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 21/11/2022 19:26:01

CITAZIONE (tuonobianco, 15/08/2022 01:06:58 ) Discussione.php?216941&3#MSG36

CITAZIONE (Mi112, 13/08/2022 04:11:28 ) Discussione.php?216941&3#MSG34
Salve mi vorrei collegate a questo post perché ho installato quanto inverter prima avevo un axpert 3 kw ma era piccolo e ho preso questo da 5.6 al momento lo sto usando senza batterie , però il pv non alimenta mai i carichi miscelando la corrente con quella della rete , ho parlato con il venditore e l’assiste easunpower ( dalla Cina ) in remoto mi hanno controllato l’inverter aggiornando il firmware ma non hanno risolto il problema, per me servono le batterie per far lavorare anche il fotovoltaico,loro dicono di no , cosa ne pensate


Non occorre la batteria- ha la funzione di carico misto: quando la batteria non è collegata, l'energia fotovoltaica e quella commerciale possono fornire energia al carico contemporaneamente (se non è presente la batteria, è necessario collegare l'alimentazione commerciale)

Mi collego a questo post anch'io il mio inverter non riesce a miscelare FV e corrente di rete e oltretutto il parametro 4, quello del ByPass non è modificabile dal valore 49.2V ( peraltro di default dovrebbe essere 44V ) :
avete qualche suggerimento da dare?
in pratica così funziona solo da inverter per l'accumulo non posso sfruttare FV + rete per caricare la macchina ad esempio.

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 27/11/2022 09:51:31

vedo che continuo a non essere degno di risposta, comunque ho risolto da solo scrivendo ad EASUN ed installando il Firmware 6.35, ora sembra funzionare anche se aspetto l'invio delle piccole modifiche che avranno apportato alla comunicazione CanBus perchè alcuni comandi che prima prendeva da remoto sulla porta RS 485 ora non ci sono , sicuramente hanno cambiato i codici esadecimali.
Comunque dopo 11 anni di esperienza con SSP posso confermare che senza la domotica di gestione un impianto FV in isola o no perde il 50% delle possibilità di sfruttamento dell'energia, peccato che qui non ne vogliate parlare, mi spiace molto per questo vostro rifiuto al dialogo dove ognuno potrebbe metterci del suo e dare un contributo , ma va bene così.
Comunque ho cambiato il Firmware in 6.35 e il file .bin si chiama proprio mix-load.
Appena tutti i comandi saranno disponibili sarà tutto su GitHub con i vari codici da inserire.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 27/11/2022 14:05:14

Mi sembra che si sia parlato già di domotica in qualche post



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

vinc3nzo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 28/11/2022 21:22:20

CITAZIONE (dolam, 27/11/2022 14:05:14 ) Discussione.php?216941&4#MSG53

vedo che continuo a non essere degno di risposta, comunque ho risolto da solo scrivendo ad EASUN ed installando il Firmware 6.35, ora sembra funzionare anche se aspetto l'invio delle piccole modifiche che avranno apportato alla comunicazione CanBus perchè alcuni comandi che prima prendeva da remoto sulla porta RS 485 ora non ci sono , sicuramente hanno cambiato i codici esadecimali.
Comunque dopo 11 anni di esperienza con SSP posso confermare che senza la domotica di gestione un impianto FV in isola o no perde il 50% delle possibilità di sfruttamento dell'energia, peccato che qui non ne vogliate parlare, mi spiace molto per questo vostro rifiuto al dialogo dove ognuno potrebbe metterci del suo e dare un contributo , ma va bene così.
Comunque ho cambiato il Firmware in 6.35 e il file .bin si chiama proprio mix-load.
Appena tutti i comandi saranno disponibili sarà tutto su GitHub con i vari codici da inserire.



Ma alla fine con quale programma da pc e smartphone lo gestisci?

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 02/12/2022 09:07:23

Vincenzo per gestire i comandi, tutti, da remoto c'è un solo modo, inserire un'interfaccia rs485 modbus che dialoghi con l'inverter e che sia ingrato di dare i comandi , remoti, all'inverter stesso.
i loro due software di gestione DessMonitor e iPowerNt non consentono tutte le gestioni, in teoria iPowerNt dovrebbe farlo ma dopo avermi permesso di aggiornare il Firmware ora non è più funzionante nemmeno esso, il che significa che probabile riscontri le stesse variazioni che riscontro nello script da noi creato per la gestione remota.
Con un amico informatico abbiamo fatto uno script gestito da un ESP32 con EspHome che consente di modificare i parametri a distanza , quindi anche da una qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, in modo da settare l'inverter secondo le tue esigenze del momento. Funziona a meraviglia , solo che dopo l'aggiornamento alla 6.35 dev'essere cambiato qualche parametro , in lettura, che non mi consente di avere il corretto riscontro sul telefono/computer del comando dato.
Mi spiego meglio: se imposto ricarica massima da fotovoltaico 30A, il comando parte e viene impostato correttamente sull'inverter ma non mi si aggiorna sull'interfaccia, ovvero non mi comunica correttamente la risposta anche se in realtà lui esegue in maniera puntuale.
Sicuramente hanno cambiato il valore esadecimale di restituzione, per farmi capire meglio, lui restituisce un parametro , ad esempio uno di questi che pubblico sotto o hanno cambiato il valore di riferimento o l'indirizzo modbus,ma più probabile il riferimento ( potrebbe non essere più 500= 50A ad esempio ma è un altro valore).
Ho scritto ad Easun per avere un'informazione corretta sui nuovi parametri ( prima della 6.35 funzionava correttamente sia l'invio del comando che la risposta del corretto settaggio) ma al momento non mi hanno ancora comunicato nulla ma dubito abbiano capito cosa chiedevo.
Di seguito c'è l'esempio dello script di controllo.
La 6.35 l'ho installata perchè il mio inverter aveva il parametro di by-pass, da FV ad aggiunta energia da rete , bloccato a 49.2V, ora è settabile da 44 a 52V, come correttamente riportato sul manuale. ( questa è comunque una stupidaggine perchè in realtà la corrente del FV non si cumulerà mai con quella della rete se non a batteria evidentemente scarica , ovvero questo inverter privilegia mischiare prima FV + Batteria, quando c'è un carico pesante, con il risultato, per me che ho l'auto elettrica che quando gli dico di caricare a 4KW lui prende da FV la produzione del momento ed aggiunge l'energia mancante prelevandola dalla batteria se questa è sopra 52V ma così facendo in realtà in inverno tende a farmi avere sempre la batteria scarica , è una cosa molto sciocca fissare il by-pass a 52V dovrebbe essere settabile fino a 54V.

- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: easun
id: mains_charge_current_limit
name: "Ampere Carica in AC"
address: 0xE205
value_type: U_WORD
optionsmap:
"0": 0
"5": 50
"10": 100
"15": 150
"20": 200
"25": 250
"30": 300
"35": 350
"40": 400
"45": 450
"50": 500
"55": 550
"60": 600

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 02/12/2022 09:28:00

[quote=emuland, 27/11/2022 14:05:14 Mi sembra che si sia parlato già di domotica in qualche post[/quote]

Si corretto, infatti ho smesso di parlarne perchè qui noto una forte avversione a questo tema ma senza la gestione domotica il FV serve a molto poco se si vuole sfruttarlo al massimo del suo potenziale, solo automatismi di interconnessione tra produzione e consumi rende veramente utile usare la produzione anche nei periodi meno adatti com'è appunto l'inverno.
Le batterie , come sai molto meglio di me, in inverno si caricano poco e se hai una casa energivora ci vorranno 10 pylontech per soddisfarne le esigenze minime e un FV di adeguata grandezza per poterle ricaricare.

Il mio attuale impianto ad isola, creato per un'eventuale emergenza energetica che spero non ci sarà, è di soli 4KW ma questo inverter Easun non mi sembra abbia un'intelligenza gestionale adeguata, almeno per le mie esigenze e la domotica farà più di quello che sa fare lui ma ho bisogno che torni a funzionare la comunicazione come faceva prima del firmware 6.35

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:469

Stato:



Inviato il: 05/12/2022 09:18:11

Buongiono
Mi collego a questo post anch'io il mio inverter smx-3.6kw non riesce a miscelare FV e corrente di rete io lo preso da 2 settimane,avete risolto i problema??



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 05/12/2022 09:34:41

CITAZIONE (Elettrico, 05/12/2022 09:18:11 ) Discussione.php?216941&4#MSG58

Buongiono
Mi collego a questo post anch'io il mio inverter smx-3.6kw non riesce a miscelare FV e corrente di rete ?


Non lo so ancora ma credo non lo faccia proprio, a me hanno inviato il firmware 6.35 che è denominato proprio mix-load , letteralmente "Carico Misto" ma non riesco a provarlo con queste poche giornate di sole.
La mattina appena posso ricarico e la batteria litio come sappiamo se ha 16 celle è sempre sopra i 52V che è il valore minimo sotto il quale lui passerebbe ad alimentare il carico non da FV + Batteria ma da FV + Grid ma ho la sensazione che in realtà non alimenti il carico mischiando FV + rete per cui appena finisce questa maledetta guerra lo elimino e lo passo sotto GSE, almeno non perderò l'enorme produzione che potrò avere remunerata ai prezzi di mercato , anzi quasi certamente porterò a 6kWp l'impianto, del resto devo acquistare solo un inverter vero in CEI - 021 e fare la pratica GSE.

 

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:48

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 08:49:43

Buongiorno a tutti.
Anchio ho un Smx II da 5.6kw conprato a fine agosto.
Anzitutto ho notato anch io che il parametro 4 ha dei limiti diversi da quelli indicati dal manuale (come anche aaltri parametri)
Dopo varie prove ho scoperto che il parametro 4 infatti dipende dal parametro 14 piu 0.4V. Per cui per aumentarlo va prima aumentato il 14. Poi si puo rimettere in basso il 14 ed il 4 viene mantenuto.. Questo vale anche per il 5 che dipende dal 35.

Certo qualche baco c è!



---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:48

Stato:



Inviato il: 11/12/2022 08:56:36

Ora che le giornate si sono accorciate ho notato questo.
Quando l inverter è in bypass comunque viene assorbita una piccola corrente dalla batteria circa 0.4A. Quando c è poco sole e l inverter rimane in bypass per molto tempo il bms della batteria sgancia la stessa per evitare tensione troppo bassa. In questo frangente la tensione batteria letta dall inverter cala fino a zero in qualche secondo (tempo di scarica condensatori). Quamdo raggiunge circa 10 volt il bypass si disattiva spegnendo l uscita per circa 1 sec per poi richiudersi. In seguito l inverter passa in modalita attivazione batteria facendo una ricarica a 50V per circa 15 sec (corrente verso batteria di circa 5A) in seguito la carica si spegne ma essendo il bms in protezione la tensione letta scende nuovamente ed il ciclo si ripete all infinito.. Non capisco se questo fatto dipende da qualche parametro..succede anche a voi? e se si come si puo risolvere? Il firmware piu recente puo risolvere? Inoltre il firmware piu recente modifica effettivamente la mappatura modbus come ho letto da qualcuno?
Grazie



Modificato da Ridiculouslab - 11/12/2022, 09:01:00


---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 12/12/2022 10:12:53

CITAZIONE (Ridiculouslab, 11/12/2022 08:56:36 ) Discussione.php?216941&4#MSG61

.................. Non capisco se questo fatto dipende da qualche parametro..succede anche a voi? e se si come si puo risolvere? Il firmware piu recente puo risolvere? Inoltre il firmware piu recente modifica effettivamente la mappatura modbus come ho letto da qualcuno?
Grazie


Non ho notato quello che dici perchè ce l'ho da qualche mese ed ho installato la 6.35 da subito, di sicuro quest'inverter funziona molto diversamente da come descritto e potresti anche avere ragione , proverò a verificare.
Che versione firmware utilizzi?

Comunque a me è successo che con le batterie scariche non è passato alla rete, semplicemente "ha spento la sezione di casa su cui lo sto sperimentando " .
In realtà non lo utilizzo, l'ho preso per gestire eventuali emergenze senza corrente dalla rete se mai dovessero esserci , quindi prendi con le pinze ciò che ti dico .
Con parametro 4 settato a 52V ha finalmente mischiato la corrente del FV con la rete ma l'ha fatto così:
stavo caricando la mia auto prelevando 3KW dalla rete e il suo FV provvedeva nel frattempo a caricare la batteria che era sotto i 52V.
La ricarica, prelevando dalla rete, è proseguita anche quando la batteria nel frattempo era risalita oltre i 52V che avevo impostato come valore di bypass.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (15)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum