Problema pompa solare termico, La pompa non sempre fa circolare l'acqua
FinePagina

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 30/09/2023 13:09:54

Buongiorno,
ho un impianto solare termico di 5 mq piani (non tubolari sottovuoto) ed un serbatoio di 300 litri montato circa 8 anni fa.
Prima l'impianto aveva una pompa inverter e regolava la velocità di circolazione in base alla differenza di temperatura tra l'acqua sui pannelli e quella nel sebatoio. Successivamente ho dovuto sostituirla e mi è stata montata una pompa immergas non inverter (allego foto). Quando sul tetto la temperatura dell'acqua supera i 60-70 gradi l'acqua non circola più anche se la pompa continua a funzionare. Premesso che sono ignorante in materia, secondo voi il problema potrebbe essere la pompa sottodimensionata? la pressione nel circuito è troppo alta? potrebbe esserci aria nel circuito?

Fornisco ulteriori dati che potrebbero esser utili per capirne di più:
la pressione nel circuito a riposo è circa 3 atm di notte (a riposo) e di poco oltre 3 atm di giorno (comunque meno di 3,5). L'altezza che c'è tra il boiler ed i pannelli è di circa 8 metri



Modificato da The Battery - 30/09/2023, 14:00:23
 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 30/09/2023 15:02:08

Allego foto della pompa (circolatore) attualmente in uso



Immagine Allegata: foto pompa solare.jpeg
 
ForumEA/V/foto pompa solare.jpeg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 30/09/2023 15:20:36

Ciao The Battery, la pressione 2 o 3 BAR del circuito non influisce nel corretto funzionamento del circolatore.

Se il circolatore parte ma il glicole non circola può essere sicuramente aria presente nel circuito, puoi mettere la foto dell'intero gruppo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 30/09/2023 16:16:06

CITAZIONE (Claudio, 30/09/2023 15:20:36 ) Discussione.php?217390&1#MSG3

Ciao The Battery, la pressione 2 o 3 BAR del circuito non influisce nel corretto funzionamento del circolatore.

Se il circolatore parte ma il glicole non circola può essere sicuramente aria presente nel circuito, puoi mettere la foto dell'intero gruppo.


In realtà il problema si presente solo quando la temperatura sui pannelli supera i 60-70 gradi, con temperature inferiore l'acqua circola (anche se lentamente - circa 1L/MIN)

Allego altra foto



Immagine Allegata: pompa solare2.jpeg
 
ForumEA/V/pompa solare2.jpeg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 01/10/2023 00:16:04

1 litro al minuto??? la mia è al minimo e fa 9 litri al minuto.

Ma quel circolatore è adatto allo scopo?



Modificato da Claudio - 01/10/2023, 00:21:53


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 01/10/2023 12:01:05

CITAZIONE (Claudio, 01/10/2023 00:16:04 ) Discussione.php?217390&1#MSG5

1 litro al minuto??? la mia è al minimo e fa 9 litri al minuto.

Ma quel circolatore è adatto allo scopo?


Il punto è proprio questo.... io non me ne intendo, prima c'era una pompa ad inverter e regolava la "velocità" in base al delta temperatura tra serbatoio e collettori, poi mi è stata sostituita con questa che in realtà sarebbe una pompa per l'impianto di riscaldamento. Da voi che siete un po' più esperti di me vorrei capire proprio questo cioè se il problema può essere proprio la pompa troppo piccola oppure altro...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 01/10/2023 16:26:31

hai la foto di quella di prima?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 01/10/2023 16:47:08

Mi ricordavo 9 litri, ora ne fa 12 mi sa che dopo 12 anni è ora di cambiare il glicole.

Scarica allegato

circolatore.mp4 ( Numero download: 21 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 14:25:32

CITAZIONE (Claudio, 01/10/2023 16:26:31 ) Discussione.php?217390&1#MSG7

hai la foto di quella di prima?


Si, eccola!

Questa è quella originale con funzione inverter che aumentava e diminuiva la potenza in base alla differenza di temperatura tra collettori e serbatoio


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/pompa%20solare%20originale.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 14:51:30

Quella nuova ha 3 velocità settabili anche con portata maggiore, siamo sicuri che il senso di rotazione sia corretto?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 15:07:19

CITAZIONE (Claudio, 17/10/2023 14:51:30 ) Discussione.php?217390&1#MSG11

Quella nuova ha 3 velocità settabili anche con portata maggiore, siamo sicuri che il senso di rotazione sia corretto?


Se imposto le due velocità più lente la pompa gira ma l'acqua non si muove per nulla, si muove (anche se lentamente) solo alla massima velocità... A logica direi che il verso di montaggio sia corretto altrimenti quella pallina che segna la portata non dovrebbe alzarsi per nulla no?

Comunque riesco a far funzionare un po' meglio la pompa se chiudo metà del rubinetto blu (si veda foto sopra), se lo apro tutto l'acqua si ferma...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 15:13:16

A questo punto direi che quel circolatore ha un problema.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 15:21:17

il deviatore di riempimento è tutto aperto, verticale?



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_121.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 15:26:41

CITAZIONE (Claudio, 17/10/2023 15:21:17 ) Discussione.php?217390&1#MSG14

il deviatore di riempimento è tutto aperto, verticale?


sisi, tutto aperto...

 

The Battery

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:348

Stato:



Inviato il: 17/10/2023 15:27:24

L'unica domanda che mi pongo se forse dovrei far svuotare e riempire l'impianto... se può esserci dell'aria che magari non è visibile

 