boiler x il solare, e puffer per riscaldamento
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 15:34:09

Tornando alle zone notte e giorno (mi sono riletto tutti i post)se invece di dividere la zone con cronotermostati, che fra l'altro come ti suggerisce la salute sarebbe un bel lavoro, si potrebbe optare tranquillamente che nella zona notte metti in ogni camera le testine termostatiche ai termosifoni, non è complicato, ed ogni testina costa dai 15 ai 18€, dipende dalla marca, in questo modo in ogni camera potrai impostare la temperatura che vuoi.



Immagine Allegata: 66.png
 
ForumEA/E/66.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 15:39:42

L'impianto a me pare a posto, lascialo com'è, metti le testine termostatiche e poi lo provi, ma provalo a fondo in modo da scoprire eventuali anomalie d'impianto.
Fammi sapere.
Questa è un altra marca e costano anche meno.



Immagine Allegata: untitled.png
 
ForumEA/E/untitled_1.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 17:25:47

Non ci avevo pensato alle termostatiche. Ancora meglio.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 18:38:34

In camere da letto non ci sono i termosifoni ma solo il radiante (riscald. a pav.), invece in sogiorno c,è il radiante e poi ho aggiunto anche un termosiffone perche non mi fidavo solo al radiante per dispersione e l'alteza dello stesso (4,50 mt). In uno studio non cera niente, ed ho messo un termosifone, lo stesso in due bagni e un ripostiglio che si trovano in zona notte.
Il radiante delle dua zone è collegato nello stesso tubo, e le temperature delle zone devono essere differenti per comodità, no,
Allora bisogna dividere, è giustissimo come dice La salute, con le elettrovalvole, solo che è scomodo a montarli ( spazio stretto) in cassa dei colettori, e in caso di guasto (se mi tocca cambiare completa) ammen.
Le termostatiche sono più facili da montare (spero)
Qmc quando sono a casa vedrò quale soluzione fare.
Spero che non vi do fastidio con i miei discorsi e le mie domande, ma sto cercando di informarmi più possibile che posso, e ringrazio ancora moltissimo i forum, per riparare e non commettere altri errori.



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 19:33:15

Le elettrovalvole a bulbo sono piccole e facili da installare sui collettori.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 21:19:53

Ma, vano bene su tutti tipi di collettori, perche credo che quel tipo come i miei non si trovano più in mercato



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 21:26:01

Fai una foto che sicuramente Roero ti consiglierà al meglio.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 04/04/2015 22:25:34

Non ho nessuna possibilità di fare le foto per ora, sono 1500 km lontano, ma provo se riesco tagliare un foto e zoom-are e pio se si vede qualcosa lo allego
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/image_5.jpg



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 10:28:19

Le termostatiche sono più facili da montare (spero)

Si le termostatiche (specie se con il corpo valvola predisposto)non ci metti più di un minuto a montarle.



Modificato da Roero - 05/04/2015, 18:18:22


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 18:33:52

CITAZIONE (Dajashet, 05/04/2015 10:28:19 ) Discussione.php?53824496&7#MSG96

In camere da letto non ci sono i termosifoni ma solo il radiante (riscald. a pav.), invece in sogiorno c,è il radiante e poi ho aggiunto anche un termosiffone perche non mi fidavo solo al radiante per dispersione e l'alteza dello stesso (4,50 mt). In uno studio non cera niente, ed ho messo un termosifone, lo stesso in due bagni e un ripostiglio che si trovano in zona notte.
Il radiante delle dua zone è collegato nello stesso tubo, e le temperature delle zone devono essere differenti per comodità, no,
Allora bisogna dividere, è giustissimo come dice La salute, con le elettrovalvole, solo che è scomodo a montarli ( spazio stretto) in cassa dei colettori, e in caso di guasto (se mi tocca cambiare completa) ammen.
Le termostatiche sono più facili da montare (spero)
Qmc quando sono a casa vedrò quale soluzione fare.
Spero che non vi do fastidio con i miei discorsi e le mie domande, ma sto cercando di informarmi più possibile che posso, e ringrazio ancora moltissimo i forum, per riparare
e non commettere altri errori.


Ma quell'impianto è stato fatto da un idraulico? non è possibile avere due sistemi di riscaldamento, che richiedono temperature diverse su uno stesso tubo, peccato, bisognerà alimentare uno dei sistemi con la temperatura adatta, mentre quello esistente a seconda della temperatura a cui è collegato fornirà i termo o l'impianto a pavimento.
E' un vero peccato, non si può e non si deve lavorare così, si sprecano tempo e denaro.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 18:56:27

Ti ho cercato l'elettrovalvola a bulbo, sotto c'è la foto, se montata esce dalla cassetta dei collettori, non ci metti il coperchio, oppure sovrapponi un altra cassetta, solo il telaio e l'antina anteriore.
Dalla foto si adatta senz'altro al collettore.



Immagine Allegata: images.jpg
 
ForumEA/E/images.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 06/04/2015 20:22:58

Come funziona questa valvola, rileva temperatura ambiente e regola il flusso o portata d'acqua, o come?

Se fosse così, allora il circolattore deve essere attivo di continuo, no, la mia intenzione è (se è possibile) al raggiungimento della temperatura d'ambiente di fermare anche il circolattore, così si risparmia sia corrente che usura



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/04/2015 01:31:19

Penso che apra e chiuda soltanto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/04/2015 01:32:50

Per rilevare la temperatura devi avere un cronotermostato di zona, che comanda quella e.valvola e attiva la pompa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 07/04/2015 19:39:31

CITAZIONE (Roero, 07/04/2015 01:32:50 ) Discussione.php?53824496&7#MSG102

CITAZIONE (Dajashet, 05/04/2015 10:28:19 ) Discussione.php?53824496&7#MSG96
In camere da letto non ci sono i termosifoni ma solo il radiante (riscald. a pav.), invece in sogiorno c,è il radiante e poi ho aggiunto anche un termosiffone perche non mi fidavo solo al radiante per dispersione e l'alteza dello stesso (4,50 mt). In uno studio non cera niente, ed ho messo un termosifone, lo stesso in due bagni e un ripostiglio che si trovano in zona notte.
Il radiante delle dua zone è collegato nello stesso tubo, e le temperature delle zone devono essere differenti per comodità, no,
Allora bisogna dividere, è giustissimo come dice La salute, con le elettrovalvole, solo che è scomodo a montarli ( spazio stretto) in cassa dei colettori, e in caso di guasto (se mi tocca cambiare completa) ammen.
Le termostatiche sono più facili da montare (spero)
Qmc quando sono a casa vedrò quale soluzione fare.
Spero che non vi do fastidio con i miei discorsi e le mie domande, ma sto cercando di informarmi più p
ossibile che posso, e ringrazio ancora moltissimo i forum, per riparare
e non commettere altri errori.


Ma quell'impianto è stato fatto da un idraulico? non è possibile avere due sistemi di riscaldamento, che richiedono temperature diverse su uno stesso tubo, peccato, bisognerà alimentare uno dei sistemi con la temperatura adatta, mentre quello esistente a seconda della temperatura a cui è collegato fornirà i termo o l'impianto a pavimento.
E' un vero peccato, non si può e non si deve lavorare così, si sprecano tempo e denaro.



Bravo, hai capito allora come stano le cose, e per questo che voglio tirarmi su le maniche e fare modifiche da solo e correggere gli errori dei altri incompetenti



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 