saviothecnic
| Inviato il: 03/07/2020 14:58:51
|
CITAZIONE (Claudio, 03/07/2020 09:10:56 ) 
@saviothecnic
Riccardo ha impostato 10A per 45 secondi da batt., superata questa soglia di prelievo commuta in bypass. A ottimo ora ho capito
Quindi questo limita anche in scarica per limitare la potenza usabile dalle batterie.
Cosi da ppreservarle tipo come è capitato a me che scaricavano
A 55A con questa opzione avrei potuto limitare la scarica niente male veramente un opzione utile.
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| |
| | saviothecnic
| Inviato il: 03/07/2020 15:10:06
|
CITAZIONE (Gianno, 03/07/2020 14:15:06 ) 
Faccio veramente fatica a comprendere ciò che scrivi,
tuttavia se ho capito bene credo che basti impostare ricarica mista
con priorità solare e gli Amp di ricarica da Enel che preferisci.
Scusami anche io mentre scrivevo non ero certo che era chiara la mia richiesta
Per iscritto non riesco a spiegartelo bene se vuoi in PM ci possiamo scambiare
un recapito e te lo spiego a voce
Riassumendo volevo chiederti se nel tuo soft
Puoi gestire gli A di carica su Utility
Con due opzioni
Ansiche solo una come è ora basata sul orario
Aggiungere anche alla produzione FV
In tre modalita
1 come è ora solo orario
2 modalita orario + produzione fv
3 legata alla produzione FV indipendentemente dall' orario
Grazie
Modificato da saviothecnic - 03/07/2020, 15:15:45
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Gianno
| Inviato il: 03/07/2020 21:09:59
|
CITAZIONE (saviothecnic, 03/07/2020 15:10:06 ) 
CITAZIONE (Gianno, 03/07/2020 14:15:06 ) 
Faccio veramente fatica a comprendere ciò che scrivi,
tuttavia se ho capito bene credo che basti impostare ricarica mista
con priorità solare e gli Amp di ricarica da Enel che preferisci.
Scusami anche io mentre scrivevo non ero certo che era chiara la mia richiesta
Per iscritto non riesco a spiegartelo bene se vuoi in PM ci possiamo scambiare
un recapito e te lo spiego a voce
Riassumendo volevo chiederti se nel tuo soft
Puoi gestire gli A di carica su Utility
Con due opzioni
Ansiche solo una come è ora basata sul orario
Aggiungere anche alla produzione FV
In tre modalita
1 come è ora solo orario
2 modalita orario + produzione fv
3 legata alla produzione FV indipendentemente dall' orario
Grazie
Continuo a non capirne l'utilità, essendo gia presente la possibiità di impostare carica mista con priorità solare, (per non parlare della difficoltà di implementazione del software) puoi fare un esempio pratico?
Per esempio sono le 15, hai tot produzione (che stabilisci sulla base del fatto che hai carichi collegati o che sta caricando le batterie visto che siamo off grid) e secondo te a quale potenza del FV dovrebbe passare a caricare la batteria (e alimentare i carichi) da rete, e perchè?
Qual è l'utilita? | | | | saviothecnic
| Inviato il: 03/07/2020 21:41:39
|
CITAZIONE (Gianno, 03/07/2020 21:09:59 ) 
Qual è l'utilita?
Utilità di questa funzione è sopratutto per gli appassionati e qui in forum ce ne sono molti
ma ovviamente non è un interesse di massa e questo lo capisco
Per chi ha piu impianti FV sullo stesso sito
Perche praticamente Utility sarebbe in realta un altro impianto sullo stesso sito
che carica le batterie di questo demandando a questo secondo impianto alimentazione dei carichi
E come se virtualmente unissi le due o piu falde FV su due impianti diversi
Come se ne fosse uno usandone uno per caricare le batteire e uno per i carichi.
E ovviamente caricare da utility in questo caso conviene solo
Se so che è una giornata di sole forte
E questo lo capisco ad esempio nel mio impianto ho 4kw di pannelli ne leggo due so
che il sole e al 50% e decido se a quei Kw voglio o meno attivare utility come carica
Spero che ora abbia reso meglio idea del utilita che avrebbe tale opzione.
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Gianno
| Inviato il: 03/07/2020 21:46:16
|
CITAZIONE (saviothecnic, 03/07/2020 21:41:39 ) 
CITAZIONE (Gianno, 03/07/2020 21:09:59 )  Qual è l'utilita?
Utilità di questa funzione è sopratutto per gli appassionati e qui in forum ce ne sono molti
ma ovviamente non è un interesse di massa e questo lo capisco
Per chi ha piu impianti FV sullo stesso sito
Perche praticamente Utility sarebbe in realta un altro impianto sullo stesso sito
che carica le batterie di questo demandando a questo secondo impianto alimentazione dei carichi
E come se virtualmente unissi le due o piu falde FV su due impianti diversi
Come se ne fosse uno usandone uno per caricare le batteire e uno per i carichi.
E ovviamente caricare da utility in questo caso conviene solo
Se so che è una giornata di sole forte
E questo lo capisco ad esempio nel mio impianto ho 4kw di pannelli ne leggo due so
che il sole e al 50% e decido se a quei Kw voglio o meno attivare utility come carica
Spero che ora abbia reso meglio idea del utilita che avrebbe tale opzione.
Se all'inverter OFF GRID non sono collegati carichi nessun software può leggerne la produzione potenziale in quell'istante. | | | | Claudio
| Inviato il: 03/07/2020 22:13:35
|
*]ù#àù][@]àò[pù[[[ò-@[@[@ù[*******
Cosi è perfetto!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 03/07/2020 22:32:27
|
CITAZIONE (Claudio, 03/07/2020 22:13:35 ) 
*]
Cosi è perfetto!!!
Mannaggia a me che non riesco a spiegarmi

A me intereserebbe un opzione
Che quando la potenza FW quella cerchiata in Rosso
Sia maggiore o minore di un determinato valore ad esempio 1500W
Inverter passi da SBU a USB e la carica Utility passi da 2 a 20A e viceversa.
Esempio:
Potenza FV 1400W qundi inferiore a 1500W
inverter si setta in SBU carica solo Solare carica utility 2A
Potenza FV 1501W quindi = o maggiore di 1500W
inverter si setta in USB carica da Utility e Solare a 20A
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 03/07/2020 23:38:20
|

--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 04/07/2020 07:23:09
|
motivo : deve ottimizzare i consumi del SSP per cedere alla rete il meno possibile e avere le batterie sempre cariche
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Ste81
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:43
Stato:
| Inviato il: 04/07/2020 08:54:06
|
Gianno ciao con ultimo exe non parte e mi da questo errore grazzie
Immagine Allegata: 20200704_084843.jpg
--------------- 500pv pip4048 pwm 40ah batterie wrm30
| | | | emuland
| Inviato il: 04/07/2020 10:07:01
|
CITAZIONE (Gianno, 30/06/2020 18:56:11 ) 
CITAZIONE (Claudio, 30/06/2020 18:51:42 )  Noto che è un difetto congenito, anche il mio sballa di 100W su 1650W di consumo con 1050W di produzione.
Uhm, credo che sia per la differenza di ampére tra CC e AC
La corrente alternata ha una formula diversa da: Amp X VOLT.
C'è anche un coefficente di moltiplicazione detto CosFi, ma non ricordo la formula esatta, devo cercare.
io ho appena aggiunto cosphi al mio monitoraggio
cosphi =round (math.tan (Attiva/Apparente),2)

Si, so che la potenza apparente è VA, ma devo vedere (non ricordo come) modificare l'unita di misura idem cosphi
non ha senso leggere la terza cifra decimale
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Gianno
| Inviato il: 04/07/2020 10:10:52
|
CITAZIONE (Ste81, 04/07/2020 10:07:01 ) 
Gianno ciao con ultimo exe non parte e mi da questo errore grazzie
Hai ancora la vecchia versione del database.
Ti mando quella aggiornata con i nuovi campi. | | | | Gianno
| Inviato il: 04/07/2020 10:16:40
|
CITAZIONE (emuland, 04/07/2020 07:23:09 ) 
motivo : deve ottimizzare i consumi del SSP per cedere alla rete il meno possibile e avere le batterie sempre cariche
Io non scriverò mai un'applicazione per permettere ad un utente una cosa del genere (è VIETATO utilizzare dispositivi per alterare i profili di scambio), ho già casini per i cazzi miei figuriamoci se mi vado a impelagare in rogne del genere. | | | | emuland
| Inviato il: 04/07/2020 10:27:13
|
dipende da come usi l'inverter. se lo usi come ups non è vietato caricare le batterie quando c'è il fotovoltaico (metti che di notte sei rimasto senza corrente)
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | Gianno
| Inviato il: 04/07/2020 10:28:20
|
CITAZIONE (emuland, 04/07/2020 10:27:13 ) 
dipende da come usi l'inverter. se lo usi come ups non è vietato caricare le batterie quando c'è il fotovoltaico (metti che di notte sei rimasto senza corrente)
Lui vuole prendere il surplus da SSP
Non si può fare. | |
| | |
|