Installazione Anselmo Cola Mod. Termo Ellisse
FinePagina

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 08:35:02

CITAZIONE (marcosnout, 09/06/2015 08:25:55 ) Discussione.php?212698&3#MSG38

Con quanto proposto da Grysogeno (...e non è un bypass), hai una risposta più rapida da parte dell'impianto...


ma con il bypass come il mio in foto non si ottiene lo stesso risultato, lo si può regolare

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 08:37:32

che diametro hai i tubi in partenza dalla caldaia........... in zona esbe, per capire.
28?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 09:18:49

I tubi sono da 3/4" mentre la esbe è da 1"

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 12:02:15

CITAZIONE (Gastoneg, 09/06/2015 09:18:49 ) Discussione.php?212698&4#MSG45



ma con il bypass come il mio in foto non si ottiene lo stesso risultato, lo si può regolare


Ma dove è installato questo by-pass?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/bypass.jpg

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 12:37:55

CITAZIONE (Gastoneg, 09/06/2015 12:02:15 ) Discussione.php?212698&4#MSG47

I tubi sono da 3/4" mentre la esbe è da 1"

Bravo. Hai sovradimensionato la esbe. Non si sa mai con le perdite di carico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 15:02:13

CITAZIONE (lasalute, 09/06/2015 12:37:55 ) Discussione.php?212698&3#MSG40


Ci può stare anche se si hanno radiatori in ghisa si è ben distanti dal massimo rendimento, Se in acciaio può andar bene.


Infatti sembrano in acciaio.


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/acciaio.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 18:28:13

CITAZIONE (Gastoneg, 09/06/2015 15:02:13 ) Discussione.php?212698&4#MSG45

CITAZIONE (marcosnout, 09/06/2015 08:25:55 ) Discussione.php?212698&3#MSG38
Con quanto proposto da Grysogeno (...e non è un bypass), hai una risposta più rapida da parte dell'impianto...


ma con il bypass come il mio in foto non si ottiene lo stesso risultato, lo si può regolare

Il bypass in foto "è di fatto" un bypass anticondensa, al limite può sostituire la vac. Quanto proposto da Grysogeno (ripeto non è un bypass), serve a paralizzare il ricircolo sulla VAC, in modo che, a vac aperta, comunque parte dell'acqua di mandata vada ai termosifoni e non ricircoli tutta sul ritorno.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 18:48:06

ma a sto punto....non conviene "ponticellare" con tubo grosso, la vac.
Basta creare un collo di bottiglia, ponticellando la vac con un tubo dn12



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 19:27:43

Così crei un bypass (anticondensa), si facevano "prima" delle vac.

Quanto proposto da Grysogeno (e ne ho parlato anch'io in un altro 3d) è a completamento della vac stessa.

L'acqua di mandata, a vac completamente aperta (impianto freddo) ricircola tutta sul ritorno, quindi non va ai termo (perché fa il giro più corto e più comodo). Se si installa una valvola a spillo, una valvola a farfalla, o una saracinesca (come propone Grysogeno...riguarda la foto da lui modificata) si regola il ricircolo creato dalla vac, in questa maniera si ha la funzione anticondensa e si hanno i termo caldi quasi immediatamente perché non tutta la mandata sarà ad uso e consumo della vac.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 19:36:00

CITAZIONE (Biomass, 09/06/2015 19:27:43 ) Discussione.php?212698&4#MSG52

ma a sto punto....non conviene "ponticellare" con tubo grosso, la vac.
Basta creare un collo di bottiglia, ponticellando la vac con un tubo dn12


...e la saracinesca non è regolabile alla bisogna senza andare per tentativi per trovare la sezione giusta....

....mmmm......ma quanto fiato ho sprecato con questoFaccine/bangin.gif



Ah AH AH AH AH AH.........

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 19:38:50

Faccine/groupwave.gifCITAZIONE (Grysogeno, 09/06/2015 19:36:00 ) Discussione.php?212698&4#MSG54

CITAZIONE (Biomass, 09/06/2015 19:27:43 ) Discussione.php?212698&4#MSG52
ma a sto punto....non conviene "ponticellare" con tubo grosso, la vac.
Basta creare un collo di bottiglia, ponticellando la vac con un tubo dn12


...e la saracinesca non è regolabile alla bisogna senza andare per tentativi per trovare la sezione giusta....

....mmmm......ma quanto fiato ho sprecato con questoFaccine/bangin.gif



Ah AH AH AH AH AH.........



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 20:10:56

Può essere una soluzione ma solo per chi lavora con set acqua bassi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 20:48:54

È una soluzione (a basso costo) anche per avere i termo caldi prima, per avere più resa con una modulazione bassa e per sfruttare il calore residuo dello scambiatore quando la stufa è in spegnimento.

In ogni caso costa pochi euri e non ha controindicazioni.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 22:41:28

Bisogna vedere di quanto si abbassa la temperatura sul ritorno.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 09/06/2015 22:51:33

Negli anni 60-70 si interponeva una tubo da 1/4 di pollice fra la mandata e ritorno che erano da 1 pollice, in questo modo si sostituiva la vac, ma non era certo la vac, valvola funzionale e molto precisa, il progresso va avanti.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 