Se sei già registrato           oppure    

Orario: 01/05/2024 04:07:27  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (37)   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)


Scarica delle batterie
FinePagina

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 22:26:22

Ciao sasa! Anch'io ho lo stesso problema le mie 4 AGM che non hanno ancora un anno di vita misurandole durante la ricarica avevano la stessa tensione invece in scarica anche con corretti modeste la prima batteria con positivo verso l'inverter scendeva anche a 11 V. Il venditore mi ha detto che ogni 3 mesi bisogna cambiare posizione alle batterie. Non ho ancora avuto possibilità di scoprire se è vero. Se lo scopri tu facci sapere. Ciao



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 22:28:38

Correnti modeste voleva essere



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:07:57

Insisto, i collegamenti tra la serie delle batterie non sono fatti bene. Controlla i capicorda, la sezione dei cavi, il serraggio di morsetti e bulloni, pulisci gli elettrodi con carta vetrata.

Uno dei cavi deve toccare con la struttura dello scaffale.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:24:28

Grazie Calcola ti confermo che i cavi assolutamente non toccano con la struttura e cavi e morsetti sono perfettamente puliti e serrati domani se riesco poso le foto in modo che sia visibile , magari mi sfugge qualcosa.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:33:44

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/20150805_211443_5.jpg



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:36:06

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/20150805_211520.jpg



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:38:44

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/20150805_211543.jpg



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:41:18

Dovresti fare delle foto senza coperture, così i morsetti non sono visibili e neanche il percorso dei cavi.

Per esperienza so che non vi sono misteri in queste cose, un errore vi sarà, bisogna solo trovarlo



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

iz2lwe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:79

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 23:58:11

Buon anno a tutti innanzitutto, posto qui il mio quesito in quanto mi sembra coerente con l'argomento della discussione.

Da qualche giorno ho rimosso dal mio camper due batterie Exide Premium da 105Ah, che dopo 5 anni di cicli di carica e scarica aveva iniziato a "sedersi" in modo marcato, dato che c'è stata un'occasione per portare a casa due batterie la piombo acido da 100Ah a poco più di 70 euro l'una, le ho sostituite.

Ora però mi è venuto il malsano pensiero di provare a recuperarle, pensavo di acquistare un desolfatatore, tipo il famoso Megapulse per provare "l'impossibile".

Premetto che ho testato i due "cadaveri" in questo modo, dopo essere state per 24 ore in carica le ho lasciate a riposo per 12 ore, al temine del quale misuravano 12,9V., di seguito le ho messe sotto carico, il carico è stato una lampadina alogena da 50W con assorbimento di 4,1Ah inizio scarica e 3,8Ah a fine scarica.

Le batterie in fase sia di carica che di scarica sono state poste in parallelo, al termine del periodo di scarica che è durato poco meno di 21 ore la tensione misurata e arrivata a 11,2V

Fatti due conti a spanne dovrebbero aver erogato circa 83Ah a fronte di una capacità che doveva essere di 210Ah, quindi circa il 40% del loro dato di targa.

Premetto che i due accumulatori sono del tipo senza manutenzione e in questi 5 anni non sono mai state "rabboccate", ma ho visto che sollevando gli adesivi posti nella parte superiore c'è la possibilità di accedere agli elementi, sarei tentato a questo punto di aprirle, rabboccarle se necessario per poi verificarne la densità.

A questo punto vi pongo il miei quesiti:

1) Visto quanto ha descritto a parer vostro potrebbero esserci margini di recupero?

2) Investireste 70 euro per provare a recuperarle?

3) Nel caso di rabbocco dell'elettrolita che densità dovrei riscontare prima e dopo il rabbocco?

Grazie a chiunque voglia indicarmi la retta via

Buona serata

Max



Modificato da iz2lwe - 02/01/2016, 00:02:54


---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer RN4210 e 2 batterie 12V 105Ah in parallelo secco

 

sasa

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:52

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 00:33:43

Ok Calcola domani farò altre foto magari potremo capirci qualcosa.
Grazie



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 08:22:35

Ciao salsa', potresti postare lo schema elettrico del tuo impianto ? Lo schema completo, non quello logico...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 09:50:14

iz2lwe

Ho aperto delle batterie sigillate, con fatica, i tappi erano incollati. Poi ho rabboccato con acqua distillata, purtropo non ho ottenuto un grande risultato nel senso che hanno recuperato poco della capacità persa, con quello che rimaneva le ho continuate ad usare ed ancora le uso, non con un inverter, ma le uso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

iz2lwe

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:79

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 11:17:50

Ciao Calcola, grazie per la risposta, dal tuo messaggio desumo che mi sconsigli di spendere dei soldi per un tentativo di recupero, giusto?
Buona giornata
Max



---------------
Camper con impianto solare composto da 4 Poly da 100W in serie, regolatore di carica EpSolar Tracer RN4210 e 2 batterie 12V 105Ah in parallelo secco

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 12:10:40

Salve ragazzi da stamani che sto facendo prove e ho seguito tutti i vostri passaggi nel controllare tutto e grazie a voi ho riscontrato un altro Mistero, in effetti collegando un puntale del tester e l'altro sullo scaffale mi sono accorto che se metto l'inverter in modalita' uli quindi prelevo da rete il tester segna 0 V se imposto l'inverter in modalita' sol e prelevo dalle batterie il tester mi segna 29 V , ho provato anche a staccare la messa a terra dell'inverter ma niente da fare, secondo voi ?
Per BellaEli tra breve faro' uno schema a penna di collegamento cosi magari potra' saltare fuori qualcosa.
Grazie



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 15:01:05

CITAZIONE (sasa, 02/01/2016 12:10:40 ) Discussione.php?213329&2#MSG18

Grazie Calcola ti confermo che i cavi assolutamente non toccano con la struttura e cavi e morsetti sono perfettamente puliti e serrati domani se riesco poso le foto in modo che sia visibile , magari mi sfugge qualcosa.

Quando hai il maggior assorbimento, controlla se in tutte le connessioni hai la stessa temperatura.
Se in qualche punto è più caldo, ci potrebbe essere un problema.



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 
 InizioPagina
 

Pagine: (37)   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum